本帖最后由 心香 于 2014-2-27 09:00 編輯 對重力式擋土墻發生墻體開裂、墻體凸出,危及沿線建筑物、道路安全,需要加固處理的擋墻破壞原因分析、加固方案論證、設計計算與施工注意事項。
(1)對中空錨桿的注漿,監理必須要有旁站記錄,嚴禁未注漿行為。(2)中空注漿錨桿施工時應保持中空通暢,并留有專門排氣孔。螺母應在砂漿初凝后擰緊,并使墊板與噴射混凝土面緊密接觸。(3)中空注漿錨桿應有錨頭、墊板、螺母、止漿塞等配件。(4)注漿過程中,注漿壓力應保持在0.3MPa左右,待排氣口出漿后,方可停止灌漿。
1 、 注漿
關鍵詞:隧道 旋噴注漿 預加固施工技術 1 引言 在特殊地質、軟弱圍巖隧道施工中,易出現溜塌、滑塌、地表沉陷等現象,這樣不但影響施工安全、質量和進度,還會加大施工成本,如果加固措施不到位還會影響到隧道投入使用后的運營安全。因此,特殊地質、軟弱圍巖隧道施工中加固技術非常重要,不僅可以提高圍巖穩定性,還可以保證施工過程中的施工安全。預加固技術原理是利用高壓旋噴注漿加固軟弱地層,沿拱部外緣施做相互咬合的旋噴柱體,前后循環相互搭接形成拱棚,在它的保護下安全、高效地進行開挖作業。 2 預加固法原理 預加固法的施工理念源自“軟巖隧道重在加固”。首先采用大直徑深孔在隧道輪廓以外引水,然后通過施做玻纖錨桿來預加固掌子面,通過利用水平旋噴臺車沿隧道周邊施做水平旋噴樁來代替國內的超前大管棚和小導管進行斷面預加固,開挖、支護、二次襯砌全部采用機械化作業,機械化程度高、設備配套完善,提高了功效,降低了施工安全風險。 施工過程使用PST—60鉆機鉆孔,鉆到設計深度后,回撤鉆桿,通過高壓泵以大
一、工程概況: 北京大學站進線電力溝工程位于北京市海淀區成府路中段,東起鐵路東側家具店,西至東升鄉鄉政府路口,全長約500米。本工程電力溝為2.00×2.05m暗挖隧道。初襯200mm,二襯200mm,初襯和二襯之間為SBC120聚乙烯丙綸復合防水卷材。 由于2.00×2.05m暗挖隧道位于粉質粘土土層中,部分地段為回填土,地層松軟,自穩能力差,施工中土體坍塌嚴重,存在著很大的安全隱患。為保證施工安全及施工的順利進行,必須對此段進行開挖預加固處理。針對上述情況,本著技術可靠、施工可行、經濟合理和對現況土體擾動小的原則,結合近年來我公司注漿加固的成功經驗,經研究決定采用二重管A、C液無收縮注漿加固的方法,對該段地基進行加固處理,增強地基的自穩性和抗壓強度,加固范圍見圖一。二、工程地質條件:根據建設部綜合勘察研究設計院提供的巖土工程勘察報告,隧道
隧道施工的重中之重是確保后期運行穩定、安全,這就離不開施工過程中各類問題的處理。隧道冒頂坍塌是比較嚴重的問題,主要原因有地下水含水量過大、施工地質松散破碎等,下面就由小諾為大家介紹一下隧道冒頂坍塌怎么處理。
(1)錨桿材料應滿足設計要求,錨桿下料長度根據中巖墻厚度、錨桿布置和距離確定。墊板尺寸滿足設計要求,螺帽采用球形底部。(2)鉆孔。按設計要求定位、標記,鉆孔方向宜與巖面垂直。鉆孔位置允許偏差15mm,深度允許偏差±50mm。(3)注漿、安插錨桿。用注漿管向孔內注漿,注漿壓力不應大于0.4MPa,注漿管應插至距孔底50~100mm處,水泥砂漿注入,緩慢拔除注漿管,隨即迅速插入錨桿體。(4)施加預應力。貫通錨桿施工時,在先行洞錨桿鉆孔內水泥砂漿強度達到設計后,通過扭力扳手對錨桿施加力進行初張拉,施加預應力為設計值的50%;后行洞開挖暴露出錨桿端部的螺帽,通過扭矩扳手施加預應力至設計值,然后對先行洞錨桿補拉至設計值。每根錨桿除砂漿錨固段外,按設計有張拉自由段,用塑料套管保護。施工前應在洞外標定出扭矩扳手力矩與錨桿拉力的關系。
