  • 請教大俠們,我的這個樓梯間尺寸是否可以?

    請教大俠們,我的這個樓梯間尺寸是否可以?

    俺是農村的,今年回家建房,在貴站圖紙專區下載了村民住宅設計圖,很合適我的要求。請教下樓梯間的問題:開間2.4米,進深3.3米,進深被我改為3米,這樣行嗎? 多謝了!

  • 請教--關于消防樓梯間

    大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士。現在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。

  • 如此樓梯間,防煙如何改造.

    問題一:高規中前室不送風的情況,是否包含合用前室.設計院的意思是合用前室不能采用前室不送風的防煙方式,僅防煙樓梯間可以.但消防局說合用前室也可以.高規中前室不送風的方式究竟是否可以包含合用前室.問題二:如果送風豎井正好設在合用前室與防煙樓梯的分隔墻邊,前室和樓梯間的送風能否合用此風道,送風機僅設置一個.但樓梯間的送風口(隔2~3層)與前室的送風(層層設)二者似乎不太好協調,但增設單獨的送風豎井又不太現實.現在問能否合用同一個送風豎井,各自的余壓如何控制,送風量怎么算呢?謝謝.

  • 什么時候可以設封閉樓梯間?

    這似乎是建筑的問題,但是和我們做暖通的息息相關啊先轉述情況:地上地下共用樓梯間,地上樓梯及前室自然排煙,地下一層樓梯也有自然排煙窗,地下樓梯前室是暗的,必須設加壓送風.我想讓建筑把地下樓梯間作成封閉樓梯間.去掉前室,這樣就可以少掉管井和設備.因為建筑條件實在是難提啊.問題來了:可以改為封閉樓梯間么?建筑說地上地下樓梯間必須性質一樣,要么是防煙樓梯間,要么是封閉樓梯間.這種說法對嗎?什么情況地下的樓梯間可以改為封閉樓梯間.是不是地下高差不大于10米,有直接對外出口就行?

  • 關于樓梯間加壓送風的問題

    關于樓梯間加壓送風的問題

    《高層建筑和地下建筑通風與防排煙》(張吉光 史自強 崔紅社編著)P61如圖:其中圖片上的第一條和第四條講述兩種情況下防煙的部位(綠線已標出)。第一張情況只需在樓梯間設送風口,第四種情況需要樓梯間與合用前室都設送風口。緊接著下面的給出實例(a),問題出來了,既然第一條的情況下只需給樓梯間加壓送風就可以了,他為什么還再前室送風呢??我哪里理解錯了,請教各位高手

  • 樓梯間沒有梯井,能施工嗎?

    本帖最后由 happytohelp911 于 2013-11-15 19:28 編輯 樓梯間沒有梯井,能施工嗎?設計圖是沒有梯井,但工人說必須要留10cm的梯井,不然沒法支模板。沒有梯井的現場照片誰能發下?

  • 對于樓梯間防火隔墻的處理

    本人新手,做板式樓梯不長時間,最近疑惑的一個問題是對樓梯間防火隔墻的處理。目前我接觸到的比較普遍的做法是兩種:一、“在起隔墻的位置處拉2根f16鋼筋即可,并錨如梁或墻內;同時需要用樓梯梯段板將該隔墻及梯井(如果有)進行遮蓋,即隔

  • 求助,樓梯間7根線什么意思

    自己帶蓄電池照明,樓梯間,不是7跟線把,

  • 關于樓梯間加壓問題,請教。

    關于樓梯間加壓問題,請教。

    小女碰到個項目,此建筑為地上三層,地下一層的民用建筑,是一個后期改造的展廳。其中一個內樓梯,對加壓送風有點困惑,不知此類樓梯是否需要加壓送風。如圖:地下一層圖:一層圖:二層圖:三層圖

  • 樓梯間如何加設一個房間

    樓梯間除了設計平行兩跑樓梯還需要設計一個房間,房間和平臺板一個標高。該處的梁怎么設置?樓面梁已經有了,廣夏如何在平臺板處加設一根梁.求高手解答

  • 請問一下這個樓梯間怎么算

    請問一下這個樓梯間怎么算

    請問這種樓梯算正壓送風,那么我是按照一個樓梯算還是兩個樓梯算呢?

  • 板式樓梯梯梁尺寸及配筋圖

    板式樓梯梯梁尺寸及配筋圖

    請問大家板式樓梯的梯梁截面尺寸怎么確定,截面的配筋圖怎么來的,休息平臺的板配筋怎么弄啊 新人啊 不會摸頭 不會什么經驗,求大家詳細說說

  • 關于樓梯間加壓送風問題

    加入現在有一個封閉樓梯間,地上7層,地下1層,需要合用送風風道來加壓送風。地上、地下應該分別按多少風量考慮呢?地下只有一層,布置一個風口,會不會造成風速太大的問題,假如選用風口足夠大,那地下一層的壓力怎么控制在合理范圍內呢?

  • 樓梯的各種尺寸要求及公式匯總

    樓梯的各種尺寸要求及公式匯總

    來源:建造圈 如有侵權請聯系刪除 一、樓梯的組成 1.樓梯段 樓層間的傾斜構件。每個梯段的級數不宜少于3級,不應多于18級。

  • 關于樓梯間加壓送風問題。

    加入現在有一個封閉樓梯間,地上7層,地下1層,需要合用送風風道來加壓送風。地上、地下應該分別按多少風量考慮呢?地下只有一層,布置一個風口,會不會造成風速太大的問題,假如選用風口足夠大,那地下一層的壓力怎么控制在合理范圍內呢?

  • 封閉樓梯間能否設置消火栓

    請教請教!今天,審圖說封閉樓梯間不讓設消火栓,理由是:如果發生火災,使用消火栓時,水帶就得穿越防火門,這樣,防火門就無法關閉,防火門就等于形同虛設了??墒?,以前,我也把消火栓設在封閉樓梯間里面了啊,以前的審圖沒提,消防局也沒提。而且,規范說消防前室應設消火栓,按理消防前室也應該是封閉的啊,那么,消防前室設置了消火栓,消防前室的防火門也是否形同虛設了呢?請問,封閉樓梯間究竟能不能設消火栓?請大俠指教。

  • 樓梯間踏步高度能否為178mm?

    層高4.8米,3層樓梯和2層樓梯平面圖如圖,請問此處樓梯踏步高多少,是不是少踏步?另外,為什么2層的樓梯間沒有開門?

  • 樓梯間照明這樣設計對嗎?

    樓梯間照明這樣設計對嗎?

    樓梯間照明這樣設計對嗎? 感覺怪怪的

  • 關于樓梯間前室防煙問題

    手上有一個27層住宅,二~二十七層的消防電梯前室均設機械加壓送風系統,樓梯間前室自然排煙,但是樓梯間前室在一層沒有開窗,那么一層樓梯間前室還需要煙系統嗎 如圖

  • 關于樓梯間加壓送風的問題??

    一北京10層旅館,同時作為一個高層建筑的裙房。地下2層,均為車庫。地上部分的樓梯間滿足自然排煙的條件,合用前室設計了加壓送風系統?,F在地下二層的樓梯間單獨考慮加壓送風系統,計算加壓送風量約為5000m3/h。但是按照設計規范<20層的風量為25000~30000。我覺得還是應該按照計算的風量來設計,大家覺得呢?