  • 暖通空調水泵揚程的計算

    這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;

  • 空調水泵的揚程計算和如何合理加裝增壓泵

    空調水泵的揚程計算和如何合理加裝增壓泵

    一個占地達7000平米,建筑面積13000平米的四星級賓館,一個建筑面積約2000平米的游客服務中心,一個三層辦公樓,建筑面積約3000平米.三個建筑共用了一個能源中心.能源中心在三個建筑的中心位置.三個建筑之間均有河道隔開,分三個區域,而能源中心與游客服務中心在一個區域. 能源中心內配置了四臺50萬大卡的遠大一體化直燃機(制冷制熱\熱水三功能),空調水系統通過分集水器設置成多個回路供應三個區域.室外管道采用了直埋保溫管. 問題:由于總體建筑規劃的幾度更改,一體化直燃機在采購時是標準配置,每臺機器自配了揚程19米的供回水水泵.而現實的情況是:空調水系統采用了閉式系統,其中的一條最不利環路總長度達了500~600米,而總共5個環路其遠近均不同.并且由于要過河道及地面標高的變化,造成系統內彎頭較多,所以管路的沿程和局部損失很大,顯然19米揚程的水泵無法滿足.因此,必須安裝增壓泵.那么,此增壓泵裝在哪里合理呢?裝在最不利環路的供水管道上嗎?還是裝在總的回水管上?如何使水泵的啟停與機內水泵啟停同步或有序? 請壇內高手幫我想想辦法,假如你是行內高手,請不吝賜教!我的

  • 空調水泵揚程計算公式(估算)探談

    暖通水泵的選擇:通常選用比轉數ns在130~150的離心式清水泵,水泵的流量應為冷水機組額定流量的1.1~1.2倍(單臺取1.1,兩臺并聯取1.2。按估算可大致取每100米管長的沿程損失為5mH2O,水泵揚程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1為冷水機組蒸發器的水壓降。△P2為該環中并聯的各占空調未端裝置的水壓損失最大的一臺的水壓降。 L為該最不利環路的管長 K為最不利環路中局部阻力當量長度總和和與直管總長的比值,當最不利環路較長時K值取0.2~ 0.3,最不利環路較短時K值取0.4~0.6這是我在某篇文章中摘抄下來的。在實際應用中也經常使用這個公式,我個人認為這是一個很好的公式,所以值得推廣。不知道大家對這個公式有何高見,愿聞其詳。

  • 建議收藏!空調水泵揚程怎么估算?

    你知道空調水泵揚程怎么估算嗎?今天我就來為朋友們解答一下,大家記得收藏哦~

  • 空調水泵揚程按層高估算

    空調水泵揚程按層高估算;如14層酒店,水泵在地下室,估算水泵揚程為3.8*14*(1.1-1.15)=60米。我一直按此使用幾個項目均沒有問題。按水阻力計算與本方法有差異,有一項目9層空調設計員按水阻力計算后水泵揚程取30米,結果使用時9層壓力很小,我按(4.5m/層*3+3.35m/層*6)*1.15=38.64m.改造后解決了。供大家參考。提請使用阻力計算時注意。什么原因,行不行請教高手指正,差了有什么后果,供大家參考。

  • 關于空調水泵的揚程,有沒有什么簡易的計算方式?

    每次按100M,5米揚程,算出來的揚程太大了。。很困惑,有個項目,三層樓,3700平方。28米的揚程到三樓末端效果很差。。然后另一個項目14層樓,8000平方,36米的揚程,效果很好。。望大神幫忙指點一二。。

  • 請教各位大蝦:空調水泵揚程是否可以疊加?

    剛剛施工的一個空調項目,共12層,樓高48米.配置水泵揚程28米,試循環后11層以上沒有水.后采用補水泵補水,補水泵揚程為36米,結果水是補上了,可問題是循環水泵不開的話,供水壓力表顯視是0.3MPA,循環后顯示為0.6mpa,請問各位暖通大俠,這種現象是否正常,長時間運行是否對水泵有損害,有什么補救方法嗎.

  • 新手必看水泵揚程的計算

    某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?

  • 泳池的水泵揚程是怎么計算的?

    游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!

  • 關于兩管制冷熱空調水泵揚程的問題

    我是新手,設計一個冬夏共用風機盤管加獨立新風系統。兩管制。冷熱水泵分設。計算冷水泵的揚程為管網阻力加機組阻力加泵前后阻力。根據技術措施上對熱水泵揚程估算。發現,由于熱水量不足冷水量的一半。使管網阻力的部分變得很小。從而使熱水泵的揚程比冷水泵的揚程小很多。而詢問其他人,他們的熱水泵與冷水泵的差別不大。我經過對冷水管管網按熱水運行計算發現,熱水泵的管網阻力確實很小。為什么不按估算出來的較小值選泵呢?我的問題出在哪里?說明一下:我的冷熱水系統阻力,除管網阻力因流量差別大。其他部分的阻力差別不算大。

  • 關于噴淋水泵揚程和流量的計算

    請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎?

  • 請教高手冷凍水泵的揚程計算

    本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫我,我很著急~

  • 請教水泵該怎樣計算其揚程和流量

    消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,該怎樣選泵?謝謝啊!回答詳細的我請客!

  • 關于空調水揚程的確定問題。

    空調水的流量一般是比較容易確定的。可以根據冷水機組的要求進水流量進行簡單估算。但是對于揚程問題似乎有些困難。當前實際使用中的空調項目也存在著不少高揚程運行的案例。經查水泵參數,在相同流量下,揚程的變化對耗電量來說也是急速增加的例如某樣本數據:在200立方每小時的流量前提下。20米的揚程功率為15KW,而28米的揚程功率為30KW,60米的揚程功率為60KW。由此可見合理確定水泵揚程對于系統節能的重要。請大家談談!

  • 關于水泵揚程的計算公式

    潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~

  • 求揚程和水泵的計算公式!!!!

    我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~