多聯機空調系統設計探討
多聯機VRV[1] (variable refrigerant volume)空調系統即可變制冷劑流量空調系統,由日本大金(DAIKIN)公司于1982年開發推出,打破了傳統的中央空調(水冷冷水機組+熱水鍋爐+空調末端)設計理念,在傳統的房間分體空調器由一臺室外機連接一臺室內機的一對一方式的基礎上,研制出了一臺室外機連接多臺室內機的供暖制冷系統,使設計、安裝、運行及維護管理更為簡單、方便,節能。多聯機VRV空調系統是為適應空調機組集中化使用需求在分體式和多聯式空調系統基礎上發展起來的一種新型制冷劑空調系統。其主導思想是“變頻、一拖多和多拖多”,體現變頻空調的節能理念[3,4]。在多聯機VRV空調系統中,一臺室外機與一臺室內機相連的系統稱為單元VRV空調系統或變頻空調器;一臺或多臺室外機與多臺室內機相連的系統稱為多元VRV空調系統。
一、多聯分體式空調系統的配置設計,需要經過哪些計算步驟 如果僅為滿足夏季空調房間供冷,大體需要經過下列步驟: (1)根據所在地氣象和室內設計參數,在樣本的制冷量表中,選擇接近或大于各空調房間夏季冷負荷峰值的室
前言:水環(源)多聯機組是將水源熱泵技術、多聯機技術結合在一起,糅合了風冷多聯式變頻空調和水冷式冷水機組兩大類產品的技術優點,使得該機組既有多聯機的變負荷的靈活,安裝配置自由的特點,又有冷水機組的高能效,運行平穩的優點。本文以廣東太陽神集團總部辦公大樓建筑的設計進行分析。 工程概況 本工程位于廣東省廣州市,為廣東太陽神集團辦公大樓,建筑南北朝向,地下一層為車庫及其他用房,地上共九層;本次設計總建筑面積約為3萬平方米,總空調面積為2萬平方米,設計冷負荷為3600kw,設計熱負荷為1200k,夏季供冷,冬季采暖。 本項目工程建筑屬常規民用建筑舒適性空調,設計采用水環(源)多聯機中央空調系統。 設計相關參數 1)、室外設計計算參數 夏季空調室外計算干球溫度:33.5℃/夏季空調室外計算濕球溫度:27.7℃ 冬季空調室外計算干球溫度:5℃/冬季空調室外計算相對濕度:70% 2)、室內設
圖紙簡介: 本圖紙為某五層辦公樓多聯機空調系統設計圖,圖紙包括設計說明、主要設備材料表、一至五層冷媒管系統平面圖、一至五層空調風系統平面圖、空調系統室外機布置圖。 投稿網友: daifly2005 上傳時間: 2014-06-10
1多聯機系統特點分析 多聯機與傳統的中央空調系統相比,具有以下特點:
多聯機俗稱”一拖多”,指的是一臺室外機通過配管連接兩臺或兩臺以上室內機,室外側采用風冷換熱形式、室內側采用直接蒸發換熱形式的一次制冷劑空調系統[1]。多聯機系統目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益廣泛的應用。 1 多聯機系統的特點 多聯機與傳統的中央空凋系統相比,具有以下特點:①節約能源、運行費用低。②節省占用空問。③控制先進,運行可靠,維修方便。④機組適應性好,制冷制熱溫度范圍寬。⑤沒汁自由度高,安裝和汁費方便。 2 多聯機技術 多聯機為了達到節能的目的,通過對制冷工質流量的有效控制實現壓縮機和系統的變容量運行。目前,比較成熟的技術有兩種:一類是變頻多聯機技術。第二類則是數碼渦旋多聯機技術, (1)變頻多聯機(VRV)技術是指單管路一拖多空澗熱泵系統的室外主機調節輸出能力方式:①通過改變投入工作的壓縮機的數量來調節主機的容量,進行主機容量的粗淵節。②通過變頻裝置改變變頻壓縮機輸入頻率來改變壓縮機的轉速,進行主機容量的細調節。通過粗細配合,可以使室外主
冷媒配管施工三原則:清潔,干燥,氣密。
配管允許長度和落差
這可是我費了很大心血完成的呀,大家要回帖啊
前 言 多聯機系統的作用域 多聯機系統的合理設計 多聯機組尚需提高 結束語前言 — 多聯機的分類單冷型熱泵型熱回收型 一部分房間供冷 同時一部分房間供熱 2管制系統 3管制系統
圖紙簡介: 本工程為杭州某醫院配合裝修的VRV空調設計工程,為地上五層的建筑。1.按建設單位的意見:本工程采用VRF變頻多聯中央空調系統,要求IPLV≥4.0。部分機房、消控室采用分體式(或柜機)空調。小風量空調新風系統與VRF空調系統室內機合用一套室外機,大風量空調新風系統采用獨立的商用變冷媒流量變頻空調機組,空調新風室外主機設置在裙房屋面上。新風機安裝自動關閉并輸出控制電信號的(70°C)防火閥,與其系統風機連鎖。 圖紙包含:設計說明、施工說明、空調風管平面布置圖、空調氣液管平面圖、空調系統圖、主要設備材料表等
引言空調技術發展日新月異,為滿足各種用途需要,新產品不斷推出,商品化程度不斷提高。多聯機空調系統以其設計施工簡單、實用、靈活方便、運行節能、功能強大、可靠性高等大量優點在工程中得到了廣泛引用,下面以安徽省合肥市富廣大廈為例,闡述數碼渦旋噴氣增焓技術在多聯機空調系統中的應用。1 工程概況富廣大廈位于合肥市包河區徽州大道與南一環交叉口東南角,占據成熟商業地段優勢,工程建筑總面積約為68 000㎡, 建筑高度99.8m,建筑層數29層,架剪力墻結構。地下2層,建筑面積約1萬㎡,為停車庫、設備間及人防室。地面27層,建筑面積約5.8萬㎡,1~3層為商業網點,4~27層為甲級寫字樓。本工程空調系統均采用變制冷劑流量一拖多空調系統,夏季空調總冷負荷為8 049.4kW,冬季空調總熱負荷為9039.9kW。空調新風系統采用全熱交換器送至各個房間。2 設計計算參數2.1 室外計算氣象參數 2.3 熱工參數1)外墻:混凝土外墻,外貼45mm厚巖棉板,傳熱系數0.94W/(㎡·
圖紙簡介: 多聯機全套施工設計圖紙,包括風系統、水系統及冷媒系統等。圖紙包括:設計說明,風管保溫大樣圖,空調連接大樣圖,地下室-四層空調冷媒管、風道、天花檢修口平面圖,空調系統流程圖等。 投稿網友: liliang_6543 上傳時間: <
07K506多聯機空調機系統設計與施工安裝
對我們多聯機系統設計很有幫助