    消防給排水系統設計案列介紹

    國家體育場是舉辦2008年奧運會的主體育場,位于北京市奧林匹克體育中心。規劃建設用地面積204155平方米,總建筑面積258000平方米(賽時),總綠化面積51650平方米(不包括足球場),建筑高度(屋面結構最高點)69.21m(相對標高),共有固定座椅80000人,奧運會時增加臨時座椅11000人?;脚_以上三層為觀眾餐廳,四層為VIP包箱,其余各層為觀眾集散平臺及為觀眾服務的特許經營商店、衛生間、醫療站,機電用房?;脚_以下的零層為運動員休息和生活用房,賽時傳播、工藝和器材配套用房,設備機房,車庫,環行車道,餐飲用房等。地下一層及夾層為車庫,人員候場區。

  • 建筑給排水系統----水箱

    在建筑給水系統中,當需要貯存和調節水量,以及需要穩壓和減壓時,均可以設置水箱。分高位水箱、減壓水箱和斷流水箱。

  • 這個排水系統可以這樣作么

    如圖,我有些拿不準

  • 高層住宅消防給排水系統的改進措施

    高層住宅消防給排水系統的改進措施

    最近幾年,我國的高層住宅數量逐漸增多,隨之而來的是高層火災事故報道,高層住宅火災的傷亡人數甚至能夠達到幾百人,造成的損失更加嚴重,給社會和人們敲響了消防安全的警鐘,住宅中的消防給排水系統在消防工作中扮演著重要的角色,對維護居民的利益起著重要的保障作用,在現實中,其存在的問題也比較突出,需要相關部門進行改進。 高層住宅的消防問題

  • 建筑給排水系統的節能原理

    建筑給排水系統的節能原理趙世明 高 峰(中國建筑設計研究院,北京 100044) 摘要 建筑給排水節能主要是節省熱能和動力能。熱能節省的主要控制因素有:減少熱水損耗量,提高加熱設備的加熱效率,減少熱水管道長度并壓縮管徑,增加管道保溫效率,避免管道敷設在低溫環境區,太陽能利用和冷卻水廢熱回收利用等。動力能節省的主要控制因素有:高效或節約用水,疊壓供水和合理豎向分區供水,減少管網的局部阻力損失,提高水泵的日常運行效率,抑制最不利點的自由水頭等。關鍵詞 給排水系統 節能 熱能 動力能

  • 關于給排水系統圖的畫法

    最近在照著學畫系統圖,軟件系統圖生成的不完整,有些管道都踏在一起,不好修改。想用手繪系統圖,但不知有什么技巧,比如系統圖和平面圖對應的管道長畫一樣長嗎? 畫系統圖的標高是怎么確定的? 求各位大神,過來人指點一二

  • 給排水審圖要點之排水系統

    給排水審圖要點之排水系統

    本帖最后由 高姿態的小女人 于 2013-11-7 14:35 編輯 污廢水立管合用,但廚房排水立管不得與衛生間排水管合用。一般僅設伸頂通氣管。首層污廢水單獨排出。排水立管盡可能不拐彎,如若必須拐彎,拐彎處上方所接排水支管與立管的連接應符合規范要求。 排水管材采用U-PVC排水塑料管,其中立管采用U-PVC螺旋排水塑料管. 橫管采用U-PVC平壁排水塑料管.±0.00以下重力流排水橫干管及穿屋面頂板以上部分采用

  • 給排水系統用閥門的檢驗和試驗

    給排水系統用閥門的檢驗和試驗

    1、概述 閥門產品是用于管道中控制流體的元件,起到導流、截流、調節、防止倒流和分流等作用。給排水系統用的閥門按用途和作用分類,主要有截斷閥類(主要用于截斷或接通介質,如閘閥、截止閥、蝶閥、球閥和旋塞閥等),調節閥類(主要用于調節介質的流量和壓力等,如調節閥、節流閥和減壓閥等),止回閥類(用于阻止介質倒流,如各種結構的止回閥)和排氣閥類(用于自動排出管道內空氣,如單口排氣閥和雙口排氣閥等)。每臺閥門產品在出廠前都須進行檢驗,有些閥門還需進行型式試驗,以驗證其所有的性能或功能是否滿足標準或使用的要求。 2、檢驗和試驗項目 通用閥門型式試驗和出廠試驗應進行的檢驗和試驗項目見表1和表2,調節閥類閥門型式試驗及出廠試驗應進行的檢驗和試驗項目見表3 和表4.

  • 某十層酒店給排水系統設計

    某十層酒店給排水系統設計

    1.繪制酒店各層平面圖,初步擬定室內給排水系統方案 1.1了解酒店各層的平面構造,繪制酒店不同層的平面剖面圖 在進行酒店給排水系統的設計時,首先需要對酒店各樓層的平面構造有一個全面了解。一般酒店的樓層分布大體為地下室,1樓的大堂,2到3或4樓的多功能大廳、餐廳、廚房等場所,以及4樓以上的套房和標準間等。進行酒店給排水系統設計時,必須繪制酒店不同樓層的平面圖。只有將酒店不同樓層的具體情況詳細的反映在平面圖上,才能繼續給排水系統設計的后續工作。 1.2分析酒店各層的房間格局及功能布置,初步擬定室內給排水系統的設計方案,在平面圖上繪制初步的系統管線圖 給排水系統的設計需要結合實際、因地制宜,需要根據酒店各樓層的實際的結構布置、功能來擬定給排水管線布置的方位,從而初步擬定系統設計方案。以自來水給水系統為例說明,因為酒店在樓層的布置上往往講究功能齊全和實用,

