原圖例:如附件。 帶有隔板和中間反應室的一個復雜水池, 直徑8.4米,高度6.8米。模型實體顯示:
該水池直徑8.4米,高度6.8米,上部筒形,下部錐形,錐體有2米埋在土體中。采用雙向板模型,初設計250mm板厚,附屬結構100mm厚,水池內有一個反映室,內筒厚度100mm。 考慮到水池有很多附屬結構,為了剖分板時,能很好地處理板相交的問題,我們先輸入輔助圖形,再通過布板命令,一次布板。 模型實體圖如下:
原圖例:如附件。 帶有隔板和中間反應室的一個復雜水池!實體圖如下:
公司制冷系統使用的載冷劑為丙二醇,由于換熱器和部分管道為碳鋼,運行多年后已經非常混濁,主要為鐵銹,不知道有什么辦法能凈化?請哪位大俠賜教!
重慶地區淡水池塘養殖尾水處理系統凈化效果
凈化空調與一般空調系統的設計相比,有下述幾方面的特點: (1)‘凈化空調系統所控制的參數除一般空調系統的室內溫度、濕度之外,還要控制房間的潔凈度和壓力等參數,并且溫度、濕度的控制精度較高。 (2)凈化空調系統必須對空氣進行預過濾、中間過濾、末端過濾等。凈室為了有效、經濟地對送入潔凈室的空氣進行處理,采用集中新風處理,便設有多級過濾。當嚴格要求靄涂去分子污染物時,有的高級別的潔僅新風處理系統還應設置各類化學過濾器。 (3)潔凈室的氣流分布、氣流組織要盡量限制和減少塵粒的擴散,流,使潔凈的氣流不受污染.以最短的距離直接送到工作區。 (4)為確保潔凈室不受室外污染或鄰室的污染,潔凈室與室外或鄰室必須維持一定的(正壓或負壓),最小壓差在5Pa以上,要求一定的正壓風量或一定的排風。 (5)凈化空調系統的風量較大大,系統造價高。(換氣次數一般每小時10次至數百次),相應的能耗也 (6)凈化空調系統的空氣處理設備、都有一定的要求:風管材質和密封材料根據空氣潔凈度等級的不同風管制作和安裝后都必須嚴格按規定進行清洗、擦拭和密封處理等。凈化空調系
臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的
探討一下,泵站同時往幾個水池抽水,幾個水池高程相差不大,但位置不同。泵站開啟后,各水池達到最低水位和最高水位的時間點不一樣。如何能保證泵站在各水池最后一個水池達到高水位才關,并且第一個水池達到低水位就開這種功能?
在油煙排放要求越來越高的情況下,如何確保油煙排放達標且沒有投訴,是用戶最關心的問題。很多人以為購買了高效油煙凈化器,別的就不用管了,這是錯誤的。高凈化效率只是設備本身凈化效率的參數,但在實際工程中,如果選型、設計和安裝不合理,有可能使整體的凈化效率大打折扣,那么在工程安裝中需要注意什么才能保證廚房的油煙排放不被投訴呢? 首先是業主(餐廳老板)的重視。如果業主不重視,在產品選擇、方案等方面不給資源,那么最終效果肯定達不到目的。 其次是方案的設計。廚房的設備眾多,空間很有限,如何擠出足夠的空間來安裝設備,是需要費煞思量的,新廚房的設計必須和各方面的工程隊(包括消防、供電和供水等)充分協調溝通。 油煙凈化系統要求的目標是主管道有足夠口徑(風量/風速,風速選擇10-13米/秒),每個抽風口的風量分配合理。進入凈化器的變徑平順,變徑前后面保持4-5倍于管徑的直管。
我剛做了一個綜合樓,建筑專業屋頂上已經在樓梯間上設置了屋頂水池,我直接用它作為我的屋頂水池,但是審圖辦的人說根據《工程建設強制性條文》中“生活或生活用水與其他用水合用的水池、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁。”要求我做獨立結構形式,但是我以前都是這樣做的都每問題,我想問大家你們都怎樣做的?這個問題具體怎么解決?怎樣做獨立結構?難道不用建筑專業的水池而是單獨去買水箱成品?
