  • 求助:深井曝氣要什么設備?

    藥廠流化床,相當于HCR池,高18米,需要曝氣,一般的射流泵都達不到曝氣效果,各位大俠們有沒有什么好的建議?急用~!!小妹謝謝了先。QQ88257173

  • 求助!急!在線等!關于曝氣設備的

    有沒有這種說法,水下曝氣機,射流式的那種在選型的時候只要算出理論需氧量(AOR),不用考慮水壓、氧傳遞率、溫度的矯正。也就是說不用算出標準需氧量(SOR),而直接用AOR除以單臺曝氣機在特定水深的供氧量得出臺數,再加一定的余量。我覺得這似乎不太合理,因為就算曝氣機的樣本上提供的是特定水深的供氧量,可是溫度矯正總要考慮吧,但得到的回答是25度和20度向差不多,不用考慮。當我問了有關人員后,又得到這樣的回答,曝氣量和設備選型基本靠經驗,不用算這么仔細。我剛入行,請大家幫幫忙,謝謝啦!!!!!!!!!

  • 鼓風曝氣設備與微孔曝氣器

    鼓風曝氣系統由鼓風機、曝氣器和一系列連通的管線組成。鼓風機將空氣通過一系列管道輸送到安裝在池底部的曝氣器,通過曝氣器,使空氣形成不同尺寸的氣泡。氣泡在曝氣器出口形成,尺寸則取決于空氣擴散裝置的形式,氣泡經過上升和隨水環流動,最后在液面處破裂,這一過程產生氧向污水中轉移的作用。鼓風系統的曝氣器主要分為微氣泡、中氣泡、大氣泡、水力剪切、水力沖擊及空氣升液等類型。 微氣泡曝氣器 微氣泡曝氣器也稱微孔曝氣器,采用多孔性材料如陶粒、粗瓷等摻以適當的如酚醛樹脂一類的粘劑,在高溫下燒結成為擴散板、擴散管和擴散罩的形式。按照安裝的型式,可分為提升式微孔曝氣器及固定式微孔曝氣器。 提升式微孔曝氣器主要由微孔曝氣管、活動搖臂、提升機等3部分組成:①微孔曝氣管即由微孔管、前蓋、后蓋及連接螺栓組成;②活動搖臂是可提升的配管,微孔曝氣管安裝于支氣管上,成柵條狀,底座固定在池壁上,活動立管伸入池中,支管落在池底部,并支架支撐在池底部;③曝氣器提升機,為活動式電動卷揚機,起吊小車可隨意

  • 曝氣設備性能對比和趨勢分析

    曝氣設備性能對比和趨勢分析

  • 曝氣的原理、計算方式與設備

    曝氣的原理、計算方式與設備

  • 降低鼓風曝氣設備能耗的方法

    降低鼓風曝氣設備能耗的方法 降低鼓風曝氣設備能耗的方法可以從設備選型、工藝優化、控制系統升級等多方面入手,以下是具體措施:

  • 有關氧化溝曝氣設備能耗的問題

    本人現在急需有關氧化溝各種曝氣設備能耗的資料(曝氣轉刷、轉盤、表曝機的噸水能耗數據),不知道哪位有相關資料,麻煩提供一下。小弟在此先謝過了。

  • 關于鼓風微孔曝氣設備的幾個參數

    在給水排水設計手冊第5冊城鎮排水P338有這樣一段話:在清水中,用亞硫酸鈉和氧化鈷消氧,然后用擬測定的曝氣裝置充氧,求出該裝置的總傳氧系數KLa,此值是在1個大氣壓,20度,起始DO值為零的清水中得出的,試驗是在無氧消耗的不穩定狀態下進行。這樣得出的傳氧速率(kgO2/h),稱為標準傳氧效率(standard oxygen rate),簡稱SOR在排水手冊下冊上看到有一個參數Ea,被稱為氧轉移效率(氧利用率),無單位,以%表示還有一個參數叫SOTE,被稱為標準氧氣轉移效率),無單位,以%表示我想問這三者有什么關系嘛?SOTE和Ea有Ea什么關系,是不是標準狀態下的Ea值就是SOTE?請高手賜教

  • 小型除鐵錳設備的曝氣方式

    我想上一套3m3/小時的飲用水設備,原水含鐵錳很高,想設一臺錳砂過濾器,不知用什么方式曝氣才好,請各位指教.

