  • 談談走廊和樓梯間的照明設計

    談談走廊和樓梯間的照明設計

    1 引言 走廊和樓梯間作為建筑物內平時人員流動和應急疏散時的通道, 是建筑物必不可少的組成部分。作為一個人員流動而非長期工作或停留的場所, 人們對走廊和樓梯間照明的要求不高, “亮一點, 暗一點都無所謂”。設計人員在布燈時往往是憑感覺布幾個燈,很少仔細斟酌照度夠不夠。另一方面, 由于燈具廠家不能提供燈具的配光曲線或相關的技術數據, 因此也缺乏基本的計算條件。 這樣憑感覺布燈的后果往往是實際情況與規范的要求有很大的差距, 而走廊和樓梯間應急照明的照度是強制性條文的要求, 必須謹慎對待。筆者認為有必要探討走廊和樓梯間的照明設計問題, 希望通過具代表性的案例, 得到一些普遍適用的結論。 2 走廊和樓梯間布燈方式

  • 樓梯間照明這樣設計對嗎?

    樓梯間照明這樣設計對嗎?

    樓梯間照明這樣設計對嗎? 感覺怪怪的

  • 探討剪刀樓梯間的應用及消防設計問題

    本期就剪刀樓梯間在不同應用場景下的消防設計進行探討,僅供參考。

  • 關于高層的樓梯間的選取問題

    老師你好,我有一個一類高層主樓,附著一個高層建筑(27米,已經不算是裙房了),兩者有防火墻分隔了防火分區。 請問這個27M的高層樓梯間可以選擇封閉樓梯間嗎? 如圖所示 27M部分。

  • 關于防煙樓梯間的加壓送風

    最近做一六層公共建筑,因為之前做廠房沒遇到過類似問題,所以請大俠們指教:1、防煙樓梯間每層都有兩扇對開的門,這樣的話,在按照風速法計算加壓送風量時候,是否同時開啟門的計算數量應該取4呢?2、每隔一層設置了自垂型風口,一共三個,風口的風量是否按照1/3風機風量來計算3、由于考慮到樓梯間的壓力超過40~50Pa,是否要做泄壓裝置,這個裝置是怎么在圖上表示呢?這個裝置是安裝在什么位置,具體要考慮哪些細節呢?

  • 關于剪刀樓梯間的送風問題

    請教各位,剪刀樓梯間一側開窗戶,開窗面積可以滿足一個樓梯間的自然送風要求,那么設置正壓送風時是否只需要滿足另外一個樓梯間的送風量就可以了?另外,如果不開窗,剪刀樓梯間就要滿足兩個樓梯間的正壓送風量,送風豎井是否可以合用,風量擴大兩倍,風口層層設置?

  • 關于剪刀樓梯間的加壓送風

    今天看到一篇文章,作者說:“剪刀樓梯間合用一個加壓送風道”是有條件的。根據《高規》第6.2.3條剪刀樓梯間在分別設置前室時才可以合用一個加壓送風道;若只設有一個前室時,則兩座樓梯間應分別設加壓送風系統。標準圖中應將剪刀樓梯間的兩個表示在圖上,否則會誤導設計者。不知道他說的高規是哪個,第6.2.3條沒找著。。。。請教各位大神,這樣說的緣由何在?還有那個高層建筑防火規范里8.3.4 剪刀樓梯間可合用一個風道,其風量應按二個樓梯間風量計算,送風口應分別設置。也沒設置條件哪。求解釋

  • 大家看看,可否見過這樣的首層大堂、電梯和樓梯間的設計

    大家看看,可否見過這樣的首層大堂、電梯和樓梯間的設計

    內地,某縣城,18層,首層的封閉樓梯間出口、電梯前室出口和大堂的布置,輸高檔小區,這樣的設計………………你覺得有什么問題?

  • 防煙樓梯間、前室的加壓送風設計

    防煙樓梯間、前室的加壓送風設計

    給出的答案是選AC,為什么D就不對了, 機械排煙這方面的東東一直還沒弄懂,請指教,謝謝

  • 不設采暖的樓梯間的溫度有要求嗎?

    不設采暖的樓梯間的溫度有要求嗎?算負荷的時候要不要就算樓梯間的熱負荷?以滿足與建筑節能計算書的采暖建筑面積相對應的要求?

  • 求教不采暖樓梯間的保溫問題!

    求教 遼寧地區不采暖樓梯間內保溫使用什么材料,內保溫是不是也要使用A級材料; 膠粉聚苯顆粒保溫漿料,水泥膨脹珍珠巖保溫漿料,玻化微珠保溫漿料,可以用在樓梯間嗎? 求大神賜保溫材料性能參數表格。感謝各路好漢幫忙!

  • 前室和防煙樓梯間的風機怎么選呢

    如題,前室和防煙樓梯間的風機怎么選呢,我選的都是SWF的風機,審圖的時候發給我的審查表上講,我選的風機不對,具體的改怎么選擇,希望大蝦們知道的告訴我哦!

  • 關于剪刀樓梯間的加壓送風問題

    帶獨立前室的剪刀樓梯間,獨立豎井分別加壓送風。為什么位于同一層的兩個自垂百葉,一個離地400,一個離地1300,為什么一高一低?不是一般離地300-500?

  • 首層擴大封閉樓梯間的疑問

    首層擴大封閉樓梯間的疑問

    1.首層擴大封閉樓梯間內可以有其他房間嗎?如圖2.首層擴大封閉樓梯間的疏散門可以取消嗎?3.通向屋面的封閉樓梯間的門可以不是防火門嗎?

  • 求助,關于疏散樓梯間的凈寬。

    樓主所在項目馬上消防驗收,現在有一個事情非常蛋疼!!! 項目是個高層公共建筑,查詢規范得知疏散樓梯間需要1200的凈寬。 但是樓主現場實地測量發現大多數都只有1170。那么問題來了,到底合不合格。用不用改??? 樓主看消防工程師課本里面有寫到在疏散樓梯檢查驗收的時候可以有5%的負偏差,如果這樣那就是合格,不用改正。但是樓主怎么找也找不到相關出處,總不能消防局來驗收樓主拿著注消的課本去給他們解釋吧。現在向大神求助: 1.這個負偏差允許5%的出處,國家正式規范或者規程什么的書面的東西最好。 2.凈空指的是欄桿中心線到墻壁的距離還是欄桿側面到墻壁的距離。

  • 宿舍不設封閉樓梯間的問題

    一個工程,5層內廊式宿舍,每層650平方米。不設封閉樓梯間或乙級防火門。一、套用《建筑設計防火規范》5.3.11.2,不能滿足要求:... 其它形式的居住建筑當建筑層數超過6 層或任一層建筑面積大于500m2 時,應設置封閉樓梯間,當戶門或通向疏散走道、樓梯間的門、窗為乙級防火門、窗時,可不設置封閉樓梯間。宿舍是否屬于此處“其它形式的居住建筑”?是問題關鍵二、套用宿舍規范,倒是可以滿足要求:4.5.2 通廊式宿舍和單元式宿舍樓梯間的設置應符合下列規定:1 七層至十一層的通廊式宿舍應設封閉樓梯間,十二層及十二層以上的應設防煙樓梯間。

  • 請教:有關PMCAD樓梯間的問題

    我一直不明白,在PMCAD建模時,樓梯間怎么處理?板式樓梯一端的平臺梁與本層樓板標高是一致的,但是另一端的平臺梁是層間梁,看了幾個例子,都是把兩端的平臺梁輸成與樓板標高一致,沒有層間梁,然后開個洞,這樣處理層間梁,對嗎?請不吝賜教!