深基坑支護結構倒塌的救治措施
本帖最后由 時間煮雨 于 2013-11-8 10:06 編輯 大型深基坑支護施工過程,圖文解說,若有不正確的地方還請網友指出哦,咱們相互學習大棧橋支模
想請教下各位土木在線的大神,圖中撐梁節點下的柱支撐一般在工地怎么叫(規范名稱),工藝順序是否:基坑開挖到第一道支撐頂面設計標高→鉆孔(鉆孔深度達到持力層)→下放格構式鋼立柱(立柱長度達到持力層)→灌注水泥砂漿→第一道撐梁綁扎鋼筋→澆筑混凝土→土方開挖等
摘 要:采用有限元方法和經典方法分析了一個深基坑支護,對各種分析結果進行了比較。分析結果表明,經典計算是單方面的,沒有考慮地卜水、土體位移和支擋結構位移以及它們之問的相互作用;有限元方法綜合地分析了以上各種因素的相互影響。計算結果表明地面沉降可能使得臨近建筑物產生附加沉降,基坑土體隆起對于建筑物的沉降是有利的。
基坑尺寸40m*35m,深8.8m,水位在地面以下2.5m,周圍按2.4m方形布設PHC管樁的深基坑怎么設置支護形式,地面以下3.5m是回填土和粉質粘土,承載力100kpa,下層是12m左右淤泥質粉質粘土。
深基坑支護類型
論深基坑支護的空間效應.caj
在建一廠房在清單報價時,沒有包含深基坑支護費用,投標文件也未提到此費用,施工過程中深基坑的設計支護費用由誰承擔?有沒什么規范里面寫明確提出這個要求呢,業主要求監理也份報告,這份費用到底誰出的甲方不至今不提供工程量清單,手頭有份 施工單位的報價,不過估計甲方自己研究過 看來是沒有了,現在甲方已經不說這個 ,開始自己找人設計方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 編輯 ]
深基坑支護設計與計算分析
基坑支護施工預防監控措施 一、施工工藝及技術要求 ⒈施工前期準備工作 ⑴放線定位。用經緯儀和鋼尺,在軸線定位的基礎上,定出深層攪拌樁的位置,放出白灰線。 ⑵挖掘溝槽。根據圍護的實際寬度,利用挖掘機挖出與圍護寬度相當的溝槽。 ⑶利用經緯儀和鋼尺放出圍護內外邊線,并用鐵絲固定。 ⒉施工工藝 ⑴定位。鉆機到達指定樁位,對中、整平。利用經緯儀檢查鉆機垂直度。 ⑵預拌下沉。根據電機的電表控制下沉速度,通常為0.38~0.75m/min。如下沉速度太慢,可輸入少量清水以利鉆進。 ⑶壓漿前,先制備水泥漿,并放入集料斗中。 ⑷鉆頭下到樁底標高時,即行噴漿攪拌提升,邊噴邊攪拌;提升速度為0.3~0.5m/min。為使軟土和水泥漿攪拌均勻,重復上下攪拌,兩根樁之間的搭接在20cm 左右。 ⑸每次成樁后,必須及時用灰漿泵注清水,對注漿管和噴漿頭進行清洗。 ⑹移位。根據鉆機
沒有做過深基坑支護,公司要求大概算下。我按照懸臂梁算了下,800厚的算出來的配筋都要配筋D25@100;不知道是否算的有誤,請各位幫我出出主意。
摘要:對高層建筑深基坑支護的支護系統側壓力、水壓力測試和深基坑圍護結構安全系數等知識進行介紹,并聯系實際提出深基坑支護結構的選擇,對工程實際有一定借鑒作用。 關鍵詞:高層建筑;深基坑;支護 1 支護系統側壓力 1.1 支護系統計算理論 支護系統的側壓力包括主動土壓力和水壓力,土壓力計算目前國內普遍采用擋土墻理論庫侖公式和朗肯公式,這是由于目前尚無完整和成熟的支護系統側壓力計算理論,但是應當指出該兩套公式均按平面內受力推導,而深基坑支護屬于空間問題,故兩者不一致。其次是擋土墻是先施工后填土,設計人員對填土可提出一定質量要求,因此土的內摩擦角ψ和土內聚力c值均已知,其值較穩定,因此擋土墻計算公式求得較精確,可靠性高。深基坑支護在原地基土上施工,在地表面以下3米左右之內均為雜填土,在市鎮地區雜填土多為磚瓦碎片與城市垃圾,其比例有的高達70%以上,其成分與埋深也不均勻不穩定,勘探單位提供地質報告中凡是雜填土均不列出力學參數,故內摩擦角ψ和土內聚力c均無值,然而在應用庫侖和朗肯公式計算主動土壓力時要
理正深基坑支護6.5破解版 下載http://www.gong123.com/jianzhu/2011-12-31/418811.html?Yawz5有需要的幫頂哦!
我要做一個湖邊的深基坑支護設計,湖面比基坑底高約4~5米。基坑頂距湖邊最近處約3~4米。這樣的基坑設計可能更類似于土石壩的設計,需要考慮滲流穩定和抗滑穩定問題。關于土石壩的設計有什么需要注意的問題?請指教。
施工工藝如下:一般使用液壓抓斗(或機械抓斗)和沖孔樁機進行聯合成槽作業.抓斗抓土。沖孔樁機入巖并修邊,形成具有一定長度、寬度、深度的單元槽段,然后在槽段內放入預先制好的鋼筋籠,灌注水下混凝土筑成墻段。如此連續施工,使各墻段相互連接形成一道完整的地下墻體,作為擋土防滲的施工支護結構,或(兼)作為承重的永久性地下結構。施工前,應具備詳細的地質條件資料,其內容包括:一、 土層的分布是否存在孤石、土洞等;二、 地下水的水位(有無承壓水)及變化情況,是否具有腐蝕性等;三、 基巖的構造、巖性、風化程度和層厚度,是否存在溶洞、斷層破碎帶等。由于成槽機械和澆筑設備的限制,地下連續墻的最小墻體厚度為600mm~~~~~~
論文簡介:基坑支護結構設計應根據支護結構破壞、土體失穩或過大變形對基坑周邊環境及地下結構施工影響嚴重程度,確定基坑側壁安全等級;基坑支護結構設計時 投稿網友:tzm668 上傳時間: 2013-06-04