各位用沒用過本站“給排水軟件”內容中 凱泉水泵選型軟件 ,怎么好象用不成?安裝內容中的README上“如果沒有安裝Dao請安裝Dao”,DAO是什么?請各位賜教。
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
我有連成水泵選型軟件,可惜是for ACAD R14的,我現在都用ACAD2006了,哪位有新一點的選型軟件,請共享或告知一下吧,多謝。
水泵廠家的水泵選型軟件,還不錯。有水泵選型、水頭損失計算。1
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
我有上海連成的水泵選型軟件,使用時很方便的,直接輸入需要的流量和揚程就能得到相關的技術參數和外型圖紙,大家需要嗎?共有九個文件,先傳第一個。
現做一個廠房機房更造工程,更變閥門及主機設備。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,揚程是25米,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,如果要考慮,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢?請大神們能點化一二。
一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。外形同冷凍水泵。 三、補水泵: 空調補水所用裝置,負責將處理后的軟化水打入系統中。外形同上水泵。常用的水泵有:<
一款實用的噴灌設計軟件,可快速選擇噴頭并自動計算管徑水損;可以對相關噴灌設備進行選型,如控制器、電磁閥等,大大提高噴灌設計效率。
一款實用的噴灌計算工具。可快速選擇噴頭并自動計算管徑水損。還可對控制器及電磁閥、控制線路進行選型。大大提高噴灌設計效率。
在石油、化工、醫藥、動力、冶金、制冷、輕工等工業生產部門中,各種類型的換熱器是必不可少的工藝設備之一。如何根據不同的工藝生產流程和生產規模,設計出投資省,能耗低,傳熱系數高,維修方便的換熱器,對提高工藝設計水平具有十分重要的意義。 在換熱器的設計軟件方面,國外產品在操作性,易學易用性方面,嚴重阻礙了軟件的應用,且價格十分昂貴,在國內,換熱器設計軟件為數不多,且計算方法各異,難以確保設計的標準性。 萬航化工換熱器設計軟件依托萬航工程設計平臺,獨特的開發方式,是化工專業人士自己獨立開發的化工專業軟件,跨越了化工與計算機專業的鴻溝,也加深了軟件的行業性,可謂是化工專業人士自己開發的首款軟件。軟件采用了業界公認的 Bell-Delaware 管殼式換熱器設計工藝流程,并于工業應用緊密相連,確保了設計的標準性和準確性。 軟件針對換熱器設計、選型所需參數進行嚴格的計算,并生成專業的換熱器設計計算書。 --計算參數及軟件性能如下: 1.換熱器結構參數 實際換熱器面積 計算換熱器面積 安全系數 總傳熱系數 對
我們開始建新工地了,條件是這樣的:,爬斜程是350米,高度大約一百米,輸送水量是每小時三十五方,我們應該選哪一種型號?什么牌子的較好一些?
Frigopol壓縮機選型軟件
直接啟動7.5kw的水泵,斷路器選施耐德的電機斷路器GV2-ME20C,接觸器選LC1-D25那么還需要配個熱繼了么?還有就是直接啟動30kw的水泵,選了施耐德塑殼長延時的NS100L-SE,接觸器LC1-D95,還需要配熱繼么?
里邊有一個造型軟件,個人感覺還不錯,大家有必要試一下
無負壓設備水泵的選型方法。水泵是按最大小時用水量選還是用設計秒流量來選,有點迷茫,大家說說,謝謝!
小區換熱站給出供暖面積,給出一次熱源的進水、回水溫度,給出了二次供熱的供水、回水溫度,怎樣選擇換熱器的型號、數量?循環泵和補水泵怎樣確定?
YSM約克選型軟件使用說明
最近看了幾個別人完成的項目 ,看到生活給水泵那一塊,有點疑問,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),規格及參考型號:50AABH30-15*4;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,還有AABH是錯了還是我水平不夠,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大師指導。
急請教高手,屋面(下層為普通辦公室)45KW空調循環泵選用臥式離心泵還是立式離心泵噪聲及振動會小些,電機轉速有要求嗎?謝謝