分享:暖通空調方案的設計(論文),請下載!
內部網站上下載下來的,挑選了一些日常工作中可能用得上的,希望對大家一些啟發。以前發過一次,可惜現在不見了。我原來的ID也沒有辦法用了,可憐我幾年來積攢的積分啊!一直都覺得這個論壇挺不錯的,能發展到今天很不容易,不管怎樣,還是希望論壇能越來越好。[ 本帖最后由 redbull78 于 2008-9-21 10:03 編輯 ]
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
2004暖通空調年會論文集,分75個壓縮包,希望對大家寫論文有所幫助。:)
1、風管制作與安裝 1.1薄鋼板矩形風管的剛度不夠 1.1.1表現形式風管的大邊上下有不同程度的下沉,兩側面小邊稍向外凸出,有明顯的變形。 1.1.2危害性系統運轉時,風管表面顫動產生噪聲,除造成環境噪聲污染外,還降低風管的使用壽命。 1.1.3產生的原因分析 ①制作風管的鋼板厚度不符合施工及驗收規范的要求; ②咬口的形式選擇不當; ③沒有按照《施工及驗收規范》要求,對于邊長≥630mm或保溫風管≥800mm,其管長在1200mm以上,均應采取加固措施。 1.2薄鋼板矩形風管扭曲、翹角 1.2.1表現形式風管表面不平;對角線不相等;相鄰表面互不垂
點擊下列連接下載暖通空調設計精品資料《制冷與空調論文》篇【doc格式】 暖通空調設計精品資料《制冷與空調論文》篇 Excel在工程造價管理中的應用R410A和R407C熱力性質
不知道哪位兄弟有2008年暖通空調年會論文集,有的話發上來共享,或者發我郵箱也行,lvjun8707@126.com,謝謝了!
1.蓄冰槽容量不宜過大,會使蓄冰槽因自重變形,必須增加槽的壁厚以及進行加固,還會給制作安裝和運輸帶來困難,同時也增加了費用。在蓄冰槽的擴散管的排布上,會因擴散管的排布過密而浪費大量的空間,還會影響凍冰及融冰的效果。2.冷凍站通常位于建筑的地下部分,而地下部分又往往是停車庫、站房、辦公集中的部位;使用面積非常緊張、造價昂貴;在蓄冰槽的設置及排布上應盡量使用可利用的空間位置。
共三冊1文集(全國暖通空調2008年學術年會文集)2論文集(全國暖通空調2008年學術年會論文集)3紫料集(全國暖通空調2008年學術年會資料集)先發第一冊
上傳幾篇暖通空調的文獻
1,方案設計階段 方案設計階段主要是建筑設計方案優選、暖通空調專業進行配合設計。 (1)主機房位置 在建筑方案酣f過程中,暖通專業根據建設明目內容和規模,初步考慮冷、熱源方案,粗略估算冷、熱負荷和冷熱水機組數量,計算冷水機房和熱水機房及其輔助設備布置所需要的面積,冷卻塔布置所需面積,配合建筑專業確定冷水機機房、熱水機組房、冷卻塔的位置和建筑面積。 (2)確定管井位置 根據建筑布置和使用功能,初步考慮系統劃分,委托建筑設計專業在適合位置設計管道井(包括有冷水、冷卻水、凝結水、新風井等),并確定管井大小。 (3)防、排煙風井位置 根據建筑專業平面布置,確定需要設置防排煙的位置,要求建筑在合適的地方留出機械加壓送風和機械排煙的豎風道或風道井。 (4)確定煙囪位置 (5)估算本工程睡通專業總起電功率、耗水量,并提供給相
1總則 1.0.1為保證家用(商用)中央空調設計的質量,使設計符合安全、適用、經濟、衛生和保護環境的基本要求,制定本導則。 1.0.2本導則適用于江蘇省和上海市的夏熱冬冷地區的各類住宅建筑,以舒適性要求為主,制冷量在7~80KW的家庭中央空調的設計。 1.0.3空調設計時,除執行本導則外,尚應符合現行有關標準、規范的規定。 2術語 2.0.1家用(商用)中央空調用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范圍內,帶集中冷熱源的舒適性空調系統。 2.0.2空調風系統空氣經冷熱、過濾等處理的送回風系統。 3設計參數 3.1室外氣象參數室外