超前小導管預注漿TRANBBS施工工藝小導管制作:小導管采用φ42mm的鋼管制成,沿管體每20cm鉆φ8mm孔,四周梅花狀布設出漿孔,前端封閉并制成尖狀,以便順利插入已鉆好的導管孔內,當圍巖松軟時,用錘擊直接打入。小導管安設:用YT-28風鉆開孔,開孔直徑為42~50mm,并用吹管將砂石吹出。用帶沖擊的YT-28風鉆將小導管頂入孔中,或直接用錘擊插入鋼管。用塑膠泥封堵導管孔口周圍及工作面上的裂縫。注漿:注漿口最高壓力嚴格控制在0.5Mpa以內,以防壓裂工作面。控制進漿速度,一般每根導管雙液總進量控制在30L/min以內。每根導管內注漿量由計算確定,若壓力上升,流量減少,雖然注漿量未達到計算值,但孔口壓力已達到0.5Mpa,結束注漿。<
(一)構造組成 (二)性能特點及適用條件 (三)小導管布置和安裝
不知道有用嗎
隧道中空注漿錨桿施工工藝流程圖: 中空注漿錨桿施工工藝流程框圖
隧道在城市快車道下,斷面為2.5*2.8,2.5為寬,埋深4米,求內部注漿實施方案.求能給你強度大概值。砼的厚度。(有設計依據及規范依據)如方案可以,可有一定報酬。
我們正在施工一段高速立式擋墻加固搶險工程,公路已經通車,擋墻每段為15米,高度為8米,中間一段塌落,重新澆筑完后,在擋墻上進行中空自進式錨桿加固,加固深度為8米,然后注水泥漿。我們不知道施工每米錨桿單價,有誰知道請告訴一下,在這里謝謝了。
圖紙簡介: 某熱源廠煤庫地基不均勻沉降,采用注漿法加固處理 投稿網友: zbsong1983 上傳時間: 2013-08-21 圖紙省份
(1)注漿材料及漿液配合比運營根據地質條件、注漿目的、注漿工藝等因素確定。(2)一般情況下注漿材料應選用水泥系漿材,不宜采用化學漿材,水泥一般選用普通硅酸鹽水泥。(3)在細小裂隙巖層、斷層泥、砂層中,可采用超細水泥類漿液或滲透性好、無毒及遇水膨脹的化學類漿液。(4)在富水和動水條件下,可采用普通水泥-水玻璃雙液漿。(5)采用水泥漿液時,水灰比可采用0.5:1~1:1。采用水泥-水玻璃漿液,應根據膠凝時間配制。一般水泥漿液的水灰比為0.5:1~1:1,水玻璃濃度為25~40波美度,水泥漿與水玻璃的體積比宜為1:1~1:0.3。注漿過程中應根據漿液擴散情況、注漿量、注漿壓力等參數調整注漿材料和配合比。
說到注漿加固,很多人都知道這種加固方法比較便宜,而且操作難度不大,但是針對不同的情況要選擇不一樣的加固方法,例如房子地基下沉傾斜,要做地基加固的時候,采用注漿加固就不是非常可靠的。然而,注漿加固在很多加固施工做也是不可缺少的,今天加固之家就跟大家說說關于注漿加固的一些事。 首先我們了解一下,注漿加固方法主要適用于砂土、粉土、粘性土和人工填土等地基加固。 注漿加固又可以分為三種施工方法:滲透注漿、劈裂注漿和壓密注漿; 一、滲透注漿 漿液將土中的自由水和氣體排擠出去,通過充填裂隙或空隙,膠結周圍土體,形成較密實的固化體,從而提高土層的抗壓強度和抗滲性。滲透注漿不會引起土體體積大的變化。當地層為砂層、卵石層、碎石土等第四系地層(滲透系數大于10-4cm/s)時,宜采用滲透注漿方式。 二、劈裂注漿 漿液在較高的壓力下,注入到孔隙率較小的地層
路面基礎下沉注漿施工方案 注漿加固土的強度具有較大的離散性,注漿檢驗應在加固后28d進行。可采用標準貫入、輕型靜力觸探法或面波等方法檢測加固地層均勻性;按加固土體嘗試范圍每間隔1m進行室內試驗,測定強度或滲透性。檢驗點數和合格率應滿足相關規范要求,對不合格的注漿區應進行重復注漿。(二)水泥土攪拌法水泥土攪拌法利用水泥作為固化劑通過的攪拌機械,就地將軟土和固化劑(漿液或粉體)強制攪拌,使軟土硬結成具有整體性、水穩性和一定強度的水泥加固土,從而地基土強度和增大變形模量。根據固化劑摻人狀態的不同,它可分為漿液攪拌和粉體攪拌兩種。前者是用漿液和地基土攪拌,后者是用粉體和地基土攪拌。可采用單軸、雙軸、三軸及多軸攪拌機或連續成槽攪拌。 &nbs
請教各位大蝦:錨桿注漿所選用的M30水泥砂漿,在留置標養試塊時,應按多少量留置一組?煩請提供相關可查規范!不慎感激!!!