  • 水泵的揚程和流量是什么樣的關系

    水泵的揚程應該是隨流量的減少而增大但是根據公式Q=vs,流量Q減少,管徑不變即S不變,那流速V應該是減少的根據h=v2/2g,那么揚程不是應該減少嗎???

  • 水泵的揚程、流量、功率之間的關系?

    我們經常用到水泵,在購買水泵的時候,告訴他們水泵的揚程、流量之后,他們會口算出水泵的功率,不知道他們是怎么計算的,揚程、流量、功率存在什么關系呢?

  • 根據流量和揚程選擇水泵?

    水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?

  • 求助!誰給說說水泵的流量揚程與功率的關系

    在網上搜了,水泵流量、揚程與功率的關系,也沒有明確的說法,基本是流量乘揚程再乘個系數就是功率。大致我也明白,就是細節到底是如何,請高手指教。再請說說國產的和國外的高效泵功率能差多少!先謝謝瀏覽的了。

  • 請教:管徑與流量的關系?

    我是初來做供暖工作的,但是生產中遇到一些難題,比如說管徑與壓力流量的關系,DN80的管道在0.4MPa的壓力下1小時水的流量是多少(盡量排除彎頭等因素),因該如何計算,請各位高手指教!!企盼!!

  • 是揚程不夠還是流量不夠

    兩層樓一層12組散熱片二層14組散熱片一層有一組不熱二層兩組不熱調了好多次再每層任意關上兩組就熱要是全開就有一兩組不熱的是揚程不夠還是流量不夠?

  • 污水提升器基本參數流量與揚程的關系

      污水提升器作為一個機電產品,核心的兩個指標,就是流量和揚程。作為用戶來說,初步的選型,也基本可以靠這兩個參數來確定。   1.流量: 污水提升器每小時的污水排水量,一般在產品參數當中,都會有相應的說明。家用場景下怎么去選呢?比較簡單的方式,就是計算家中衛生潔具 的種類以及對應數量—— 例如:馬桶×1、洗手盆×1、花灑×1、洗衣機×1、小便斗×1; 不同潔具的排水量,可以大致參考下圖 2.揚程: 揚程是水泵類產品都有的參數,簡單來說就是指水能夠提升的高度,揚程能否

  • 泵揚程與流量有幾種關系?如何根據管網系統計算揚程?

    泵揚程與流量有幾種關系?如何根據管網系統計算揚程?

    泵的揚程計算是選擇泵的重要依據,泵揚程與流量的關系可以參照下面這張圖。 泵揚程由管網系統的安裝和操作條件決定,計算前應首先繪制流程草圖,平、立面布置圖,計算出管線的長度、管徑及管件型式和數量。

  • 水泵流量 揚程的關系??!順便貼個美女 嘿嘿

    各位同仁,請教個問題水泵樣本上標的都是高效段時的流量及揚程比如:熊貓的樣本上100FL72-14*4 對應的Q=20 H=70;Q=24,H=60 。。。,而我的消防流量是20,但H在65左右可能更合理點,我是不是能把把H就定在65(相對應的Q肯定大于20,滿足要求),這點廠家是不是很容易辦到,???還有就是這種型號的是多級泵,是14*4,H是不是就只能以14的倍數遞增呢(并且廠家給出的H 并不是14的倍數?。?/p>

  • 管道及揚程不變,流速與水泵設計流量的關系式是什么?

    在管徑、管道長度和安裝方式均不變的情況下,如何提高管內水流速度?是提高水泵揚程還是加大水泵的設計流量?如何計算?這樣的情況下流速與水泵設計流量的關系式是什么?-------我司擴產,用水在附件江里取水,現總取水量不足,想在管道不變的情況下(目前流速約為1.5m/s),通過更換水泵來達到提升取水量的目的,現不知除加大水泵的設計流量外,須不須要提高水泵的揚程?

  • 請問怎么選擇水泵的揚程、流量?

    本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,每層面積1000平方,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,請問怎么選擇水泵的揚程、流量?

  • 水槍充實水柱與流量的關系

    建規8.4.3.7:水槍充實水柱應經計算確定,甲乙類廠房、層數超過6層的公共建筑和層數超過4層的廠房(倉庫),不應小于10m,高層廠房(倉庫)、高架倉庫和體積大于25000m3的商店、體育館、影劇院、會堂、展覽建筑,車站、碼頭、機場建筑等,不應小于13m,其他建筑,不宜小于7m。09版技術措施規定:室內消火栓設計用水量不小于10L/S,配φ19或φ16的水槍問題:技術措施表7.1.5-3水槍充實水柱、壓力和流量中查出:φ16時,充實水柱10m,流量3.3L/S,達不到5,如果流量5的話,充實水柱就大于15米,充實水柱大于15m的話,消防隊員拿不住啊。規范是不是自相矛盾???另外,建規8.4.3.9條:室內消火栓栓口處的壓力大于0.5MPa時,應設減壓措施(實際工程中也是減到50m,減壓穩壓消火栓要求栓口處的壓力不小于0.45MPa),以φ19為例,栓口壓力0.27MPa時,充實水柱就15米了,更別提0.45~0.50MPa了,那豈不是充實水柱更大,這樣的話消防隊員根本拿不住水槍嘛!望高手給予解釋,困惑很久了!

  • 流量、流速和壓降的關系怎么計算

    請教各位師兄,當已知管的管徑和長度(比如100米)也知它在100米中的管壓降為0.2Mpa,中間沒有分支,可以求出它的流速和管流量嗎

  • 消火栓流量和充實水柱的關系

    在設計手冊中可以查到充實水柱、水槍流量,和栓口壓力的關系。但是只能查到流量小于7l/s,充實水柱在20m以內的情況,如果充實水柱大于20m就沒有辦法查了;再有可以假設栓口的壓力,然后可以計算出水槍的流量,但是此時又不知道水槍的充實水柱有多少了?不知道有哪位高手可以指教?

  • 管道漏損與流量和壓力的關系

    請問:同一管道的漏損跟管道的流量有關呢,還是跟管道壓力有關?比如,是管道的流量大了才漏損大呢,還是管道壓力大了漏損才大。白天和晚上的關系!

  • 揚程與流量的確定及泵組的選擇

    小弟我是在校大學生,現在第一次搞泵站設計,有些疑惑想請教大家: 老師要求是泵站16小時正常供水Q=10800立方米每天,泵站外加管道水頭損失是2.3米,自由水頭是28米 8小時向高位水塔送水Q=11760立方米每天,泵站外水頭損失是3.6米,自由水頭是8米另外泵站標高1034米,清水池的水位是最低1031.6米 ,最高是1034.6米,供水點標高1086.7米,高地水面標高1103.8米.這樣我覺得就有4個揚程 正常供水2個,分別是85.4米和82.4米.水塔供水是83.8米和80.8米. 這樣的話4個揚程2個流量.該選哪兩個好呢??我覺得是最大的H=85.4米 Q=11760立方米每天.不知道對不對.哪位水專業大蝦可以幫我參謀參謀?。浚啃〉芤苫蟮暮?!