在廠房旁邊的山上砌了兩個五百噸的水池,一高一低,高的為生活水池,低的為生產水池,高差為6米,出水管均為DN300,使用時先用生產水池,生活水作補充。設計時沒有考慮到減壓問題,均按普通工程安裝好,在使用中發現了很多不便:本來是應該先用光生產水才用生活水補充,結果總是先用光了生活水,生產水還是滿滿的;如果把生活水的出水閥門調節小一些,但又應付不了生產的變化用水量。各位同行有沒有好辦法解決一下?謝謝
生物濾池是一種污水處理技術,利用生物膜中的微生物降解污水中的有機物質,從而達到凈化污水的目的。生物濾池是怎么凈化污水的? 當污水流經濾料時,污水中有機污染物被濾料表面附著生長的生物膜中的微生物吸附、降解,從而得到凈化。當污水流經濾料時,以下幾個凈化過程會發生: 1.物理吸附:污水中的懸浮物和部分溶解性污染物可以通過物理吸附作用被濾料表面和生物膜所捕獲。
請看一下附件圖
井壁可采用雙向板三邊固定、一邊自由進行計算配鋼筋井底板采用雙向板四邊固定計算或采用兩端固定梁模型計算這樣比較快,而且安全。如有不妥,請各位同仁指正!!!!
我剛接觸空調,有一凈化空調工程快要完工了,不太明白施工單位要檢測那些,施工及驗收規范說的綜合性能全面評定(工作面的截面風速/換氣次數/靜壓差......)由第三方的性能檢驗,那這些作為我們施工單位還用檢測嗎?,有那位知道的告訴小弟一聲,謝謝,有沒有做過測試的朋友發我一份做過的表格,萬分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775
我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些啊???我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停。這個需要那些參數啊?
現在的凈化市場是越來越混亂了,很多人抱著不管懂不懂,先做了再說的心態做工程,導致問題百出,而所謂的驗收只不過是過場而已,國家規范根本起不了限制的作用。結果是做做技術的受罪,堅持原則吧,價格無法下來,老板說不行;不堅持原則吧,自己無法接收。我選擇了離開,不知各位同行現在過得如何?
STRAT軟件水池、筒倉功能不是一個單獨模塊,而是嵌入在STRAT軟件主體中,利用STRAT本身功能強大的圖形、荷載處理功能,能實現各種類型的水池、筒倉的計算和設計要求。STRAT軟件利用所特有的局部坐標系功能,可以指定板單元的應力方向,使最終配筋按指定方向輸出,便于設計使用. STRAT軟件計算水池,筒倉的最大優勢:可以直接出配筋圖 可以計算動土、動水壓力 可以計算內外溫差、季節溫差 可以計算骨料壓力 可以計算裂縫 可以進行預應力計算 圓形底板可以直接剖分 可以考慮最不利情況 上部構筑物可以輸入吊車荷載下面發幾個工程實例:[ 本帖最后由 yale16 于 2009-10-12 09:53 編輯 ]
目前,我遇到了一個這樣的工程難題,我們生活水箱是與景觀水池聯在一起的,水箱高,景觀水池低。 我們這里經常停水停電,一旦停水,生活水箱就沒市政水補充,水就往景觀水池里面流,由于景觀水池可能時間長了,有漏水現象,所以本來能供一天生活用水的水箱,半天就沒了水。 現在如果想處理景觀水池難度也比較大,整改管網也比較復雜,因為地下管網錯綜復雜。 因此請問各位大蝦,怎么去處理這個問題。或者有沒什么好的閥門之類的能去控制下,一旦停水,景觀水池就能自動關閉閥門?