一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
電流互感器二次接地問題。。。。1.二次接地是為了防止開路產生高電壓 可是為什么接地二次沒有與地形成回路呢2.二次為什么2點接地會出現上述回路現象呢
如圖 電流互感器二次側S1端接入電源,那沒電流互感器二次端S1,S2是否可以開路和短接呢?
我們單位最近給一家化工廠的的變電站進行年度檢修工作遇到了一個棘手問題,請教一下各位高人。這個變電站原來安裝了兩臺110/6KV,20000KVA的主變,后來可能因為容量有些過剩,為了節約基本電費,在05年的時候把2#主變換成了31500KVA的變壓器,1#主變停用。使用后發現6KV2#母線穿墻套管及室內進戶的那段母線溫度偏高(夏天時接近90度),今年業主在未考慮二次保護的情況下就從2#主變的低壓側又安裝了一段母線與6KV1#母線的穿墻套管相連接,這樣一次的電流經過分流,母線的溫度是降下去了,但卻引起了2#主變差動保護啟動。現在6KVI段的電流大約是800A,II段的電流大概是1200A,差動保護裝置顯示差流是0.77A,而整定值是1.05A。因為怕差動動作,業主也不敢合6KVI段進線斷路器了,讓我們檢修單位想辦法解決。他們提出把6KVI、II段互感器二次并聯后接入差動保護裝置,認為這樣測量出的就是6KV側的總電流了。我在網上查了些資料,電流互感器是二次可以并聯,但都是在同一根母線上安裝兩個變比相同的互感器,并沒有我們這種情況。請問各位高人,業主提出的辦法可行嗎?假如
我在測量電流互感器一次直阻時,加了100A的電流,那么電流互感器二次側需要短接嗎另外為什么在給電流互感器打耐壓時,二次側為什么要封起來啊
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
我們知道,電流互感器即CT一次繞組匝數少,使用時一次繞組串聯在被測線路里,二次繞組匝數多,與測量儀表和繼電器等電流線圈串聯使用,測量儀表和繼電器等電流線圈阻抗很小,所以正常運行時CT是接近短路狀態的。CT二次電流的大小由一次電流決定,二次電流產生的磁勢,是平衡一次電流的磁勢的。若二次開路,其阻抗無限大,二次電流等于零,其磁勢也等于零,就不能去平衡一次電流產生的磁勢,那么一次電流將全部作用于激磁,使鐵芯嚴重飽和。磁飽和使鐵損增大,CT發熱,CT線圈的絕緣也會因過熱而被燒壞。還會在鐵芯上產生剩磁,增大互感器誤差。最嚴重的是由于磁飽和,交變磁通的正弦波變為梯形波Ｚ磁通迅速變荒瞬間,二次線圈上將感應出很高的電壓,其峰值可達幾千伏,如此高的電壓作用在二次線圈和二次回路上,對人身和設備都存在著嚴重的威脅。所以CT在任何時候都是不允許二次側開路運行的。<
10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,還是第一次遇到,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢?請大家發表意見!
請教下,10kV電流互感器二次側的S2端,在互感器處接地,又在引至端子的位置,再次接地,這樣做有什么壞處? 為什么有地方不允許這么做?
請問電流互感器的二次側能否串聯使用,(兩個電流互感器分別接在同一段母線下的兩個設備上,但測試的是同一相位的一次電流,而且所選互感器的電流變比比所測設備的額定電流大一倍)如果可以,那應該怎么連接,是S1對另一臺互感器的S2,還是S1對S1.如果不行,那能否并聯?又應該如何聯連。注:因為我有一臺電流啟動的儀器,但我要同時檢測兩個設備(設備相同,額定容量一樣大),我的儀器要在有一臺設備運行時啟動,兩臺設備同時運行時我也要啟動。
在論壇上!我看見的都是保護接地!但是所有圖上的CT二次側一端經過負載(如繼電器線圈),另外一端接N線;這樣電流不是流回到N線去形成回路的嗎!那這不是工作接地?還是怎樣形成回路的?不解中!!望大家給出一個正確的結論!
1)電流互感器的二次負荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之間的關系為 Sb=Isn*Isn*Zb 電流互感器的二次負荷額定值(Sbn)可根據需要選用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情況下,也可選用更大的額定值。 2)電流互感器的負荷通常有兩部分組成:一部分是所連接的測量儀表或保護裝置;另一部分是連接導線。計算電流互感器的負荷時應注意不同接線方式下和故障狀態下的阻抗換算系數。 (a)測量用的電流互感器的負荷計算。 一般在工程計算時可負略阻抗之間的相位差,二次負荷Zb可按下式計算 Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc 式中:Zm -------儀表電流線圈的阻抗(Ω) Z1--------連接導線的單程阻抗(Ω),一般可忽略電抗,僅計算電阻。 Rc-------接觸電阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。 Kmc-----儀表接線的阻抗換算系數 Klc-------連接導線的阻抗換算系數 測量用的電流互感器各種接線的阻抗換
在有些圖紙中,曾看到過電流互感器二次接線的串聯和并聯。請問,電流互感器二次接線的串聯或并聯能達到什么目的?應如何選擇?為什么?
我們知道CT二次負擔包括二次電纜及負載(繼電器、儀表等)。在這里說一下二次電纜負擔的計算方法,可以為我們CT選型及二次電纜選型提供依據。我們知道導線電阻=ρL/S,ρ為導體的電阻率,銅的電阻率為0.0172,L為 導體長度,單位米,S為導體截面,單位平方毫米。舉個例子,CT為星接,CT與控制室距離100米,那么每相CT電纜的負擔為:采用1.5平方電纜時:0.0172×200/1.5=2.3歐采用2.5平方電纜時:0.0172×200/2.5=1.376歐距離50米時1.5平電纜1.15歐,2.5平電纜0.7歐。就地安裝時2.5平線為0.07歐與繼電器阻抗持平。一般繼電器的功率為1VA左右,微機保護每相功率也在1VA左右,折算到阻抗為0.04歐。即便是3-4塊繼電器串在一起,也只是0.1歐多一點,所以CT的二次負擔當CT與保護安裝處的距離超過50米時主要體現在二次電纜