  • 這個計算水泵流量的計算公式對嗎

    這個計算水泵流量的計算公式對嗎

    請各位前輩看看下面的公式對嗎

  • 求揚程和水泵的計算公式!!!!

    我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~

  • 關于水泵揚程的計算公式

    潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~

  • 水泵揚程計算公式,水泵揚程怎么計算?

    水泵揚程計算公式,水泵揚程怎么計算?揚程(水頭)——水泵對單位重量(1kg)液體所做的功,也即單位重量液體通過水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。其它單位:Pa (kPa)、atm(1個工程大氣壓)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa揚程計算為H=E2-E1水泵揚程H=z hw z是揚水高度即入口處水面到出口處水面的高程差。hw是水頭損失,包括沿程水頭損失hf和局部水頭損失hw hf的計算用達西公式或謝才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水頭損失系數,要查相關文獻,v就是管中的流速,一般來說,hw發生在入口,彎折,閥門,出口等地方。水泵揚程怎么計算?水泵揚程計算公式都有哪些?水泵揚程是水泵的重要工作能參數,對于業內人士來說,水泵揚程計算公式是十分常用的技術資料,下面,世界工廠泵閥網為大家詳細介紹水泵揚程計算公式。揚程通常是指水泵所能夠揚水的最高度,用H表示。最常用的水泵

  • 流量與流速及管道面積計算公式及方法

    請教各位:流量與流速及面積相互計算的方法,流量=流速*管道面積。請問這其中,流量是以L/S為單位還是以L/M為單位,面積是以平方米為單位還是以什么為單位?

  • 我收集的各種計算公式全集

    各種計算公式全集.part01.rar

  • 流量計算公式里邊的單位問題

    搞不明白啊,暈噴泉流量計算:Q=μ?f? 根號(2gh)*10(-3)次方 Q —噴頭流量(L/s);μ —噴頭的流量系數(一般為0.6-0.94) f —噴嘴的過水面積(對于圓形噴嘴f= 1/4*π*d2,其中d為噴嘴直徑),這個d的單位是多少??g —重力加速度,等于9.8m/s常用簡化公式計算流量:Q=0.653?d2 ? 根號(h) Q —噴頭流量,L/S; d—噴嘴直徑,mm;H嘴—噴嘴前壓力(這個單位是帕斯卡?) 另外0.653是怎么得出來的,暈倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 編輯 ]

  • 水塔高度,水泵揚程計算公式

    水塔高度,水泵揚程計算公式

  • 空調水泵揚程計算公式(估算)探談

    暖通水泵的選擇:通常選用比轉數ns在130~150的離心式清水泵,水泵的流量應為冷水機組額定流量的1.1~1.2倍(單臺取1.1,兩臺并聯取1.2。按估算可大致取每100米管長的沿程損失為5mH2O,水泵揚程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1為冷水機組蒸發器的水壓降。△P2為該環中并聯的各占空調未端裝置的水壓損失最大的一臺的水壓降。 L為該最不利環路的管長 K為最不利環路中局部阻力當量長度總和和與直管總長的比值,當最不利環路較長時K值取0.2~ 0.3,最不利環路較短時K值取0.4~0.6這是我在某篇文章中摘抄下來的。在實際應用中也經常使用這個公式,我個人認為這是一個很好的公式,所以值得推廣。不知道大家對這個公式有何高見,愿聞其詳。

  • 急求閉式系統水泵功率計算公式

    手頭沒有課本,要用公式,好像是與流速成三次方的,但不記得具體公式,拜托!還有中央空調主機的性能曲線,一般何種溫差狀態可以達到最好性能?

  • [一點疑問]關于載流量的計算公式的疑問

    根據基本公式P=U*I即功率=電流×電壓。按照這個公式,計算載流量的公式應該是功率×功率因數÷電壓=電流。但是事實上計算載流量都是用功率÷功率因數÷電壓=電流……也許是我對公式理解有誤?向大家求助~

  • 給所有設計師水泵揚程計算公式,針對所有系統。

    水系統設計是中央空調設計中重要一部分,水泵揚程的設計公式有很多,但都不怎么簡潔全面,以下是本人自創的設計公式,希望對新手有幫助,他是也歡迎高手給予點評。 以下2個公式針對任何水系統:Hm= 水泵出進最高液面位差(M)+水系統壓力損失(Pa)/(水的密度*重力加速度)+水管末端所需工作壓力(Pa)/(水的密度*重力加速度)Hp= 水泵出進最高液面位差(M)/(水的密度*重力加速度)+水系統壓力損失(Pa)+水管末端所需工作壓力(Pa)式中:Hm揚程M(當揚程單位為M時)Hp揚程Pa(當揚程單位為Pa)水的密度:1000KG/M3)重力加速度:約等9.8,當然可根據各地參數。水系統壓力損失包含:管路的沿程阻力+管件的局部阻力[ 本帖最后由 wybby

  • 求教孔板式流量計的量程計算公式

    孔板式流量計安裝好以后會給一個差壓范圍對應流量范圍比如一般是0~40KPA,對應0到滿量程。但現在蒸汽流量測不準(偏小),感覺是這個差壓范圍設計偏大,想請各位來幫看看,這個差壓范圍是怎么計算出來的,應該怎樣確定這個范圍才能得到相對準確的測量流量。

  • 【請教】這條水泵揚程計算公式是否有誤?

    公式:Hb=H1+H2+H3Hb——水泵揚程,m;H1——引入管至最不利點高度,m;H2——水泵吸入管和出水管至配水最不利點總水頭損失,mH2O;H3——配水最不利點所需的流出水頭,mH2O。....公式我是在《建筑給水排水》課本上看到的。本人是學暖通,想學下給排水設計。齋看公式,單位都不對。(PS:該書上還有另一計算公式:H=10H1+H2+H3 H——建筑內部給水系統所需的水壓,kPa;H1——引入管起點至配水最不利點幾何高度,m;H2——引入管起點至配水最不利點給水管水頭損失,kPa;H3——配水最不利點額定流出水頭,kPa。覺得這個公式還比較靠譜。)

  • 二次增壓供水設備流量計算公式

    本帖最后由 博海供水設備 于 2016-6-14 11:56 編輯 流量計算公式:Q=kc*H*m*q0*kb*1.2(管網損失)/(24*1000) 供水系統揚程計算:H≥1.2Hy+Hc+h0+Σh-H0

  • 暴雨強度及雨水流量計算公式

    暴雨強度及雨水流量計算公式

  • 關于NFPA15-2007上噴頭流量計算公式

    關于NFPA15-2007上噴頭流量計算公式

    NFPA15上的噴頭流量計算公式,我自己推算了一下,K與Km的換算怎么也不對。過程如下,歡迎大家指正!過程如下: