消防疏散樓梯做為安全出口的樓梯,它的作用是協助人員逃離火災現場和給與消防滅火人員輔助進攻的路線。建筑若沒有消防疏散樓梯,是通不過消防驗收的,因此在設計消防疏散樓梯時,要按照相關設計要求去做, 消防疏散樓梯設計要求如下:
大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士。現在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,謝謝
圖紙簡介: 消防樓梯、結構尺寸,樓板拆除詳細尺寸定位、梁柱節點施工,開口尺寸。 投稿網友: amoyde588 上傳時間: 2013-08-26
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,上二樓樓梯間規劃為2.5米*3米,樓梯展開圖如下:95CM開個進門。這個樓梯合理嗎,易用性怎么樣?
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
本期就剪刀樓梯間在不同應用場景下的消防設計進行探討,僅供參考。
對于家來說,每一寸都應該有它的可取之處。 拿樓梯來說,它可以被設計成藝術展示,也能作為收納區使用。在完全不影響它的踏步功能之上,賦予更多的設計價值。
來源:無非建筑(微信號:OnlyArch)
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
我用探索者畫樓梯詳圖時,軟件沒有提醒說截面尺寸設置不當,但是畫出來就是下面這樣啊 ,我不知道錯了沒有。我想問的就是那個平臺梁和板厚斜梁之間有什么幾何關系,
? 梯柱擋路、梯梁擋窗、梯梁超過樓梯凈高控制線等 這些問題都是我們樓梯設計時的常見問題,此類問題往往是設計師經驗不足,只管埋頭整理樓梯結構,而忽略了樓梯構件與建筑的相應關系,而這些問題一旦施工,就會造成比較大的后果,因此建議設計師在設計
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!!!!!!!!!!!
辛苦收集的各種樓梯設計,歡迎下載,共計84張,好東東大家一起分享,呵呵
總結了多年實際設計經驗和各防火規范,歸納成簡潔易懂的表格,不容錯過哦!《各類樓梯間及消防電梯的設計原則》
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
在復式和躍層住宅的起居室里,最為引人注目的往往是樓梯。合理利用空間,巧妙地選擇裝飾,可使居室產生最佳裝飾藝術效果,它既滿足人們使用功能的要求,又可以給人美的享受。從功能上講,作為垂直交通的工具,樓梯將層與層之間緊密地聯系在一起,但除了滿足實用功能之外,還應該把它作為一件藝術品來設計。 根據住宅規范的規定,套內樓梯的凈寬當一邊臨空時不應小于0.75M;當兩側有墻時,不應小與0.90M。這一規定就是搬運家具和日常物品上下樓梯的合理寬度。此外,套內樓梯的踏步寬度不應小于0.22M,高度不應大于0.20M,扇形踏步轉角距扶手邊0.25M處,寬度不應小于0.22M。當樓梯設計出來后,起居室的設計也會因此而產生很大的變化,因為樓梯是具有一定的坡度的,有坡度就具備動感,所以在起居室里顯得非常搶眼,因此樓梯在家庭裝潢設計中的位置就顯得非常獨特。 目前建筑中通用的樓梯設計國家標準,主要是我國建設部和國家質栓總局制定的國家標準,2005年發布的GB50352民用建筑設計通則,2006年版的2002年1月10日發布的GB5009建筑結構荷載規范,2003年版的199
各位,有哪位大蝦做過消防炮設計?消防炮型號中在一定壓力下的射程,其水炮傾角是多少,向上還是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋轉嗎?誰有消防炮的圖塊,共享下可否?