  • 消防給水鋼管過公路保護疑問

    我見過兩個不同省份設計院的圖紙,當遇到消防給水鋼管過公路保護措施時候,都采用下面同樣的思路,里面有什么考慮呢?項目資料: 給水鋼管是DN150的,采用溝槽式卡箍連接.室外也是.兩個設計院對這種情況過路保護鋼管做法都是:1 .材質都是"螺旋縫焊接鋼管"2.大小都是"B219X6X12500"(注:6是厚度,12500是路寬)3.回填細沙請問,1 為什么都選螺旋縫焊接鋼管?保護鋼管一定要選擇他么? 2 為什么都選B219大小?是不是考慮保護鋼管比內套管(150)大1號,我不太清楚叫B**是什么類的鋼管.但猜它內徑是想選DN200的.我個人認為應該選擇DN250的比較好,因為是溝槽連接。管道橫斷面積比較大。所以套管要大一些。我這么選擇對么? 3.回填細沙。但是沒有細細說明是套管外面的底部墊細砂,還是指的我們內外管之間的空隙填細沙???請教 !!!!

  • 給水襯塑鋼管壁厚標準值是什么

    問大家一下有人知道 給水襯塑鋼管壁厚的標準值等于什么 是不是內襯塑料層+法蘭面襯塑層+外覆塑層最小厚度

  • 消防噴淋涂塑鋼管與傳統消防管的比較

    消防噴淋涂塑鋼管 管道顏色:紅色 口徑范圍:DN15-DN1200 長度范圍:6m.9m.12m. 及長度不定 管道接口:絲扣連接:DN15-DN100 溝槽連接:DN65-DN400 雙金屬焊接連接:DN100-DN800

  • 給水襯塑鋼管的卡箍連接和卡環連接

    施工說明上說 給水用的是無縫襯塑鍍鋅鋼管,連接方式是卡箍連接或卡環連接。求問1:怎么區分這2種連接方式求問2:站在施工方角度,哪種方式對成本,工期,更有利

  • 消防涂塑鋼管是什么生產執行標準

    在使用消防涂塑鋼管的時候的肯定會了解執行的標準,這些標準有什么特別的要求和情況呢?詳細的細節下面為大家介紹。

  • 請教各位專家:有關消防給水

    最近有個消防改造項目,在檢測時碰到一個問題:原噴淋系統水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底閥可能已漏水,水泵啟動時,吸水管沒水,水泵空轉打不上水來。消防檢測單位發了個整改意見“消防水泵應采用自灌式吸水”,請教各位,要解決這個問題,什么方法最快、最省、最穩定?(原系統有屋頂水箱)。1、更換底閥,最快,最省,好象時間長了不穩定?也沒有滿足自灌式吸水的要求。2、

  • 有誰用過給水的內筋嵌入式襯塑鋼管

    有誰用過給水的內筋嵌入式襯塑鋼管,這種管材怎么連接?可以絲接嗎?內筋嵌入式雙面襯塑鋼管用在什么場合? 這種管材是如何制造的??

  • 建筑消防給水穩壓系統(上)

    對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是

  • 關于消防給水的一些計算問題

    最近學習消防給水計算,看了別人寫的資料,有幾點不知道是怎么得到的。請教下各位。 1.消防炮的壓力和射程是怎么計算得到的? 2.系統中最不利點所需水頭是怎么計算的? 3.最大消防水壓是怎么來的? 4.消防栓泵和消防炮泵的選擇方法? 5.穩壓泵是怎么選擇?

  • 關于宿舍消防給水設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB  50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 商住樓消防給水如何設計

    87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。請問:一層為沿街商業網點,二~六層為單元式住宅的商住樓,如何設計消防給水?按照87規范是否可不設室內消防給水?按照06規范設否?如設,消防水量如何確定?

  • 有些困惑關于消防給水的計算

    1.不知道生活給水用的鋼管水利計算表可以用在消防上嗎?尤其是噴淋管道上呢?2.如果可以表中的i單位是KPA/M,但是規范上的單位是MPA/M.難道得進行單位轉換?3.說實話看了一些書籍,上面對于噴淋給水的計算說的不是很清楚,尤其是關與管段的沿程損失.都避重就輕啊,連公式都沒有就直接出先一堆數據加減乘除的,還有的用的還是估算法,就沒有一本書能清清楚楚的,把一步一步寫清楚的?如果有哪為朋友能給介紹一下.

  • 教學樓消防給水如何確定

    <建筑設計防火規范>(2001年版)第8.4.1條:五.超過五層或體積超過10000m3的教學樓等其他民用建筑設消防給水;而在表8.5.2市內消火栓用水量中卻把教學樓列在商店及病房樓里,體積超過5000m3即設消防給水;請大家探討一下:教學樓消防給水應如何確定?

  • 什么情況需要室內消防給水?

    “ 第8.4.2條 下列建筑物可不設室內消防給水: 二、室內沒有生產、生活給水管道,室外消防用水取自儲水池且建筑體積不超過5000m&sup3;的建筑物。” 不甚明白以上這條,室內沒有生產、生活給水管道,有幾座建筑沒有給水管道,地下室?倉庫?好象大多都設的消防給水吧,如此說來,幾乎所有建筑都需要沒室內消防給水。不知各位同行如何理解此條?

  • 關于固定消防給水設備的討論

    各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1、消防氣壓給水設備2、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4、固定消防泵組給水設備5、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的?工作原理是什么?

  • 生活給水禁用鍍鋅鋼管的依據

    作為咱小院的,接觸上面的文件和精神可能比較少,我老早就知道禁用鍍鋅鋼管作為生活給水用管材,但是一直沒用找到明確的依據,也許下面這個文件可以為我們解答這個問題:建住房(1999)295號文《關于在住宅建設中淘汰落后產品的通知》大家分享一下吧,哈哈

  • 給水排水 |實用經驗帖:消防給水用鋼管承壓能力計算

    水暖兩個專業較多用到公 稱壓力(PN)這個概念,鋼管并沒有公稱壓力(PN)這個指標。 為什么

  • 91SB11-1消防給水工程(2007)

    91SB11-1消防給水工程(2007),2個文件

  • 室外消防給水設計參數.doc

    室外消防給水設計參數.doc

點擊加載更多

消防給水涂塑鋼管

消防給水涂塑鋼管專題,為您提供消防給水涂塑鋼管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防給水涂塑鋼管 相關的專業交流討論,更多消防給水涂塑鋼管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 赤水市| 池州市| 梧州市| 天全县| 周口市| 尼勒克县| 成武县| 隆化县| 罗平县| 勃利县| 南雄市| 岑巩县| 罗城| 辉南县| 安福县| 津市市| 砚山县| 措勤县| 乌兰浩特市| 崇州市| 浦北县| 仲巴县| 鄢陵县| 阳谷县| 泾川县| 台东县| 新竹县| 延边| 泊头市| 天等县| 阳东县| 威海市| 明溪县| 九台市| 赤峰市| 桑植县| 台安县| 翁牛特旗| 个旧市| 兴国县| 图们市|