10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
有一工程,主水泵是兩臺250KW。電源變壓器1600KVA,變壓器離水泵控制柜距離600米。變壓器與水泵房聯接前端是4*(80*8)銅母排長度550米,后端是4*(3*240mm)銅電纜長度50米。現在只能啟動單臺水泵,不能同時啟動兩臺水泵。(水泵控制為軟啟動器控制,實際工作電流316A/單臺泵,啟動電流在1200A左右/單臺泵)各位有啥好辦法能使兩臺水泵能同時運行工作,當然要經濟的辦法啦!
原有討論樓主的現狀:有一工程,主水泵是兩臺250KW。電源變壓器1600KVA,變壓器離水泵控制柜距離600米。變壓器與水泵房聯接前端是4*(80*8)銅母排長度550米,后端是4*(3*240mm)銅電纜長度50米。現在只能啟動單臺水泵,不能同時啟動兩臺水泵。(水泵控制為軟啟動器控制,實際工作電流316A/單臺泵,啟動電流在1200A左右/單臺泵)各位有啥好辦法能使兩臺水泵能同時運行工作,當然要經濟的辦法啦!http://bbs.co188.com/thread-2842233-1-1.html我的問題:這兩臺水泵是否需要同時啟動,可否先后啟動?因為我也沒有看原來的帖子,都頂到十幾頁了,剛吃完飯,閑來無事,我來開個帖子,大家來討論。
室內消火栓啟動水泵方式:一般在消火栓箱內設按鈕,如果不設按鈕,在水泵出口設水流指示器,啟動水泵可以嗎?另外一種方式:設氣壓罐,根據壓力啟動水泵,后兩種方式可行嗎?
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!
大家好,想請教大家一個問題,水泵的啟動次數是什么意思?有什么作用呀?是不是說水泵在一分鐘內是工作一會停一會?為什么要這樣子呢?我對水泵的啟動次數真的搞不明白,很郁悶,希望大家能幫我解決這個問題。謝謝!
直接啟動7.5kw的水泵,斷路器選施耐德的電機斷路器GV2-ME20C,接觸器選LC1-D25那么還需要配個熱繼了么?還有就是直接啟動30kw的水泵,選了施耐德塑殼長延時的NS100L-SE,接觸器LC1-D95,還需要配熱繼么?
請教各位?對于此問題比較迷茫!對于水泵的啟動方式選擇,我也看了一些網上的說法,有些是低于15KW的水泵允許直接啟動,有些是22KW,但有些呢,好幾十KW的水泵也可以直接啟動;我也看了一貼,說是啟動方式與電網容量有關系,電動機功率小于電網容量的20%~30%,這種說法是指這個變壓器所帶的電動機功率總和呢,還是指正在啟動的電動機功率,因為所有電動機同時啟動時與分開啟動的啟動電流是有很大差距的,如果分開啟動(采用直接啟動),在啟動瞬間比所有負載同時啟動時啟動電流降低了,這樣是否可以?(問題是建立在電網容量不是那么富裕的情況下)有沒有這方面的相關規定?
圖紙簡介: 全套水泵房啟動方式原理圖,希望對大家有所幫助 投稿網友: bboy2027656 上傳時間: 2013-11-21 圖紙省份
噴淋泵,消火栓泵, 一些泵的啟動方式 超過30KW以上的,最好不采用直接啟動方式, 像是有軟啟動,星三角啟動 等等,但是,能采用變頻器嗎? 看規范上有一條說,消防設備 控制回路不能采用變頻調速器作為控制裝置, 但是很多圖紙上或者施工方也仍舊采用變頻器,所以我想知道 變頻器到底能不能采用
400W 高壓鈉燈路燈,配歐標節能電感鎮流器、觸發器及補償電容(0.85) 1. 該路燈初始啟動電流(L-N)是多大? 2. 啟動過程中(約10分鐘)L-N回路電流是怎么變化的? 3. 啟動過程中電流那么大,說明功耗大,但路燈的光通量輸出為什么反而小? 4. 最好有文獻依據或者計算。
水泵分級供水,公式推導過程
第一次做水泵,很多東西不懂水泵放到水池上面 是IS100-80-160的泵,吸水管水平方向500mm 原來是想在吸水口放一根補水管,(不知道對不對,補水管放到壓水管還是吸水管?)后來甲方說要用一 個“制氣機”來代替引水啟動,什么叫制氣機?哪里有這樣的樣本它的工作原理是什么?
各位師傅,現在我們公司有一臺25KW的水泵,要求星三角啟動,但是水泵的出線就三根線,而且是深水潛水泵,請問可以星三角啟動嗎?可以的話怎么改呢?先謝謝了
水泵啟動要求有相關規范嗎?甲方直接用深井泵通過電節點壓力表向小區綠化管網供水,中間沒有任何水量調節儲存措施,將會造成水泵頻繁啟動。一下子找不到相關的國家規范反對,請問哪位同學有這方面的資料?
我做了個排水站設計,根據甲方要求電機要采用6(10kv)電機,250kW功率,而且要用頻敏啟動(以前一直這么做),沒做過,請教高手怎么計算及選擇元器件,最好有圖紙及計算過程,多謝了
本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 編輯 大家好,我現在正在做一個廠區的給排水,廠區內有個水塘,水塘的水供生產用水(冷凝水池和循環水池以及鍋爐房沉淀池的補水)以及消防用水,現將生產給水泵和消防水泵設在水泵房內,生產和消防合用一套管網,廠區內有室內消火栓和室外消火栓。審圖意見:水泵房:消防水泵室內外消防用水及生產合用,未見消防用水時自動啟動措施。消防水泵如何設置自動啟動呢? 冷凝水池的熱水來源于蒸壓釜,需要加入新鮮水后再復用于生產,新鮮水由水塘提供。
在江西審圖專家不建議消防泵的啟動方式采用軟啟動和變頻啟動,只能采用星三角啟動,想了解下其他地區是如何選取消防水泵的啟動方式的?
求助各位大神,實在搞不懂了目前情況:設置一空調機房,同層有5個左右辦公室和1個食堂。辦公室和食堂供電在統一配電箱內,墻壁插座采用漏電保護器。空調機房單獨走線,電源端與辦公室食堂配電箱取自統一樓內公共電源。故障情況:辦公室內負載超一定程度,只要啟動空調機房內的水泵,該辦公室漏保就會動作(該室內設置消防主機和監控主機,其他房間因未使用基本無大負載設備)。更換配電箱內其他房間漏保或者把辦公室內負載接到其他辦公室同樣結果(測試了2個房間),基本確定不是漏保故障導致。跳過漏報測試漏電電流在2A左右,塑料管穿線。水泵接線三項線,無地線,水泵接線從控制柜至水泵采用明線敷設,無破損或者他用。個人懷疑:水泵漏電...(還沒測試)希望能給一些接下來測試方向和可能導致這種問題的原因。