色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層建筑基礎分析與設計

    高層建筑基礎分析與設計

  • 高層建筑混凝土設計規范

    剛找到的,拿出來大家共享

  • 關于高層建筑基礎設計等級的判定!!

    關于高層建筑基礎設計等級的判定!!

    我馬上準備做一項目,共26層,部分框肢剪力墻結構,轉換層位于第5層,上部為住宅,下部為車庫,按照圖中的規定,樁基基礎設計等級是否可以取乙級?

  • 高層建筑的防火設計規范

    高層建筑的防火設計規范

    高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層

  • 對高層建筑基礎設計優化的探討

    本人感覺挺不錯的,大家可以看看啊,有些東西挺新的。多給些意見。謝謝

  • 2010高層建筑基礎設計課件

    2010高層建筑基礎設計課件

  • 多高層建筑基礎底板的設計與構造

    多高層建筑基礎底板的設計與構造

  • 對高層建筑基礎設計優化的探討(轉貼)

    PDF格式的,下載后請安裝相關軟件,謝謝。

  • 高層建筑防火排煙設計規范

    第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙

  • 高層建筑基礎的實用設計方法

    【作 者】葛怕聲 肖毓愷編著 崔京浩叢書主編 【叢書名】簡明土木工程系列專輯 【形態項】 232 【讀秀號】000004722444 【出版項】 中國水利電出版社 知識產權出版社 , 2006 【ISBN號】 7-5084-3813-2 / TU973 【原書定價】 17.00 【主題詞】高層建筑 結構設計 【參考文獻格式】葛怕聲 肖毓愷編著 崔京浩叢書主編. 高層建筑基礎的實用設計方法. 中國水利電出版社 知識產權出版社, 2006.

  • 多高層建筑基礎底板的設計與構造(一)

    多高層建筑基礎底板的設計與構造(一)

  • 大底盤高層建筑基礎設計方法探索

    論文簡介:對大底盤高層建筑產生地基沉降差異的原因進行分析,提出了減小地基沉降差異的措施,對于不同類型的大底盤高層建筑,論述了分層總和法和協同分析方法的 投稿網友:hnustxt 上傳時間: 2013-04-04 <

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些見解

    自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,宜采用自然排煙方式。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,利用敞開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙措施。 2.4 排煙窗宜設置在上方,并應有方便開啟的裝置。以上均為本人轉載,了解更多信息,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些總結

    一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。以上內容均為本人轉載精心研究,專業為上,歡迎大家關注

  • 多高層建筑基礎底板的設計與構造(三)

    多高層建筑基礎底板的設計與構造(三)

  • 高層建筑防火排煙設計規范是什么?

     高層建筑防火排煙設計規范如下:       1高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,每個防火分區允許最大建筑面積,不應超過5.1.1的規定。       2高層建筑內的商業營業廳、展覽廳等,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000㎡;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000㎡。       3當高層建筑與其裙房之間設有防火墻等防火分隔設施時,其裙房的防火分區允許最大建筑面積不應大于2500㎡,當設有自動噴水滅火

  • 多高層建筑基礎底板的設計與構造(二)

    多高層建筑基礎底板的設計與構造(二)

  • 超強總結!超高層建筑基礎設計復盤

    0概述 近年新建的超高層建筑高度主要以200~300m左右為主,本次共收集42個已建及在建超高層結構設計相關資料,共涉及19個城市, 最低建筑高度179.2m,最高建筑高度348m ,對200

  • 高層建筑防火排煙設計規范PDF版

    高層建筑防火排煙設計規范PDF

點擊加載更多

高層建筑基礎設計規范

高層建筑基礎設計規范專題,為您提供高層建筑基礎設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑基礎設計規范 相關的專業交流討論,更多高層建筑基礎設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 宜春市| 穆棱市| 龙游县| 九龙坡区| 阳城县| 社会| 吴忠市| 仙游县| 常德市| 常山县| 吴川市| 资中县| 建阳市| 南和县| 浦北县| 伊金霍洛旗| 包头市| 庆阳市| 太白县| 平武县| 祥云县| 新津县| 连山| 开化县| 勐海县| 苏尼特右旗| 商都县| 乐平市| 抚顺县| 新昌县| 睢宁县| 深泽县| 淮安市| 格尔木市| 武鸣县| 商城县| 砀山县| 黄梅县| 孟州市| 永寿县| 武安市|