現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決
消防泵房和水池中間有個過道現在需要吸水管下彎后到水泵房內上彎,如圖,請教一下這樣會不會有氣體,有解決辦法嗎,有做過的請指點一下
我們都知道圖集上消防泵吸水管從吸水母管是這樣接的但是如果這樣接會形成氣囊么?那穩壓泵直接從水箱吸水的話,這么接有問題嗎?這樣接會形成氣囊么?
在消防改造工程中,消防水池與消防泵房分建,消防泵吸水管若不能采用自灌怎么辦?采用真空泵不行,能否采用底閥+灌引水或其它方法。求教!急!
8.6.6 一組消防水泵的吸水管不應少于2條。當其中一條關閉時,其余的吸水管應仍能通過全部用水量。按8.6.6條的條文說明看,吸水母管可以有條件使用。第一:條文說明中明確在保證水源可靠的情況下保證水泵不間斷供水不排斥與兩條吸水管等效的措施。第二:條文中強調了工作消防泵應有獨立的吸水管,當一個系統的時候,一用一備,水泵可以共用一條吸水管。第三:一組(兩臺或兩臺以上包括備用泵)應有2條吸水管。也就是一個系統兩用一備時應有2條吸水,三用一備還是2條。那么兩個系統合用母管是幾條吸水管呢?一般吸水母管是兩個進水管接水池。如果采用吸水母管,兩個系統四臺泵兩臺工作兩臺備用要求的吸水管應該是兩條,但是當母管的一個進水損壞時工作泵還是兩臺,要求兩條吸水管,那么普通做法的母管就無法滿足要求了。怎么辦?做三條或四條吸水管的母管或分系統做母管。PS:討論母管是否可用關鍵的問題在于新規范中丙類廠房火災延續時間達到3小時,同時500T以上的消防水池要求分格設置。分格布置水池給泵房管道布置帶來很大麻煩。
在設計要求中“各水泵支管共用吸水管的連接,采用管頂平三通連接,支管與水泵吸水口采用管頂平的偏心大小頭連接,以保證吸水管能自動排氣。”但是,現在我出現了一個問題,共用吸水管的高度高于了水泵吸水管。 共有5個消防水泵共用一個DN300的吸水管,共用吸水管高度距地800mm,而水泵的吸水支管DN200高度距地400mm。如果按照“各水泵支管共用吸水管的連接,采用管頂平三通連接”要求進行布置,就沒有辦法進行呀? 如何處理?
新人也是新手,大家多幫助啊!先謝謝了!!公司做加氣站設計,泵房都是地上式的,消防水池是地下的。如果消防水池的正常水位比泵房的消防泵低,應該滿足不了自灌式吸水吧?我看原來做的圖上泵房都有穩壓罐,是連接在消防泵出水管上的,末端深入水池。這個是不是解決不能自灌式吸水的啊?如果這樣還不能自灌式吸水,那是不是只能把水池抬高,增高正常水位才行啊?消防泵的型號是XBD4/15-SLH。
消防泵房比消防水池低很多,水泵吸水管做法采用何種方式見圖片本人認為圖1和圖3可以考慮不知各位同行經常采用哪種?采用圖3,是不是應該考慮排氣的問題(吸水管)
超過500立方2個消防水池,各消防泵吸水管只進一個水池可以嗎?
消防泵的吸水管比消防水池最高水位液面低多少合適?最近正在建設一個泵房,發現消防泵的吸水管比消防水池最高水位液面低20公分,設計人員解釋說,消防泵的吸水管只要比最高水位液面低就可以;我們的泵房距離消防水池有20米,消防水池在室外,泵房在建筑物地下室,由消防水池接入泵房的兩根管管徑為DN250;設計人員這樣設計合適嗎,消防泵的吸水管只要比最高水位液面低就可以,有設計依據嗎?低多少合適?我認為吸水管應從消防水池底部接入.
本人在做一個項目,有酒店,商業和住宅。消防分兩個系統,噴淋和消火栓。酒店單獨一套消防、噴淋系統,住宅、商業共用一套消防、噴淋系統,設備在一個泵房內,有8臺水泵,水池側壁預留了4個吸水管套管。我想用一根配水管銜接水池和水泵進水口,這樣管道好布置,也節省空間,不知可否?請高手指點,先謝了!
如圖,應消防水池邊的房間門不能直通室外,水泵房只能布在如圖所示的位置,那么水泵吸水管的長度就比較長了,而且有幾個彎頭,吸水管管徑我采用DN200的,請教高手,不知行不行?
施工隊施工時忘了留洞,鋼筋全部打好之后把洞口太高了1M,消防泵的吸水管能不能像圖片里一樣翻彎。如果能,對上邊的那個橫管有啥要求。
《建筑設計防火規范》8.4.2 8 允許直接吸水的市政給水管網,當生產、生活用水量達到最大且仍能滿足室內外消防用水量時,消防泵宜直接從市政給水管網吸水;《建筑給水排水設計規范》3.2.3A 3. 2. 3A 中水、回用雨水等非生活飲用水管道嚴禁與生活飲用水管道連接。此條的說明 3.2.3A 用生活飲用水作為中水、回用雨水補充水時,不應用管道連接(即使裝倒流防止器也不允許),應補入中水、回用雨水貯存池內,且應有本規范第3.2.4C條規定的空氣間隙。消防直接吸水是如何防止水質污染的,需要設置倒流防止器嗎,如果設置似乎跟《建規》有些沖突,大家覺得是怎樣的
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
目前手上一個泵房設計,占地有限,管道布置很緊張,只能剛好滿足規范要求,問下水泵吸水管布置如圖是否滿足規范圖集要求參考04S204和最新的15S909的圖示意思是要每格(座)有2個吸水管,且每格(座)水池要和A、B組水泵都能連接,上邊這個布置算是滿足了吧15S909 P22
目前手上一個泵房設計,占地有限,管道布置很緊張,只能剛好滿足規范要求,問下水泵吸水管布置如圖是否滿足規范圖集要求 參考04S204 P11和最新的15S909 P22的圖示意思是要每格(座)有2個吸水管,且每格(座)水池要和A、B組水泵都能連接,上邊這個布置算是滿足了吧
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復