19S204-1 消防專用水泵選用及安裝(一),替代04S204
19S204-1 消防專用水泵選用及安裝,可參照
04S204 消防專用水泵選用及安裝 清晰版圖集
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
本帖最后由 好好學習。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統。 有DZ47、水位控制器、接觸器、熱繼電器、兩個按鈕開關,一個手自動轉換開關,組裝成的一個控制箱,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,后來突然不行了,不知道是什么原因,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,這里我附上自己的接線圖,大神給分析分析,萬分感謝。 急需,最近老沒水了都不知道,愁死了。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,才170V,而手動端可以正常啟動。還有釘子的線用的是網線
10D303-3 常用水泵控制電路圖,10M以內
實驗室存在消耗大量的化學藥品,如酸性、堿性等,其中大多是溶于水的有害物質,因此實驗室排出的廢水變成了非常多的污水,如果處理不當的話會造成環境污染等,小編為大家推薦美寶的這款耐酸堿磁力泵,下面為大家分享一下為什么要選擇耐酸堿磁力泵來輸送: 實驗室常用水泵的性能優點分享 1、塑料磁力泵耐腐蝕性能強,無軸封,無泄漏,不易損壞。泵體采用PP、FRPP、PVDF材質,抗腐蝕性能強,葉輪和內磁一體注塑成型,強度高;動環采用ETFE材質,耐磨性能好,在高速運轉下不易損壞。 2、磁力強,效率高。外磁采用稀土永磁材質,強勁性能,經久耐用,不退磁,穩定性強。 3、泵軸由動密封變成封閉
本圖集適用于民用與一般工業建筑內3/N/pE AC220/380V 50Hz系統內常用水泵.的控制。
如附件所示01D303-3 常用水泵控制電路圖中下面那一行的開關量代表什么意思啊?
文件是exe的,不要當病毒給殺了
目前,國內生產噴泉噴頭、潛水泵和燈具的廠家很多,但大部分工藝和品質不高,很難達到理想的效果。希望各位行家能夠推薦幾款國內和國外的優秀品牌,也希望我們園林人能夠建立屬于自己的材料庫,包括方方面面,貼近專業,遠離商業廣告,擁有真實的一片凈土。
請教這是什么品牌的水泵
本人在此遇到了幾個的問題,基本列出已知條件,望哪位大俠能夠相手幫助,本人將感激不盡!:) 問題1:水池深度低于地坪3米,水位大約低于地坪0.7m,水泵按裝在地坪上,所供給的水液里含有已稀釋的低濃度硝酸,從水泵接出的主管(PP DN63mm)長度約為50米,在主管后段20米內均布有5條10米長的橫管(PVC DN40mm)到設備上,另每條橫管上又均布接出1.5米長的支管(PVC DN20mm),每條的DN20mm支管上各有3個同口徑的出水口,出水口高度大約高于地坪1.3m,要求出水壓力接近于日常生活用水壓力。請問各位本人應如何去設計,選擇什么樣的離心水泵,及選擇什么樣的配套配件等等才能使供給系統都能正常穩定運行及經濟性呢?問題2:已澆筑好的一個深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(總深度為3米)這樣的磚混結構清水池,由于當時未能充分考慮好,沒有在離地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到時只能把水泵放置在水池上面,供給用水高度都在高于地坪1.2米左右。但對于如此高度的吸水管,應選擇什么樣的離心水泵才適合?當吸水管過長時會出現哪些問題?或有哪些更好的改進方法?另本
19S204-1 消防專用水泵選用及安裝(一)(網傳資料,僅供參考)
現在工地設置的水泵是揚程140米,功率11KW的。供水對象是2棟29層的樓,至電梯機房31層,層高3.1米。主管和立管是DN65的,在22層轉換為DN50的。出現的情況是一棟用水可以,但是兩棟樓同時用水就只能夠上到25層。大家看看不換水泵,有什么好的辦法。萬分感謝!如果單獨每棟樓供水,水泵8千塊不貴,但是每小時的電費要命啊!
如題,郵箱 1535695366@qq.com
文件格式:PDF 文件大小:5.39 M
自韓國的品牌夜店,他們把韓國年輕人對舞池體驗的新定義帶到了西湖旁邊。
目前,各房地產對于開關選擇越來越注重,大家討論一下目前你們常用的開關品牌,以及優缺點,可以各抒己見,共同進步。我們經常使用的是施耐德及TCL,施耐德價格高,但質量不錯,tCL質量一般,價格一般,但是供貨周期可是差勁,大家有什么看法呢,希望共同交流。
自家用的民房,本人不是專業,簡單易懂最好。 首先要謝謝各位大俠指點。由于是外行,粱.板.跨度.這些術語本人會有點滾亂。請看附件圖;粱(跨度)最長為87000mm房子設計采用混凝土澆注,室內沒有墻.想空間大,共3-4層.請問主粱A.B.C夠力嗎?主粱A : 7500 X 3800 mm 主粱B : 7500 X 3800 mm 主粱C : 6000 X 3000 mm 請大家俾點意見小弟吧