全自動泡沫探測及控制器
RTWK2系列水泵控制器是大規模集成電路和單片機配合控制的智能化電子控制器。集所有水泵(風機)電機二次控制回路于一體,完全去掉了控制柜內部復雜的二次接線,使制造控制柜這種專業廠家完成的工作成為自己可以動手的易事,只需與控制柜內接觸器線圈相聯,就可以完成全部的控制任務,而且質量和性能更為可靠。 本產品與其他電氣元件配合可以組成單、雙泵不同功能的低壓配電控制裝置,廣泛適用于醫院,賓館,飯店,高層住宅,市政排水,石油化工等需液位顯示及液位控制的場所。 該產品根據可控水泵數量分為一控一與一控二兩種型號的水泵自動控制器。有以下特點: ●控制器內部裝有蜂鳴器,設備發生故障時會發出報警。 ●當液位開關出現接錯或者損壞時,控制器會自動識別并給出提示。 ●外部控制信號設計為液位開關(浮球)輸入,同時可以接受阻值信號,也可以接受干接點信號。 ●一控二水泵自動控制器可以連接兩臺水泵工作,具備一用一備自動輪換,并具有故障自投功能。控制器同時還具有超高水位雙泵同時工作的功能。
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!
請教各位高手,全自動混床在控制方面需要幾步走?個人理解為1、反洗分層 時間15分鐘 開反洗進水個反洗排水2、沉降 時間10分鐘 3、中排排水,時間以水面確定 開中排和排氣4、酸堿同時再生,時間45分鐘 5、置換,時間30分鐘6、沖洗,時間30分鐘 開進水和正排
請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會滲水,設備商要求不能有積水,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,水排完了停泵,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?
.水泵自動供水控制原理圖
圖紙簡介: TC98-Ⅲ系列全自動經緯度路燈控制器.?正常工作溫度:-25℃,歡 投稿網友: geruien 上傳時間: 2013-04-11 <
圖紙簡介: TC98-4系列全自動經緯度路燈控制器.?正常工作溫度:-20℃,圖 投稿網友: geruien 上傳時間: 2013-04-11 <
〖美國 FLECK軟化集中控制器〗 其活塞式閥芯不但水力學性能超群,且堅固耐磨、耐腐蝕,無鉛黃銅質閥體無毒無害,使用壽命長。分為時間控制型、流量控制型,連續供軟水系統型多種系列,有單閥單罐、單閥雙罐、雙閥雙罐并聯、大型多閥多罐串聯等多種形式。 〖美國AUTOTROL多路閥控制器〗 《阿圖祖》全自動軟水器(離子交換器)的工作原理 出水管上的傳感流量計隨機收集輸出水量信息并及時輸入電腦,經儲存、運算后,發出指令給多路通伺服閥或電磁閥進行相應的操作。同時,又把相關信息同步反饋回微電腦.系統需要再生時,電腦控制電磁閥切斷出水管通路,預置程序的定時啟動,使反洗--吸鹽--沖洗-注水等工藝準確無誤的進行操作。微電腦可根據用戶的需要進行優化預置。可隨機顯示:周期設定出水量、剩余水量、單位小時水流量、周期耗鹽量、每次再生的時刻和當前工作的模式。滿足運行中的不同需求,任何時后都可以將全自動運作切換為人工手動再生,以滿足運行工況的不同要求。〖AUQAMATIC自動給水處理系統——閥、分配器、控制器、離子交換器〗 雅克自動給水處理系統是美國奧斯莫尼斯
我設計一個礦區的供水,使用潛水泵供水,一共有四個分散的用水點,使用頻率不高。請問如何實現用水時水泵自動啟閉??請各位大俠指教
最近在做臨高壓系統自動消防炮,對于里面的消防泵的啟泵控制有點不太明確。 根據《08S208 室內固定消防炮選用及安裝》P32消防泵的啟動應該是由控制臺和主機啟動的。 但是根據《CECS 245-2008 自動消防炮滅火系統技術規程》5.4.4消防泵的啟動由穩壓泵控制。
在<16D303-3>圖集中第229頁(下同),關于排水泵的原理圖有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一個液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常開一常閉轉換接點,圖集中畫出的是低水位時的圖形,假如達到高水位時常開點閉合,那個常閉點是否就打開,中間繼電器怎么得電及自保持?請哪位高手指點迷津!
