本帖最后由 hawk98 于 2016-6-6 12:50 編輯 材料8號槽鋼,120mm長膨脹螺栓22個固定2截3米長拼接成6米總長度,下邊5個斜支撐(角度有些小),上邊3個上拉,如下圖請問↓1-這樣做是否牢固?如不牢固要怎么加固下?2-能承重多少?
經過一個酒店,看到一鋼結構陽臺,總覺得不安全,拍攝見下圖,大家來討論下有什么問題吧。另外,這酒店旁有個鋼結構樓梯,見我的帖子:http://bbs.co188.com/thread-9399648-1-1.html
圖紙簡介: 磚混舊房陽臺鋼結構外挑,實用的圖紙,希望對大家有用。 投稿網友: huricanpp 上傳時間: 2013-08-02 圖紙
請教各位,錯層陽臺,外側鋼筋混凝土立柱直徑80公分左右,挑高5.5米,本來只想搭個鋁合金陽光房,樓上協商要求搭個鋼結構樓板。目前實景如下:想咨詢以下幾個問題:0、如果這房子居住時間很久,是否可搭?1、如何選擇搭建方案?2、ABCD四條邊采用什么樣的材料?是否工字鋼,要用多厚,以及工字鋼寬度用多少?四個角采用什么樣的方式生根?
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
自己家在市區,是那種自己的房子自己的土地那種的房子,一共三層半,80年代蓋的地基,90年代接的二層三層,08年又接的半個四層,因為我爸是工程師,他那時候自己蓋的,自己弄的非常奇葩,有磚墻有鋼結構,現在磚墻三樓都裂縫了,要不是鋼結構在支撐早成廢墟了。 問題就是三樓到四樓的樓梯是懸空的,在外面懸空出來的,長年累月的應力已經讓墻面裂紋,還有一個陽臺也是懸空出來的,我現在在房子的四周挖坑澆筑了幾個預埋坑,想用H鋼撐住懸空的樓梯,和懸空的陽臺,因為家里在市區中點地帶,吊車根本進不來。計劃的是用的200*150*6*9的H鋼,可是切割后6米長也有180KG重量。人力如何把它立在樓梯和地平面之間呢?? 看到本論壇都是高人,專業人士,特別申請了個號。還望不吝賜教。
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
還不錯的工具,奉獻給大家!
各位老師,我朋友找結構工程師幫忙測算了下圖陽臺搭建的情況:朋友找結構工程師測算后的方案如下:
10樓,09年框剪結構,目前客廳外無陽臺,大小約1.75米深,3米寬。下方是奇數層陽臺,樓下已做鋼結構陽光房,該空間內側是客廳,右側是自家陽臺磚墻,左邊和外側均無支撐。目前想在客廳外擴建陽臺,擬用2根3米和2根1.75米的10。
小弟初次做鋼結構資料,對鋼結構資料有些不是很懂的地方,現在向大家請教。1、我們工程的鋼柱進場分為不同批次進場,鋼柱報審是每次要進場的鋼柱的質量證明文件和合格證都要用一次報審表,還是所有的構件的質量證明文件和合格證合用一個報審表。2、檢驗批的報法。我以前是這樣做的,一個工程有多個相同檢驗批(例如鋼構件焊接的檢驗批)用一個分項工程的表格然后再前面加個報審表,這樣報的對嗎?請問一個分項工程表格里面的檢驗批是同一個分部工程的不同檢驗批,還是不同分部工程的同一個檢驗批。3、如何準確無誤的使用報審表的問題。[
做鋼結構預算用什么軟件好?
1. 鋼結構中,確定框架柱平面外的計算長度時,下列()說法是不正確的。 A. 取相鄰側向支承點之間的距離 B. 與梁、柱的連接情況有關 C. 與梁線剛度之和與柱線剛度之和的比值有關 D. 與框架柱平面內有無側移有關 2. 下列哪些是影響鋼梁整體穩定的因素()。 A. 梁的截面形式 B. 梁的截面尺寸 C. 梁所受荷載類型 D. 梁存在的原始缺陷 1. 軸心受壓構件的整體穩定系數φ與()等因素有關。 A. 構件截面類別 B. 鋼號 C. 長細比 D. 兩個方向的長度 2. 兩端鉸接的理想軸心受壓構件,當構件為雙軸對稱截面形式時,在軸心壓力作用下構件可能發生()。 A. 彎曲屈曲 B. 扭轉屈曲 C. 彎扭屈曲 D. 側扭屈曲 1. 鋼材經過冷加工(冷拉、冷彎、沖切、機械剪切)所產生的應變硬化后,()已經發生變化。 A. 抗拉強度 B. 屈服強度 C. 塑性 <
還在編纂中。先上個初稿。
各位結構佬們,求教個問題啊,現在俺正在做一個大型商場的框架結構,其中有一個長達20米的懸空長廊,估計要做鋼結構,這個鋼結構是不是由鋼結構廠家設計呢?不是由我們設計院提供鋼結構圖的對吧??初次接觸,有點困擾,求助好人!!!
鋼結構廠房,基礎混凝土短柱已施工完畢,軸線沿進深方向偏差較大(200-400)不等。上部采用鋼結構H型鋼梁,且有10噸吊車。請教各位前輩如何處理?