本人在2009年做過一個醫院改造帶加固的工程,該項目有一下幾個特點:一、該房屋一部分為磚混結構,一部分為框架結構,磚混和框架之間沒有舍抗震縫,屬于結構混亂不利抗震的問題;二、該房屋經歷5.12地震,由于該市距離震中較遠,房屋沒有出現地震裂縫,但是醫院分到了國家地震救災款,用于醫院加固;三、該房屋原為四層,結構平面為凹字型,地震后醫院要求增加到六層,同時將凹口部分閑置面積利用起來,在上面增加新建部分,且增加電梯;四、該房屋磚混部分有一道外橫墻飾面脫落,露出砂漿出現粉化,框架部分底部有河流通過,一層板底梁露筋且出現銹蝕膨脹;五、經過估算該房屋加固改造的成本和拆除重建的成本差不多,但是由于國家撥款規定只能用于舊房改造加固,不能用于新建。按照業主的要求和該地區地震后修訂的抗震設防烈度,獻上本人的設計意圖和最終的施工圖紙,工諸位討論評價。該工程現已進攻驗收并投入使用了~
廠房主梁\次梁\樓面,水泥腐蝕與炭化,鋼筋銹蝕.生產產生的含氯煙氣是腐蝕的主要原因,樓頂有烘干臺,用鋼架平鋪在梁上,余熱烘干礦物,其余樓礦物直接平攤在樓面上,已經腐蝕嚴重的樓面上無負載,樓頂有風機,輕微振動.請教各位大佬,此廠房如何加固.廠房柱下有圈梁 地面高度10米,中間部位無梁拉結,主梁跨度9米,間隔6米.
如題,帶花格的磚砌體廁所墻,高約3.5米,如何加固?哪位高手,不吝賜教
在地下巖體工程施工中會經常遇到破碎帶問題,其開挖與支護成為難題之一.六七十年代,在破建設中就用了該法.到如今又發展到了管棚、超前小導管(錨桿)注漿以及聯合超前錨桿加固等.超前支護是一種輔助施工方法,因其相對于隧洞的施工(主要是相對于復合式襯砌)為輔助施工措施,因此國內習慣上稱作輔助施工法,而國外多稱預加固技術或地層處理技術.超前錨桿具有用途廣、成本低、施工速度快與使用靈活等優點而受施工單位歡迎. 對于超前錨桿加固機理研究,余靜、姜春旭等認為在掘進前將錨桿預先固結在巖層內,按巷道輪廓線形成巖石圍壁,并用結構力學的無鉸等截面圓弧拱在均布荷載q作用下求解.陶龍光等認為超前錨桿與破碎巖塊組成一個中間部位剛度較低的梁,使其形成三維的拱殼結構,形成人為拱效應,并用碎塊體力學理論求解.這些學者揭示了超前錨桿加固結構使端頭(工作面)頂部破碎巖層由二維受力轉為三維受力,形成“人為拱效應”等方面起到了重要的作用,但這些理論是建立在結構力學和碎塊力學等力學分析基礎上的,事實上超前錨桿加固作為一種輔助支護,頂板會產生一定的沉降,因而所假設的拱是有幾何缺陷的,可見這些學者能解釋這種結構所
在建筑加固中,植筋膠加固是近些年來備受加固者所青睞的一種加固方法。可是還有好多人對它使用操作不當,容易引起一系列的問題,尤其是鉆孔、清孔這些操作步驟,看似很簡單容易,但是里面的學問還是不小的。 針對這一現象,咱們就來學習下。 ★NEWS★ ? 植筋加固鉆孔之前,為了避免對建筑物造成不必要的損傷,要提前使用一個專門的設備測定原結構的鋼筋位置,如遇鋼筋宜調整孔位適當的避開。 ? 在鉆孔定位過程中,有些人是不按圖紙進行施工的,完全是憑靠經驗,這樣很容易導致定位的不準確,給工程帶來不少
在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。
大神們看看如何加固這個房子
現在遇到一個問題,建筑單體和建筑總圖沒對上,單已經做完結果發現散水比路面低了0.4米多,后來也只能降低路面標高,因為路面標高降低了部分管線的埋深就比較淺了,尤其是雨水管(說明一下這時所有室外的管線已經安裝完畢),敷土有的地方可能只有0.3左右,這樣的話管道容易被壓壞(路面上的管道),想問一下高手這種情況有什么辦法能把管道加固一下?
