色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層民用建樹設計防火規范

    GB 50045-1995《高層民用建樹設計防火規范》PDF版

  • 高層建筑的防火設計規范

    高層建筑的防火設計規范

    高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層

  • 高層防火規范的見解,大家請進:

    高層屋面消防水箱容積 1.是按高規高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3《建筑防火規范》也有這類似的一條,但是這本是說明不超過一定的消防水量還是可以取那么多個立方,但是高規就沒有說明這一點呢?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ?

  • 《高層民用建筑設計防火規范》解釋

    論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我。。。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23

  • 解讀《高層民用建筑設計防火規范》

    一、增加了兩個章節,補充了建筑外保溫系統的防火要求  

  • 高層防火設計規范(WORD版本)

    高層防火設計規范(WORD版本)

  • 關于高層民用建筑設計防火規范的討論

    我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......

  • 高層建筑防火排煙設計規范

    第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙

  • 06SJ812《高層民用建筑設計防火規范》圖示

    論文簡介:06SJ812《高層民用建筑設計防火規范》圖示 投稿網友:marschenwei 上傳時間: 2013-09-04

  • 根據高層民用建筑設計防火規范要求,大家怎么看

    根據高層民用建筑設計防火規范:9.2.1 高層建筑的下列部位應設置應急照明: 9.2.1.3 觀眾廳、展覽廳、多功能廳、餐廳和商業營業廳等人員密集的場所。我的高層住宅為一類高層,一層均為商業每間兩三百個平方左右, 請問該商業屬于9.2.1.3條的營業廳等人員密集場所嗎?

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些見解

    自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,宜采用自然排煙方式。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,利用敞開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙措施。 2.4 排煙窗宜設置在上方,并應有方便開啟的裝置。以上均為本人轉載,了解更多信息,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些總結

    一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。以上內容均為本人轉載精心研究,專業為上,歡迎大家關注

  • 高層建筑防火排煙設計規范是什么?

     高層建筑防火排煙設計規范如下:       1高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,每個防火分區允許最大建筑面積,不應超過5.1.1的規定。       2高層建筑內的商業營業廳、展覽廳等,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000㎡;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000㎡。       3當高層建筑與其裙房之間設有防火墻等防火分隔設施時,其裙房的防火分區允許最大建筑面積不應大于2500㎡,當設有自動噴水滅火

  • 如何理解?高層民用建筑設計防火規范(05)

    當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。

  • 高層民用建筑防火設計規范

    高層民用建筑防火設計規范

  • 新手求助高層防火規范問題?

    本帖最后由 yeshenguo07 于 2013-10-10 20:26 編輯 高規(2005): 6.1.1.2 十八層及十八層以下每個單元設有一座通向屋頂的疏散樓梯,單元之間的樓梯通過屋頂連通,單元與單元之間設有防火墻,戶門為甲級防火門,窗間墻寬度、窗檻墻高度大于1.2m且為不燃燒體墻的單元式住宅。 6.2.3 單元式住宅每個單元的疏散樓梯均應通至屋頂,其疏散樓梯間的設置應符合下列規定: 6.2.3.1 十一層及十一層以下的單元式住宅可不設封閉樓梯間,但開向樓梯間的戶門應為乙級防火門,且樓梯間應靠外墻,并應直接天然采光和自然通風。 問題1:樓梯間戶門,應該是乙級,還是甲級? 問題2:這個窗間

  • 關于建筑設計防火規范的問題,,,

    如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限

  • 建筑內部裝修設計防火規范

    建筑內部裝修設計防火規范

  • 鋼鐵冶金企業設計防火規范

    2008年的防火規范

點擊加載更多

高層設計防火規范

高層設計防火規范專題,為您提供高層設計防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層設計防火規范 相關的專業交流討論,更多高層設計防火規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 元朗区| 新余市| 郑州市| 清丰县| 乌拉特前旗| 偃师市| 通海县| 古交市| 哈尔滨市| 大冶市| 龙门县| 白玉县| 韩城市| 阜康市| 周至县| 合水县| 江孜县| 寻乌县| 乌海市| 深泽县| 阿合奇县| 巴马| 静海县| 葵青区| 巧家县| 焦作市| 来安县| 河曲县| 屏东市| 比如县| 老河口市| 海口市| 铜陵市| 扬中市| 西城区| 泾川县| 东兰县| 临泉县| 元江| 封丘县| 兴和县|