  • 《消防水泵接合器安裝》

    論文簡介:《消防水泵接合器安裝》99S203.pdf,圖集 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23

  • 99S203消防水泵接合器安裝

    水泵接合器安裝圖集。這是自己用相機拍的,不到之處,望指正!

  • 小區消防水泵結合器設置

    在通常的情況下,每動單體建筑物(單設消防栓系統)均設立一座水泵結合器,而水泵結合器的功能只是為消防車提供一個借口而已,因此,本人認為水泵結合器只要滿足小區內最大的室內消防用水量即可,無須每10棟設立10座水泵結合器,可以酌情減少.另外, 每動單體建筑物在消防管網出入處設止回閥,請高手指教.

  • 高層消防水泵結合器設置問題

    高層消防水泵結合器設置問題

    高層消防系統分區后,消防水泵結合器設置問題,請假下大家1、上圖的這種消防供水方式,是串聯供水還是并聯供水?2、根據高規7.4.5,是否一定要按高低區設置水泵結合器?按上圖這樣設置水泵結合器是錯的?

  • 關于消防水泵接合器的設置

    一直都對消防水泵接合器的設置搞不太清,問過不少人,但是答案也不統一。先引用新規范條文:5.4.4 臨時高壓消防給水系統向多棟建筑供水時,消防水泵接合器應在每座建筑附近就近設置。5.4.5 消防水泵接合器的供水范圍,應根據當地消防車的供水流量和壓力確定。5.4.6 消防給水為豎向分區供水時,在消防車供水壓力范圍內的分區,應分別設置水泵接合器;當建筑高度超過消防車供水高度時,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。5.4.7 水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,并不宜大于40m。既然有5.4.7條的要求又怎么保證能在每座建筑附近就近設置?要知道室外消火栓根本設置不了幾個,40-15m的范圍實在太小。消防水泵接合器的供水范圍又是怎么在設計中把握的,有沒有經驗數據?我現在設計是按室外消火栓的位置設計消防水泵接合器,沒有考慮每座建筑設置,因為即使做了也因為離消火栓太遠而無法發揮供水作用。不知道各位是

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。

  • 關于高速公路隧道消防水泵結合器設置

    我們在搞一個公路隧道消防施工,前期設計洞中沒有水泵結合器,后期消防局檢查時說要增設水泵結合器,根據水泵結合器的工作性質,個人認為,隧道口無任何水源,增設此水泵結合器,只能是個擺設,消防車的水量也無法供應隧道內消防用,不知此觀點正確與否,請各位高手賜教

  • 消防水泵結合器的設置目的是什么?

    在消火栓系統中,設置消防水泵結合器是必不可少的內容。如果消防水泵(包括備用水泵)均不能正常運行時,采用室外加壓通過水泵結合器把消防水量、水壓提供給建筑物內是合理的。但除這種情況發生之外,我想不出來設置結合器的其他作用是什么。而這種情況的發生是不應該的。請各位討論一下,多謝。

  • 淺談消防水泵接合器的設置

    本帖最后由 小張工 于 2013-9-11 22:40 編輯 一、水泵接合器的作用及設置要求有哪些?水泵接合器是消防車往室內管網供水的接口。其主要作用有:一是當室內消防水泵因檢修、停電或其它故障時,利用消防車從室外水源抽水,向室內消防給水管網提供滅火用水;二是當遇大火室內消防用水量不足時,必須利用消防車從室外水源抽水,向室內消防給水管網補充消防用水。 水泵接合器的設置要求有:1、水泵接合器的位置應設在便于消防車接近的人行道或非機動車輛行駛的地段,且距室外消火栓或消防水池15~40m范圍內。2、每個水泵接合器的流量按10L/s~15L/s計算,水泵接合器的數量按室內消防用水量計算確定。高層建筑采用豎向分區供水方式的,各分區應分別設置水泵接合器。3、地下式水泵接合器的閥門井井蓋應鑄有“消防水泵接合器”標志,并在附近設置指示其位置的固定標志,井蓋底面與接合器接進水口的距離不應大于0.4m,且不應小于井蓋的半徑。地上式水泵接合器應

  • 消防水泵接合器的選擇問題?

    什么時候選擇100的水泵接合器,什么時候選擇150的接合器?是否可以理解100的水泵接合器就是10L/S。150的水泵接合器就是15L/S

  • 消防水泵接合器設置問題

    某工程,多棟高層住宅,地下車庫。消防泵設在地下車庫。各樓消火栓、噴淋系統均由消防泵房臨時高壓供水,并通過地庫主干管聯通。問題:各樓附近都需要設置供本樓使用的消火栓系統水泵接合器和噴淋系統水泵接合器嗎?求各位大俠指點。

  • 消防水泵如何選型、安裝、運行原理

    新手報到,想系統的學習消防水泵、污水泵等的詳細知識,比如如何選泵、安裝、運行原理,尤其是消防泵,從哪兒能學習這相關方面知識點,請指導,謝謝了!

  • 請教消防水泵的安裝高度問題?

    規范要求采用自灌式是否指水泵進水口高度不能高于水池最低水位?還是不能高于最高水位?按規范要隨時保證水泵里有水,在水池裝滿要求的水量時,只要在最高水位以下,應該就能保證,但如果在試驗消防系統時或火災后補充水時就可能無法滿足要求,因此我認為必須在水池最低水位以下才能符合規范要求,不知大家如何設計的。謝謝大家。

  • 99S203-消防水泵接合器安裝(PDF清晰版)

    需要的自取,不謝,哥就是這么豪邁:lol

  • 消防水泵接合器DN100與DN150什么區別

    辦公樓6層體積1.3W消防水量15L/S這樣的辦公樓應該設置幾個水泵接合器呢?消防水泵接合器DN100與DN150什么區別?規范上說每個水泵接合器的流量為10~15L/s。計算是要取10還是15?請各位大俠多多指點

  • 消防水泵接合器額定壓力

    《消防給水及消火栓系統技術規范》中5.4.9條規定:水泵接合器處應設置永久性標志銘牌,并應標明供水系統、供水單位和額定壓力。 這里的額定壓力是指什么呀?怎么確定水泵接合器的額定壓力?

  • 什么情況下可以不設消防水泵接合器?

    現在施工一廠房建筑,建筑面積10萬平,消防水池采用附近河道做消防水源,請問這種情況下,可以不設消火栓系統消防水泵接合器嗎?

  • 室外消火栓和消防水泵接合器的區別

    我們單位現在有一個工程 自動噴水滅火系統設置了2個水泵接合器室內消火栓系統沒有設置接合器,而設置了3個室外消火栓,我想請教一下 ,室外消火栓能不能取代水泵接合器,它們一樣嗎?如果不一樣,它們有什么區別啊?謝謝