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
各位大大。。。小弟在這先謝過了。。本人是12屆工程管理畢業生。今天去面試了一家加固技術公司 談的也不錯 對方也愿意培養我這種新人深圳市鼎興建筑加固技術有限公司是一家具有建筑主管部門頒發的特種工程專業承包資質的加固公司,專業從事各種結構改造、鑒定、設計及加固補強;結構梁、板、柱碳纖維加固施工;梁板粘鋼、梁柱外包鋼;植筋化學錨栓;地下室止水堵漏、結構防滲、聚氨酯注漿堵漏;邊坡支護;地基基礎加固;房屋糾偏;砼切割;錨桿靜壓樁基礎加固等專業工程施工 我就想問。。加固工程前景如何。。。具體相比 另外一家建設單位(也是談好了) 工作環境 內容有什么不同, 或者說哪條路比較適合像我們這種新人。。。。 假如現在進的加固公司 以后要是轉建筑其他行業 對自己有沒
請問06SG311-1《混凝土結構加固構造》(總則及構件加固)中第3-24頁4-4“基礎圍套縱筋?12@200”如何安放?看表示是閉合箍,外側箍住“基礎圍套箍筋”,里側箍住哪里?類似于下圖,另外GB50367-2006《混凝土結構加固設計規范》中第51頁“(a)柱基節點”中縱筋是往下植筋入基礎,圖集和規范有出入,具體如何理解?
心情:最近在做一個大型的體育中心柱頭加固的方案,方案出來后不能滿足設計院的要求,感到很壓抑。大體情況:這是個在建的工程,抱歉不方便傳圖和鑒定報告。因混凝土的問題,導致柱頭混凝土出現大量的孔洞(不是蜂窩,是那種可以穿透的孔洞。),對這個柱頭進行加固,梁柱節點屬于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已經現澆完畢。我的方案:顯然,置換混凝土不太現實,無法振搗,做鋼圍套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有幾個柱子做鋼圍套,顯得不那么美觀。于是決定采用C60環氧混凝土灌注孔洞,結構膠粘合,完成后,采用碳纖維布圍束。個人認為做完以后滿足結構使用要求就可以了,但是設計院認為必須滿足的是原柱子截面所能承受的力,也就是說如果原截面承受2.0噸,使用要求是1.5噸,加固完成后必須滿足2.0噸,而不是1.5噸……糾結了……這幾乎是不可能的~~~大家給點建議吧
1.5米X2.7米的風井洞口,需要封堵,請問有什么方法。植筋做板的話,植筋是否只能用直徑12的鋼筋,因為加固規范中只有12的有鉆孔直徑,再小就沒有了,是不是意味著不能用直徑10個以下的鋼筋?風井四邊是200寬的梁,植筋的埋深按規范計算需要270,不夠寬,該怎么處理。還有一個就是在一個4X4米的板(板厚120)中間有一個400X1000的洞,現需要堵上,該怎么做,植筋的話,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的話,估計板容易裂吧。
1.為什么混凝土梁加大截面方法的加固時,新增大加固受力鋼筋與原有受力鋼筋之間要通過焊接短鋼筋來連接?2.次梁新增的加固受力鋼筋要怎么錨固在主梁上?有沒有相應的結構圖?謝謝各位大大了!!
今天一個磚家說只要加了板墻就是改變結構體系了,不管單面還是雙面,所以要加就整個樓都加,所以我想知道關于這個方面的資料在哪里能查到
直接加固的一般方法有哪些? 1、繞絲法 該法的優缺點與加大截面法相近;適用于混凝土結構構件斜截面承載力不足的加固,或需對受壓構件施加橫向約束力的場合。 2、錨栓錨固法 該法適用于混凝土強度等級為C20~C60的混凝土承重結構的改造、加固;不適用于已嚴重風化的上述結構及輕質結構。3、加大截面加固法 該法施工工藝簡單、適應性強,并具有成熟的設計和施工經驗;適用于梁、板、柱、墻和一般構造物的混凝土的加固;但現場施工的濕作業時間長,對生產和生活有一定的影響,且加固后的建筑物凈空有一定的減小。 4、置換混凝土加固法 該法的優點與加大截面法相近,且南京加固公司后不影響建筑物的凈空,但同樣存在施工的濕作業時間長的缺點;適用于受壓區混凝土強度偏低或有嚴重缺陷的梁、柱等混凝土承重構件的加固。5、有粘結外包型鋼加固法 該法也稱濕式外包鋼加固法,受力可靠、施工簡便、現場工作量較小,但用鋼量較大,且不宜在無防護的情況下用于600C以上高溫場所;適用于使用上不允許顯著增大原
浙江房子的突然倒塌 , 國家開始全國范圍內大力排查危房舊房,并鼓勵個人自主申請檢測及強制性檢測。 檢測加固的春天,這么早就來了. 有誰知道檢測公司資質人員配置是什么樣的不? 需要多少結構工程師,二級的還是一級的?
加固及一些構件常見做法喜歡的拿去好了,給小弟點辛苦費,好為了更好的為大家服務
本帖最后由 受傷的綿羊皮 于 2017-8-16 17:46 編輯 前段時間裝修,把梁支座處(與柱子連接)下部主筋打斷了,3根18mm的主筋。現在考慮加固,大致方案是:把梁下部兩冊主筋鑿出來20公分左右