  • 給排水系統設計實例介紹

    一份ppt介紹的實例

  • 消防給排水系統的連接方式與管道壁厚度的關系

    消防給排水系統的連接方式與管道壁厚度的關系

    一、消防給水常用管材的連接技術要點 一般要求 (1)消火栓給水系統管道當采用內外壁熱浸鍍鋅鋼管時,不應采用焊接。系統管道采用內壁不防腐管道時,可焊接連接,但管道焊接應符合相關要求。自動噴水滅火系統(指報警閥后)管道不能采用焊接,應采用螺紋、溝槽式管接頭或法蘭連接。 (2)消火栓給水系統管徑>100mm的鍍鋅鋼管,應采用法蘭連接或溝槽連接。自動噴水滅火系統管徑>100mm未明確不能使用螺紋連接,僅要求在管徑≥100mm的管段上應在一定距離上配設法蘭連接或溝槽連接點。 (3)消火栓給水系統與自動噴水滅火系統管道,當采用法蘭連接時推薦采用螺紋法蘭,當采用焊接法蘭時應進行二次鍍鋅。 (4)任何管段需要改變管徑時,應使用符合標準的異徑管接頭和管件。 (5)有關消防管道連接方式及相關技術要求可參照《全國民用建筑工程設計技術措施-給水排水》中的有關規定。 溝槽式(卡箍)連接 (1)溝槽式連接件(管接頭)和鋼管溝槽深度應符合《溝槽式管接頭》(CJJ/T156-2001)的規定。公稱直徑DN≤250mm的

  • 高層住宅消防給排水系統需要哪些改進措施?

    城市的高樓拔地而起,高層住宅數量逐漸增多,但是高層住宅一旦發生火災,極有可能造成較大的經濟損失和人員傷亡事故,由于其出現火災之后造成的危害較大,所以對高層住宅的消防設施提出更為嚴格的要求;從建筑防火設計涉及到總平面的布置、建筑設計與構造、建筑結構與材料等許多方面,而其中消防給水設施則是最為主要的。

  • 浩辰CAD助力給排水系統設計

    進入夏季,隨著雨量的增多,如何迅速有效的排水就成了公眾矚目的焦點。而目前國內的現狀是,很多地區的給排水系統不完善甚至缺失,這就給我們應對暴雨造成了極大的壓力。要想改變這一現狀,就需要對給排水系統進行科學、合理的規劃,這個過程中就需要CAD給排水軟件的參與。作為國內領先的CAD給排水軟件提供商,浩辰CAD研發的給排水軟件獲得了眾多用戶的青睞,它又具備哪些獨特優勢呢? 一、易用性傳統的CAD軟件開發商容易犯得一個錯誤是將軟件功能做得歸于復雜,喪失了易用性,結果導致用戶難以掌握軟件功能,最終影響了設計效率。而浩辰CAD給排水軟件則充分考慮了這個問題,從以下幾點做了著重優化:1.在設計人員使用軟件的時候,可以從任意環節介入到軟件中來:例如設備表等功能可以直接從平面圖中進行統計,也可以連同系統圖一起統計;統計后的表格可以用軟件功能進行修改,也可以用CAD的命令進行修改。2.軟件功能的命令集中度較高,減少了用戶學習的命令數量,且將功能的切換置于比較顯要的位置:例如,在多管標注的功能中,我們可以在同一個界面內輕松選擇不同的標注功能,還可以通過鼠標切換

  • 關于天正給排水系統附件的問題

    關于天正給排水系統附件的問題

    本帖最后由 smileshaomei 于 2013-9-10 16:53 編輯 有兩個關于天正給排水系統附件的問題想請教一下各位大神:1、我們用天正給排水定義潔具是時候,能不能不用系統自帶的附件而用自制的給排水附件代替,使系統生成的時候生成我自制的附件呢?2、我們平時用的系統附件里面有給水附件、排水附件、消防附件等幾個內部,但我覺得一個類別里面附件太多了,想把其中一個大類(比如給水附件)個拆分成兩個,能不能操作呢?

  • 某二層別墅給排水系統圖

    圖紙簡介: 括兩層別墅給排水系統圖,一層、二層的給排水平面圖。 投稿網友: jinxiaocc 上傳時間: 2013-09-10 圖紙省

  • 建筑給排水系統的構建分析討論

    一、建筑給水系統建筑的給水系統主要包括有水泵、水箱、管道以及穩壓箱等。通過管道以及其他輔助設備,按照建筑物和用戶的生產、生活需求以及消防要求,有組織地輸送到用水點的網絡稱為給水系統,包括生活給水系統、生產給水系統和消防給水系統。建筑內部的給水系統是以建筑物內的給水引入管上的閥門井或者水表為界,典型的建筑內部給水系統主要有水源、管網、水表節點、給水附件、升壓和貯水設備、室內消防給水設備以及局部給水設備。建筑給水方式包括直接給水方式、設有附屬設備的給水方式以及分區給水方式三種,當室外給水管網提供的水壓、水量以及水質能夠滿足建筑供水要求時,可以直接將室外管網的水引導建筑物內的各個用水點,即為直接給水方式。附屬設備的給水方式包括單獨設置水箱,設置水箱和水泵的聯合給水方式,設置貯水池、水泵和水箱的聯合貯水方式。分區給水方式是將建筑物分為上下兩個供水區,下去采用直接給水方式,上去采用水泵和其他設備聯合組成的供水方式。建筑給水系統中的輸水管普遍采用鍍鋅鋼管,但是由于鍍鋅鋼管和水中存在的雜質容易發生化學反應,使得管道內壁產生銹斑,污染水的同時還影響了輸水管的使用壽命,所以在選擇建筑