最近做一工程,原設計時一給水管網,一消防管網,給水管網用PP-R管,消防管網用鍍鋅管。后業主要求二管網合并,室外消火栓由給水管網取水,采用PP-R管,不知可以嗎?
本人一直比較疑惑,對應消防水池的進水管,之前一直是在進消防水池前一分為二,變成兩根進水管,保證消防安全性,最近看到別人的一些圖上消防水池進水管都只有一根管子,沒有一分為二,而且審圖也過了,可以這樣做了么?
消防水池和水泵房分隔開來,相隔15m做魚,消防水池最低水位標高在3.5m,請問這種泄水管如何設置,如果直接在消防水池最低水位設置,那管道回太深排不進室外的雨水管網。是否有辦法。
一、概述 消防水管作為消防設施的重要組成部分,其材質要求直接關系到消防系統的安全性和可靠性。本文將介紹消防水管的材質要求及其相關知識。 二、PVC(聚氯乙烯)管材 PVC管材是常見的消防水管材料之一,具有抗腐蝕、耐高溫、阻燃等優點。它通常用于低壓消防系統,如室內噴淋系統和噴灑系統。PVC管材的優點是質輕、安裝方便、價格低廉。然而,由于其耐壓性較差,不適用于高壓消防系統。
很簡單!有一類綜合樓,消防水池的進水管。我們頭認為需要兩根市政進水管,我認為一條。因為規范上找不著設兩條的依據,可是大家又都習慣設兩條!大家有啥高見!!!最好有說服性的依據!
建規 P723 一個單位內有泡沫滅火設備、帶架水槍、自動噴水滅火系統以及其它室外消防用水設備時,室外消防用水量應按上述同時使用的設備所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2規定的室外消火栓水量的 50%計算確定,且不應小于表 8.2.2-2 的規定。 這里所說的“泡沫滅火設備、帶架水槍、自動噴水滅火系統”是不是指設在室外的?
做了個設計,看現場的時候沒仔細看,今天去看施工,才發覺低壓柜上方有一根消防水管,柜子都是下進線下出線,上方是封閉的,但總覺得上邊有水管不是好事,驗收時會不會有問題,給有規范規定上方不能有消防水管?
請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式。可在驗收時驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家!
今天我在看圖時發現兩棟樓的消防水設計采用兩種材質,A棟采用內外熱鍍鋅鋼管;B棟采用普通焊接鋼管。不知是否可行,謝謝回答者本人是新手,望大家?guī)椭幌隆 本帖最后由 mackgqh 于 2009-7-7 19:41 編輯 ]
消防水泵吸水管和出水管上它們的壓力是一樣大還是不一樣大呢?吸水管和出水管上都要安裝壓力表 是不是如果壓力不一樣就要選擇 不一樣量程的壓力表呢?請各位指教,謝謝!
天氣描述:據內蒙古氣象局預測,今冬明春冷暖變化幅度較大,有可能出現區域性低溫和階段性強降溫過程。12月份以來,受冷空氣影響,呼和浩特市已連續經歷了多次降溫天氣,其中4-6日的降溫過程最為明顯,最低溫已達-24℃。近期的連續降溫天氣已導致部分設備、管道凍壞,且部分消防管道、閥門已影響正常使用。現將消防管閥凍結幾種情況及解決方案匯報如下:一、凍結情況1、地埋消防管道敷設深度為地下1.6米,處于凍土層下,故目前地埋管道凍壞極少。2、大面積凍裂管閥均為管網引至地上各
求助,本人剛畢業,對于消防安裝這一塊也是才開始學習和接觸,在地下室原圖紙設計的情況下進行施工,幫我解答下這下疑問,謝謝!1、水管、風管、橋架,按規范情況處理我是知道的,但是橋架是走噴淋管下面的時候(在噴淋已經安裝好后),如何進行布置,是橋架進行翻彎處理還是噴淋配水支管拆下來重新翻彎。2、風管安裝是貼配水支管下5-10公分安裝么?3、在水電風三處交叉的地方或者兩兩交叉的地方如何處理,請幫舉例解答下。4、在保證凈空標高的情況下,是否可以消火栓下翻讓風管。
距離建筑基礎300-500mm左右做消防水池,消防車可以通過消防水池蓋板,消防水池截面非矩形為異 形。 問題1:結構基礎距離水池近,做消防水池要什么措施,? 問題2:車的荷載怎么加? 問題3:消防水池截面異性怎么算?
水池 寬9m 長 15m 地下水位豐水期2.6m 壁板厚300mm 底板400 頂板250 400立方 我取池深4m 可以不(最高水位怎么確定?我留出500以內可以不)池中布置三根柱 頂板不布置梁可行嗎?吸水池 降低1m 泵室集水池 多深 允許最高地下水位 覆土厚度500,在池底板面以上1700。1000,在底板面以上2400.我的覆土厚度為1000
一、高位消防水箱消防管道 1.進水管(1)管徑應滿足消防水箱8h充滿水,但不應小于DN32,宜設液位閥或浮球閥。(2)進水管口的最低點高出溢流邊緣的高度應等于進水管管徑,但最小不應小于100mm,最大不應大于150mm。2.出水管(1)出水管管徑不應小于DN100。(2)高位消防水箱的最低有效水位應根據出水喇叭口和防止旋流器的淹沒深度確定,當采用出水管喇叭口時,在最低有效水位下的淹沒深度應根據吸水管喇叭口的水流速度和水利條件確定,但不應小于600mm;當采用防止旋流器時應根據產品確定,但不應小于150mm的保護高度。3.溢流管(1)直徑不應小于進水管直徑的2倍,且不應小于DN100. (2)溢流管的喇叭口直徑不應小于溢流管直徑的1.
求細節
如圖,應消防水池邊的房間門不能直通室外,水泵房只能布在如圖所示的位置,那么水泵吸水管的長度就比較長了,而且有幾個彎頭,吸水管管徑我采用DN200的,請教高手,不知行不行?
消防水管 接頭
消防水管 接頭專題,為您提供消防水管 接頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水管 接頭 相關的專業交流討論,更多消防水管 接頭相關內容請?jiān)L問