  • 不同曝氣設備的氧轉移效率

    不同曝氣設備的氧轉移效率

  • 污水處理設備的曝氣系統

    一體化污水處理設備采用的污水處理工藝很多,其中主要分為活性污泥法和生物膜法兩種,我們常見的普通曝氣法、氧化溝法、A/B法、A2/O法屬于前者,生物轉盤、接觸氧化法屬于后者。今天小編就給您說一下一體化污水處理設備的曝氣系統。 曝氣系統由鼓風機、空氣管路、閥門及空氣擴散裝置組成,孔眼直徑為5mm,孔眼中心距為10cm左右。目前常用的曝氣裝置為穿孔管。布氣管一般設在填料床下部,也可設在一側。要求曝氣裝置布氣均勻,并考慮到填料發生堵塞時能適當加大氣量及提高沖洗能力。生物接觸氧化池的曝氣裝置亦可采用表面曝氣供氧。

  • 曝氣池的設計計算與曝氣設備的選擇

    曝氣池的設計計算與曝氣設備的選擇

  • 用SBR法選水下曝氣機的問題!

    周期進水量33m3/h,SBR 3.5*7*4.5,有效水深是4.5m,長寬比為2:1,總供氧量為12.5kg/O2,用兩臺潛水曝氣機,每臺7kg/O2,可是充氧量為7kg/O2的曝氣機,允許最大水深為3.5m,不能滿足水深要求。由于實際條件限制,又不打算考慮設計方形池,請教高手怎馬辦?

  • 百樂克工藝曝氣鏈設備采購

    本公司有一2萬噸污水處理廠,采用百樂克工藝進行處理,由于對該工藝的曝氣鏈不是特別熟悉,只知道德國的馮.諾頓西產這種曝氣鏈。 希望大家向小弟推薦幾個生產該工藝所要求的曝氣鏈的國內廠家! 本人也急需該曝氣鏈設備的詳細資料! 可以直接回復,也可以發到我的郵箱!本人郵箱happyboywu1984@163.com 各位論壇好友幫幫忙!先謝了!!

  • 求救“采用微孔曝氣設備該怎么布置”

    求救“采用微孔曝氣設備該怎么布置”

    各位前輩:我們的SBR單池為46×23×5.5m 采用管膜式微孔曝氣器

  • 室外噴泉水下照明和設備的配電問題

    如題,在手上的項目是一個室外配電。包括了路燈和景觀燈。最麻煩的是在小區入口處有兩處噴泉。兩噴泉相距80米,東西向布置,門衛室在西側離最近噴泉50米。查了下規范,首先定義上分可進人和不可進人的。。。但是問了下建筑,周圍沒什么防護。。個人把它定義為可進人噴泉。。。使用了12V特低電壓供電。。畢竟到時候進不進人不是你做個標示那么簡單的事。配電箱我放在了門衛處,配電箱經隔離變壓器給兩個噴泉的水下照明燈具供電。。兩個噴泉各有8個燈,功率大約50W,線徑選擇時發現近的噴泉還好說,但是最遠那個距離電源有100多米。。。這線徑選擇上遇到問題了。。。后來想要不在較遠的噴泉附近放置隔離變壓器,單獨引一回路。這里想請教大家合理的做法,并且請教這種水下設備在設計的時候需要睡眠特殊的工藝嗎?

  • 污水廠曝氣設備的選型及設備介紹

    污水廠曝氣設備的選型及設備介紹

  • 討論:大家來談談曝氣設備的選擇

    現在廢水處理行業中有多種曝氣設備:潛水式曝氣機、射流曝氣機、羅茨鼓風機等等,大家在選擇使用哪種曝氣設備時有沒有一些原則和經驗? 比如在接觸氧化池中似乎更多的人傾向于用射流曝氣機; 還有他們的成本是否可以用羅茨鼓風機<射流曝氣機<潛水式曝氣機? 另外還有其他的曝氣方式嗎?希望與大家探討