色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 多層建筑是否要設置消防泵房?

    請教諸位個問題,在多層建筑中(比如廠房、辦公樓、宿舍這種),在最不利點所在層高為多少的時候,大家會設置消防泵房? 我用天正簡單計算了下,在滿足7m水柱時,栓口需壓力12m;滿足5L/S水量時,栓口需壓力19m。按建筑外部給水管網能提供25m水壓考慮,在滿足消防水量的要求下,豈不是說僅靠市政壓力滿足消防要求時,消火栓在的位置只有5m?超過這個高度的多層建筑就都需要設置消防泵房了。但是發現很多多層建筑(遠超過這個高度)都沒有設置泵房。請問大家在設計的時候,是怎么設計的?

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

  • 長軸深井泵能否在建筑物內用做消防泵

    有一建筑物,泵房設在一層,消防水池設在地下一層,為滿足消防對水泵自灌的要求,采用長軸深井泵做為消防泵,不知這樣做能否可行,請各位同行專家指教。謝謝。

  • 一類高層建筑消防泵房也要噴淋?

    一類高層建筑消防泵房也要噴淋?按7.6.2條一類除xxxx外要設噴淋,其中沒有特別提到泵房,也沒有設備用房等。審圖公司提的,我以前從來沒在泵房布過也通過了。

  • 對于多層建筑,什么情況下可以不設消防泵房?

    對于多層建筑,如果設置了室內消火栓系統,在市政壓力不能滿足消防所需壓力時,什么情況下可以不設消防泵房?規范上好像沒找到相關的規定.但我卻見過幾個工程都是這樣設計的,室內消火栓直接接的市政給水管網.然后在屋頂設一個水箱保證前十分鐘的水量.沒有設泵房.

  • 消防泵房以后不能放置到建筑最下層了

    消防泵房以后不能放置到建筑最下層了

    新建規送審中,一個領導說,在最下層容易被水淹。

  • 鄭州某商業建筑地下室消防泵房大樣圖

    圖紙簡介: 本圖為某商場消防泵房大樣圖,含消防水泵基礎定位圖集,消火栓、噴淋、噴霧管道排布圖補充說明:水噴霧系統及酒店熱水換熱站平面大樣圖,消防泵房大樣圖,地下四層商業水泵房大樣圖,地下四層酒店水泵房大樣圖,地下一層商業柴油機房水噴霧大樣圖,地下二層酒店熱水換熱站平面大樣圖,地下室部分中水系統原理圖,地下室衛生間大樣圖 投稿網友: henanz

  • 哪些建筑滿足只設消火栓,而不設消防水池和消防泵?

    我手頭有個項目,是工廠,有4幢樓,都是24m以下的,老板說在某一幢樓上設一個消防水箱,滿足10min消防用水,不設水泵房和消防水泵,下面接市政消防管網,這樣子行嗎?

  • 高層建筑是否應設消火栓按鈕直起消防泵功能

    近日遇工程:請問地下層為設備房及車庫,一層往上為純住宅一類高層建筑,除報警總線聯動控制消防泵啟停及手動控制盤點對點啟停功能外,有無規范或條文要求還應設消火栓直起泵功能(不走報警主機,消報線直接連到消防泵控制柜上)? 純一類高層住宅建筑設計為:每個住宅單元一到頂層為一個報警總線回路。請問有無規范或條文要求應在一層電梯前室或樓梯間設置層顯?消防電氣保護管有無要求或宜選用熱浸鍍鋅管?

  • 關于大空間佛教建筑的消防

    請教哪位DX做過大空間佛教建筑的消防設計?單層 8000平方 層高14.4米。要是按展覽建筑就得上自動滅火系統,14.4米的層高,噴淋肯定不行,莫非要用消防炮或者大空間智能消防?俺還沒做過這樣的。哪位好心人指導俺一下?謝謝了先。

  • 廠區消防泵流量如何選擇

    一個糧油加工廠區,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置?

  • 建筑消防驗收內容及程序

    論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 建筑消防給水穩壓系統(上)

    對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是

  • 大家用什么消防泵樣本呢

    請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝

  • 建筑消防百問,希望可以幫到大家

    建筑消防百問,希望可以幫到大家

    建筑消防百問,附目錄,可以按需下載,目錄太多了,僅附了一部分。希望可以幫到大家,收點土木幣也是勞動成果,整理了各種資料。也督促大家下載了就看看。有朋友 提到土木幣太貴了,我看了下資料頻道的都很貴,論壇收的已經很低啦。如果你土木幣不夠又確實需要,可以私信我留下郵箱。如果大家覺得不好就讓帖子沉下去,覺得資料好就頂一下。謝謝。PS:不是原創,只是整理了電腦里面的資料,覺得大家可能會用到,就上傳了。

  • 有關消防泵壓力開關的計算

    各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。

點擊加載更多

建筑消防泵

建筑消防泵專題,為您提供建筑消防泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑消防泵 相關的專業交流討論,更多建筑消防泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

15千瓦消防泵

消防泵的控制

主站蜘蛛池模板: 玛纳斯县| 白朗县| 长宁区| 蒙阴县| 阿拉善盟| 白城市| 噶尔县| 会宁县| 阳山县| 纳雍县| 准格尔旗| 常山县| 遂宁市| 伊宁市| 苍南县| 泸溪县| 石泉县| 巴林右旗| 滦南县| 长岛县| 凤冈县| 尖扎县| 都兰县| 五大连池市| 营口市| 哈尔滨市| 嘉祥县| 巨野县| 德州市| 新沂市| 苏州市| 班玛县| 洪江市| 安乡县| 滕州市| 莱芜市| 铜陵市| 东辽县| 滦平县| 中宁县| 清新县|