10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
95SS103立式水泵隔振及其安裝
隨著人們生活水品的日益提高,人們也將越來越重視周圍的生活環境。也就出現了不同場所中不同的噪聲振動控制要求。國家也相繼出臺了相關振動噪聲控制規范。但由于該行業在中國起步較晚還處于萌發階段,仍然需要對振動噪聲控制做大量工作。 本文主要針對立式水泵的振動噪聲控制做出相關建議,希望對受到噪聲危害的人群有所幫助,同時文中如有不足之處希望廣大同行工作者能夠及時指正。 一、水泵的常識 現代建筑中有三種用途的水泵,生活水泵、空調系統的循環水泵和消防水泵,這些水泵大多數安裝在地下層的水泵房中,在高層和超高層建筑中的避難層的設備用房中也可能布置一些水泵,有的循環水泵就與冷卻塔共同布置在建筑物的屋頂上。這三種類型的水泵都是離心水泵,其流量、揚程、裝機功率及轉速都不一致,總體上看,建筑物的高度越高,水泵的揚程及裝機功率都比較大,一下高揚程的水泵轉速為2900r/min,進出管道的管徑和使用水壓都比較高,除了消防水泵平時保持待機狀態,其他的水泵基本上是晝夜運行,大多數水泵都是單級或多級的臥式離心水泵,水泵的泵體和電動機是共同安裝在鑄鐵的底座上。
圖紙簡介: 本資料是臥式水泵隔振及其安裝標準圖集(98S102),圖集內容包括不同型號臥式泵安裝圖、泵規格及安裝尺寸表、安裝設備材料表、隔振器、隔振板選用表等。 投稿網友: zhuyongzhong 上傳時間: 2014-07-3
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
下列場所設置水泵應采取隔振措施: 1) 設置在播音室、錄音室、音樂廳等建筑的水泵; 2) 設置在教學樓、科研樓、化驗樓、綜合樓、辦公樓等建筑的水泵; 3) 設置在工業建筑內、鄰近居住建筑和公共建筑的獨立水泵房內.或者在有人操作管理的工企業集中泵房內的水泵。 水泵隔振包括下列三種形式,并應設立配套裝置。 1. 水泵機組隔振 a、水泵機組隔振方式應該采用支承式。當設有惰性塊或
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?
設備的底部隔振臺座一般有鋼筋混凝土結構,或者型鋼臺座??吹綐藴噬厦嬲f是多支點板或者多支點梁設計,但是不知道該參考什么資料?對結構不是太懂,有沒有專業的推薦幾本資料呢?
1、是不是所有的機械設備都必須做隔振設計(對振動噪聲沒要求的場所除外)?根據實用供熱空調設計手冊表17.6-1,所有的機械設備都有隔振要求。對于那些轉速低的,規格小的設備是不是不需要隔振設計,有什么標準劃分? 2、如果做隔振設計,是不是所有的設備都要做隔振基座?根據技術措施,冷水機組等重量大的可以不做隔振基座。做與不做隔振基座的標準是什么? 3、在03K302P5中水泵連接管上均設備了彈性支吊架,那么彈性支吊架設備的范圍如何確定?是距機械設備10米,還是20米遠的范圍內要做,還是機房內做,機房外不做?
手上一個項目高度130m,水系統沒有設計板換或者中間水箱,立管從-1層直接到頂,請問,這樣設計有問題嗎?水泵的承壓能夠滿足嗎?
不知大家對ABS產品了解有多少呢?希望大家可以說說,我剛加入到ABS,還有很多向大家學習的地方,謝謝!也可以QQ(370669226)聯系。
消防系統,消防水池分成兩格,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,相差9cm。直接接吸水總管的話,吸水總管就是斜的,有一個坡度!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響?若有,該怎么改正?謝謝!
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了