由于工作上的關系,筆者接觸到一些設計單位的暖通空調工程設計,對照《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ19-87(以下簡稱《設計規范》)、《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(以下簡稱《高規》)、《采暖通風與空氣調節制圖標準》GBJ 114-88(以下簡稱《制圖標準》)、《建筑工程設計文件編制深度的規定》(以下簡稱《設計深度規定》)等有關規范、規定、標準,發現目前暖通空調設計人員在貫徹執行現行規范、規定、標準方面,在系統設計、設備選型、管網布置方面都存在著不少問題。現將發現的問題及原因分析和解決辦法綜述如下。 1 貫徹執行暖通設計規范、標準方面存在的問題1.1 室內外空氣計算參數不符合規范要求《設計規范》規定,冬季室內空氣計算參數,盥洗室、廁所不應低于12℃,浴室不應低于25℃。然而,有的公共建筑的廁所、盥洗間(設有外窗、外墻)、住宅建筑的衛生間(冬季有洗澡熱水供應,應視作浴室)未設散熱器
在暖通空調的設計當中,它會直接影響到工程項目是否達到規范要求以及得到良好了經濟效益。對此,在實際的工作當中必須要認真貫徹執行對其設計的標準規范要求,同時,也應注意到在暖通空調的設計當中所存在的問題,必對及時提出相關的解決方法,從而加強提高設計的質量。1、在暖通空調設計經濟性的問題1.1在暖通空調的設計方案的投資當中它一般包括對各種設備、材料以及管道的投資,同時也包括了入網費、天然氣氣源費用,安裝費、調試費,以及工程管理的費用等,但在實際的設計工作當中這些用往往是被容易遺漏的。而對于這些實際的直接費用,則會直接影響到間接的效益,所以在設計方案時應進行綜合的考慮。1.2在暖通空調的設計方案當中,運行費用與運行能耗則是作為在經濟性比較當中應充分掌握的重要參數。在運行能耗當中,必須要計算暖通空調的主機能耗,計算其它一些輔助設備的能耗。但是,在計算能耗時不能只根據一些設備的簡單功率以及運行時間進行計算,必須要全面的考慮按照不同季節的變化情況,以及建筑物的可以負荷的實際變化,與此同時還必須要考慮到,當設備在非標準的狀態下的效率會受到不同因
隨著城市化進程在不斷加快,人們生活水平不斷提高,在建筑工程建設中,如何因地制宜,選擇合適的能源資源、促進民用建筑能源的利用率,同時在室外不利環境的影響下設計出舒適的室內環境就成為了暖通空調設計中需要解決的問題。對此,暖通空調設計人員必須結合各種因素及工程特點對設計方案進行全面綜合考慮,并通過科學合理的設計尋求最大的經濟效益與功能要求,從而保證經濟效益與社會效益共同實現。 一、暖通設計規范、標準在貫徹執行方面存在的問題 <
歡迎回復哈
《暖通空調》在朱穎心老師及其制作拍攝團隊的共同努力下,首次登陸MOOC平臺,免費學習。需要的同學請郵件(316601041@qq.com)找我要鏈接。
論文語種:中文 設計順序:先末端,后主機設計原則:合理、經濟,最大限度節約運行成本設計方案及適用范圍:一、末端部分: 1、風機盤管系統;適用范圍:一般辦公、餐飲等場所 2、風機盤管加新風系統;適用范圍:要求較高的辦公、酒店、餐飲娛樂等場所 3、全空氣系統;適用范圍:商場超市、車間等大開間場所二、主機部分: 1、螺桿式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:有專用機房、電力充足、需專人值守 2、風冷機組制冷(制熱),市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較小、沒有機房、無專人值守 3、離心式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較
現有的暖通空調系統所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中電能和熱能占了絕對比例。據大量的實踐與科研結果表明,我們可以從這幾個方面著手進行,推廣應用使用可再生能源或低品位能源的空調系統;改善建筑維護結構的保溫性能,減少冷熱損失;精心設計暖通空調系統,使其在高效經濟的狀況下運行;提高系統控制水平,調整室內熱濕環境參數,盡可能降低空調系統能耗;采用新型節能舒適健康的空調方式。