大家好,我是初學電工,這兒有個事不明忘兄弟們指點一下.一種水泵控制箱,用電接點壓力表來做信號,表裝外面管網上,壓力上去時,要求水泵自動停泵,當壓力不夠沒水時要泵自動開泵,元件有接觸器一個,CJ20-40,中間繼電器兩個JZ7-44,信號燈按鈕各兩個,轉換開關一下,要求自動手動轉換,忘兄弟們指點一下接線法,最好傳個接線圖,不謝感激
射頻卡自動灌溉控制器簡介我國水資源嚴重缺乏,占總用水量80%的農業用水浪費現象又十分普遍,更進一步加劇了水資源緊缺的矛盾。主要原因是廣大農民節水意識不強,管理手段落后。特別是平原機井灌區,幾十年來一直采用人工控制、人工計量、人工計費的辦法來進行水費的征收。設施的落后、管理的粗放、計量的失準,造成灌區內爭水、搶水、浪費水,水費長期拖欠,水價標準不一,任意抬高水價等一系列問題。水費的長期拖欠使管水者得不到應有的收益,從而挫傷了他們的積極性;水價的任意抬高又使大部分農民支出很多灌溉費用,增加了農民負擔。長期以來,這一矛盾一直沒能很好解決。為此,萊蕪市水利與漁業局科研人員經近幾年不斷努力,研制成功“ 射頻卡自動灌溉控制器”。從而滿足井灌區計量計費需要,結束了多年來井灌區的管理難題,使井灌區由原來的粗放管理向利用高新技術科學管理公正計費邁出了一大步,更節約了日趨緊缺的水資源。 該系統由一臺系統管理機和安裝在各機井上的射頻卡控制器組成,主要是利用射頻卡的非接觸特性,來傳遞數據。由于卡與控制器之間是非接觸傳遞數據的,控制器完全可做成密封式,避免灰塵侵蝕及內部元
請問有兄弟做過混床全自動控制的嗎?再生全自動時有那種可以根據設定流量自動調節大小的閥門嗎?
論文簡介:TC98-Ⅰ系列全自動經緯度路燈控制器.?正常工作溫度:-25℃~80℃。?全自動經緯度路燈控制器根據客戶使 投稿網友:geruien 上傳時間: 2013-04-11
NJ編程包括以下內容: 1、確認I/O和處理過程 2、設計任務 3、設計程序 4、編程操作
摘要:隨著建筑行業快速發展,BA設備監控系統,通過聯網,對分布于監控現場的區域智能分站(即DDC)與各種特定的末端設備進行連接,對建筑內的各種用電設備(如送排風風機、給排水、電梯、照明等)進行實時集中監視和管理的專業樓宇自動化控制。本文以風機、水泵為對象,結合建筑行業應用標準,介紹了風機水泵的工作原理和控制要求,最后結合智能控制器給出專業化解決方案。 關鍵詞:BA設備監控系統 消防 風機 水泵 智能控制器 一、引言 風機、水泵是一種通用類機械,廣泛應用于工業、農業及生活等各個領域,同時各類設計規范對于風機、水泵在建筑領域不同場合下的控制保護也有相應的具體要求。隨著建筑行業快速發展,樓宇自動監控系統(BAS,Build
全自動水泵控制器
全自動水泵控制器專題,為您提供全自動水泵控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與全自動水泵控制器 相關的專業交流討論,更多全自動水泵控制器相關內容請?jiān)L問