圖紙簡介: 01D303-3常用水泵控制原理圖,歡迎參考! 投稿網友: lysasakay 上傳時間: 2013-08-17 圖紙省份:
在<16D303-3>圖集中第229頁(下同),關于排水泵的原理圖有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一個液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常開一常閉轉換接點,圖集中畫出的是低水位時的圖形,假如達到高水位時常開點閉合,那個常閉點是否就打開,中間繼電器怎么得電及自保持?請哪位高手指點迷津!
摘要:隨著建筑行業快速發展,BA設備監控系統,通過聯網,對分布于監控現場的區域智能分站(即DDC)與各種特定的末端設備進行連接,對建筑內的各種用電設備(如送排風風機、給排水、電梯、照明等)進行實時集中監視和管理的專業樓宇自動化控制。本文以風機、水泵為對象,結合建筑行業應用標準,介紹了風機水泵的工作原理和控制要求,最后結合智能控制器給出專業化解決方案。 關鍵詞:BA設備監控系統 消防 風機 水泵 智能控制器 一、引言 風機、水泵是一種通用類機械,廣泛應用于工業、農業及生活等各個領域,同時各類設計規范對于風機、水泵在建筑領域不同場合下的控制保護也有相應的具體要求。隨著建筑行業快速發展,樓宇自動監控系統(BAS,Build
圖紙簡介: 01D303-3,CAD版,常用水泵控制原理! 投稿網友: lysasakay 上傳時間: 2013-09-13 圖紙省份:
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
圖紙簡介: 水泵廣泛應用于工業場合,水泵的各類常用控制方式常包括直接啟動,變頻啟動等,圖紙中包含了常用的消防泵、噴淋泵、穩壓泵、熱水循環泵等原來控制及元件選型,歡迎同行們參考。 投稿網友: wumo 上傳時間: 2014-08-2
16D303-3:常用水泵控制電路圖
10D303-3常用水泵控制電路圖 最新版
最近一個項目,審圖的提出來潛水泵要加電機保護裝置。以前沒用過好像也沒什么事。網上查到的資料:潛水泵保護控制器專門用于監測大型水泵電動機繞組、電動機軸 承溫度及電機、油室、接線盒是否進水的一種在線監測儀器。為保障潛水泵安全可靠運行,防止潛水泵損壞引發機毀停產事故提供了一個十分有效的監測手段。控制器通過埋設于水泵電動機內的熱電阻(PT100)傳感器,測量電動機繞組和軸承當前的溫度。另外通過埋設于水泵電動機內的油室電極、電機進水開關和接線盒進水開關,測得油室、電機、接線盒當前是否進水。
泵寶水泵控制器實現恒壓供水接線圖:
水泵出口裝多功能水泵控制器好,還是裝閘(蝶)閥+緩閉止回閥好,多功能水泵控制閥有何優缺點,哪位DX有過這方面經驗,請速告之
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
期待。。。。。。。。。
本帖最后由 好好學習。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統。 有DZ47、水位控制器、接觸器、熱繼電器、兩個按鈕開關,一個手自動轉換開關,組裝成的一個控制箱,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,后來突然不行了,不知道是什么原因,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,這里我附上自己的接線圖,大神給分析分析,萬分感謝。 急需,最近老沒水了都不知道,愁死了。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,才170V,而手動端可以正常啟動。還有釘子的線用的是網線
針對我國地貌復雜,在一些山區或偏遠的地方人們取水用水有很大困難,例如有些地方人們需要把山下河里的水抽到山上的水塔里,由于大山的阻礙,給人們帶來了很大不便。 為了解決此類問題,廣州市巨控電子科技有限公司研發出GRM200水泵遠程控制器。水泵遠程控制器借助于中國移動信號在全國廣泛的覆蓋,使得遠程控制技術相對穩定,其更大的優勢是不受地理環境的限制,可翻山越嶺,無需布線,無需人工
10D303-3《常用水泵控制電路圖》的58頁的XKF-10-2的圖是不是有錯誤?自動擋:截圖里紅框里的KF1無箭頭,表示瞬動觸點,加了它就不能輪換了,紅框里的KF1觸點已經跟KF1線圈閉合了,斷不開了,時間繼電器時間到了之后,QAC1不能分,而2#泵控制回路串著QAC1的常閉觸點,QAC1吸合時,這個常閉觸點是開的,那么2#泵就控制回路就不能導通了,辣么,就不能輪換到2#泵運行了,一直是1#泵在運行;大家怎么看?
圖紙簡介: 01D303-3,CAD版,常用水泵控制原理!對建筑系統配電的消防水泵,加壓泵,原理圖,可以接直接使用。圖集內容包括:常用水泵控制電路圖,說明等等。 投稿網友: lysasakay 上傳時間: 2013-09-13
圖紙簡介: 本圖紙主要是水泵的控制原理設計,內容齊全,包括:單臺水泵水位控制電路圖,給水泵一用一備全壓起動自動輪換控制電路圖,自動噴灑用消防泵一用一備全壓起動控制電路圖等,共40張圖紙,希望有你需要的。 投稿網友: zhaoyue208 上傳時間: <