  • 關于高層住宅電梯數量的確定

    住宅設計規范規定超過12層的住宅要設兩部電梯,為什么實際設計中能見到一些12-18層一梯兩戶或一梯三戶四戶的單元式住宅只設一部電梯,而且各樓層沒有任何連廊,兩部樓電梯也只能通過出屋面聯系,這種設計怎么看都與規范沖突,但還是能建蓋出來,這到底是這么理解的,希望高手給個指點,謝謝。

  • 超高層住宅噴淋管如何布置

    超高層住宅噴淋管如何布置

    最近做到一超高層住宅設計,樓是點式,每層兩戶,有三個公共部位(走道,消防電梯前室,樓梯間前室)須設噴淋,問題是,三個公共部位不相鄰(中間分別被電梯、剪刀梯隔開),如每層設一水流指示器的話,噴淋管必須穿越住戶客廳,臥室,才能達到相應公共部位,這樣不符合《建筑給排水設計規范》及《住宅建筑規范》中,公共管道不能穿越戶內的規定。請教,這種情況如何解決

  • 超高層住宅結構方案探討!

    工程概況,35層住宅樓,總高度105米,地下室一層,地下室頂板作為嵌固部分,抗震設防烈度6度,場地類別二類,歡迎高手對結構方案探討!

  • 超高層住宅噴淋系統如何考慮?

    140m超高層住宅(無集中空調)是否設噴頭,還是只在樓、電梯前室等公共部位設,或是連居室、廚房均設。 也許各地方消防部門要求或各設計單位作法不一樣,歡迎各位有相關經驗的水友發表意見。

  • 超高層住宅公寓,能否從地下室供電

    想請教各位一下,本人要做一個超高層住宅(公寓)150米,不知道用作設備層不用,我算了下分層24戶,每戶4KW,加上水暖有設備層,不知道能否從地下室供電,

  • 萬科超高層住宅設計研究.zip

    [url=]萬科超高層住宅設計研究.zip[/url]

  • 跪求超高層住宅(或者商?。菆D紙

    小弟最近正在搞一超高層商住樓設計,遇到較多技術難題,特跪求圖紙參考。謝謝?。。?! menglong6668@163.com

  • 超高層住宅的滅火器配置

    請問大家:《建筑滅火器配置設計規范》附錄D里嚴重危險級舉例第11條:超高層建筑和一類高層建筑的寫字樓、公寓樓; 輕危險級舉例第4條:普通住宅。那么,超高層住宅的危險等級如何劃定?是按照嚴重危險級還是輕危險級?個人認為應該按照嚴重危險等級來確定,但是設在公共部位的滅火器最大保護距離只有15米,往往保護不到住戶室內,難道要在戶內另配滅火器嗎?請教各位對規范是如何理解的?

  • 超高層的住宅 怎么讓調整

    老大讓我完善下模型,此模型為160米的住宅,位移角還未達標,Y方向為1/886,還想在省一點鋼筋。求大神幫忙看看

  • 超高層住宅加壓送風井問題

    超高層住宅加壓送風井問題

    一超高層住宅,地下三層,地上五十層,地下三層和地上1~25層共用一個正壓送風 系統,26~50層共用一個正壓送風系統。合用前室及獨立前室正壓系統分段設置情況同樓梯間的。下面計算結果為比較后取最大值情況的風速法計算過程:核心筒處為剪刀樓梯間,設置一合用前室及以單獨樓梯間前室,樓梯間及前室的門為子母雙扇門1.2m*2.1m,現在剪刀梯處樓梯間加壓井為600mm*1700mm,合用前室井為600mm*1200mm,獨立前室井為700mm*800mm,現計算如下:樓梯間:風速法n=3,v取0.8m/s,背壓系數a取0.9,漏風附加率b取0.1,計算結果為Lv=3*1.2*2.1*0.8*1.1*3600/0.9=26612m3/h,剪刀樓梯間合用加壓井及加壓風機,則加壓風機選型風量=26612*2*1.1=58546m3/h,所需加壓井面積>=58546/3600*15=1.08m2合用前室:風速法同樓梯間取值(除v=0.7)得合用前室加壓送風井風機選型風量=23825*1.5*1.1=38420m3/h,1.5是前室多于兩

  • 【求助】武漢超高層住宅采暖問題

    武漢漢陽區超高層住宅,130-140米高,現在糾結于采暖系統是采用集中鍋爐房+地板采暖還是壁掛爐+地板采暖?請高手給予指點。多謝

  • 超高層住宅排水管用什么管材好呢

    見過超高層住宅圖紙,污水管多用柔性鑄鐵管,造價很高,安裝也不方便,請問還有什么價格較低的產品可以使用呢

  • 高層住宅項目的電梯問題

    一、問題的提出任何一個高層住宅項目都會遇到電梯的設置標準問題。在工作中經常要問:這棟樓應設置幾臺電梯?電梯的載重量多少?速度多少?怎樣的配置才是與本樓最匹配的? 二、電梯選型的參考因素電梯是高層住宅中極為重要的機電設備之一,它是高層住宅的主要垂直交通工具。電梯設備不但費用昂貴(約占建筑基建總投資的9%左右);而且電梯交通系統的設計是否合理還將直接影響建筑的使用安全和經營服務質量以及經濟效益,因此,對電梯必須給予足夠的重視。在電梯設計中應該從建筑物和交通設施的關系、建筑物內人員分布、樓內相互間的客流情況和客流高峰期間的電梯使用狀況等角度來考慮,并反復進行電梯運輸系統的交通計算,根據建筑物的功能及等級來加以評價,從而得出最佳的結果,確定所需電梯的臺數、配置方式、服務方式以及電梯的額定荷載、額定速度和控制方式等等。 三、電梯配置的相關規范規定《住宅設計規范》(GB50096-1999)規定:十二層及以上的高層住宅,每棟樓設置電梯不應少

  • 超高層住宅電表總箱電氣火災報警

    在超高層住宅內,戶表一般是每3-4層設一個電表總箱,且一般安裝在豎向電井內,在電表總箱的進線上是否需要安裝火災探測器和火災監控器,請大家指點一下,謝謝。

  • 大連假日公寓超高層住宅抗震設計

    大連假日公寓超高層住宅抗震設計

  • 超高層住宅比高層住宅有哪些優勢?

    超高層住宅的成本肯定比普通高層住宅高,但目前超高層住宅越來越多,超高層都具有哪些優勢? 1)6度區140米,7度區120m的超高層住宅,比100m高的普通高層住宅,成本增加多少,鋼筋和混凝土量大概增加多少,是否有參考數據? 2)對工期的影響。6度區140米,7度區120m的超高層住宅,與100m高的普通高層住宅相比,工期是否會增加? 3)其它的優點及缺點?

  • 超高層住宅高區濕式報警閥的安裝位置

    我現在負責的一個項目,1-2層為小商鋪,3-47層為住宅,消防噴淋分三個區,32-47為高區,高區的消防噴淋原設計圖將濕式報警閥設置在32層的報警閥室內,因報警閥室距離水管井的距離較遠,在過道頂板下要安裝水平橫管,影響吊頂標高,現可否將報警閥直接安裝在水管井內,請高手指教。