各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝
1、 噴頭在什么情況下安裝直立噴頭,什么情況下安裝下垂噴頭,什么情況下安裝側噴頭;2、 噴頭的安裝與附近的水平障礙物以及頂板的距離如何要求;3、 根據50242-2002的要求以及自動噴水滅火系統施工驗收規范對管道的支吊架距離的要求應該如何執行,施工中怎樣進行調整。4、 管道溝槽連接應怎樣提材料計劃。5、 消防驗收資料怎樣填寫的,最好附上資料。6、 圖紙會審應怎樣把握設計的漏洞,避免施工返工。
我的手上正有一氣體消防工程,設計要求系統的試驗壓力為14.9Mpa,我想請教各位如何施工??我看工人用的是AB來連接管道的,請問還有其他的施工方法??
各位大蝦,請教一下關于消防施工隊費用問題,我想組織一些人去給別人做施工隊,我這邊技術人員有,就是關于與消防工程承包人施工結算問題,聽說好像是按點收取,比如噴淋頭多少錢一個點,消防栓多少錢,報警點多少錢,有沒有高手指教一下,順便再說下按定額怎么結算,只算人工,機械費給不?還有材料費,謝謝。急急急急急急!!!!!!!!!!!
一、給水設施施工過程中存在的問題 (一)消防給水管網 1.按照國家的設計規范要求,室外的消防管網應布置成環行,環狀管網的進水管不應少于兩條,并宜從兩條市政給水管網引入,當其中一條進水管網發生故障時,其余進水管應能保證全部用水量。設計圖紙雖然也作了這樣的要求,但在施工時由于室外管網的總體設計不明確,施工單位為了省事或降低成本,導致施工時進入環狀管網的水管數量雖有兩條,但都是從同一條市政管網的相鄰部位接入,使得供水的可靠性大大降低,埋下安全隱患。 2.消防給水管網試壓沒有按照施工方案及規范要求進行。管網的試壓分為嚴密性試驗和強度試驗,目前許多施工單位只進行嚴密性試驗,不進行壓力試驗,給系統的正常運轉帶來了隱患。管網安裝完畢后,應進行強
地下室鋼筋混凝土水池,水泵吸水口用柔性防水套管,水池的進水管還有通氣管在水池頂板上,請問是事先預留一個孔洞呢,還是直接放套管,套管要加翼環嗎?急求解答!
各位大神幫看看,這樣做對嗎? 1.序號是錯的 2.消防應急箱內有分勵脫扣器,這是切非用的嗎?有必要嗎? 3.主要問題在應急照明強起問題。實際接線圖中,斷路器出去的綠色 是照明火電?接觸器下端紅色是強起火線?
論消防工程專業施工的幾個基本問題2005-8-5石人摘要:消防工程專業施工是整體建筑施工的特殊單元,對消防工程專業施工的管理,無論是資質取證、年度檢查,還是作業現場的監督等諸多方面等都面臨著新的課題,而理順消防工程專業施工的基本問題,規范、凈化消防工程市場,應是目前強化消防監督、注重專業管理的當務之急。關鍵詞:消防工程 施工 質量責任 規范管理 優質優價 規范施工企業技術資格是消防監督機構加強消防工程施工管理、維護消防工程市場秩序、保證工程質量和安全、促進消防工程市場建設和發展的重要手段之一。為此,各消防總隊都抽調了技術骨干,專門成立消防工程資質辦公機構。行使對消防工程施工單位進行統一監督管理,負責對專業技術資格認定、技術人員培訓、考核、年檢晉級、降級、違章處理等工作,實行專業資格許可、宏觀調控、現場稽查的工作模式。各消防總隊為進一步強化資質的動態管理,改善企業的經營方式,確保消防工程質量和企業經濟效益的穩步提高作了大量的卓有成效的工作。以北京為例,自1992年北京市開始對消防工程專業施工實行專業許可和資質注冊以來,
摘 要:消防工程專業施工是整體建筑施工的特殊單元,對消防工程專業施工的管理,無論是資質取證、年度檢查,還是作業現場的監督等諸多方面等都面臨著新的課題,而理順消防工程專業施工的基本問題,規范、凈化消防工程市場,應是目前強化消防監督、注重專業管理的當務之急。 關鍵詞:質量責任、規范管理、優質優價 規范施工企業技術資格是消防監督機構加強消防工程施工管理、維護消防工程市場秩序、保證工程質量和安全、促進消防工程市場建設和發展的重要手段之一。以北京為例,自1992年北京市開始對消防工程專業施工實行專業許可和資質注冊以來,至今已有8年之久。93年由我局和市建委兩家共同審批了北京市消防工程專業施工企業5家。之后,隨
最近做了江蘇一個地下汽車庫設計,審圖提的問題主要是施工驗收規范上的,比如噴淋管道變徑宜采用異徑接頭等,設計說明中已說明施工驗收需按有關驗收規范執行,難道必須把規范中的每一條都要寫出來嗎?我把審圖意見附在后面,請大家評一評理.
我想問一下各位大俠,現在的鋼筋施工中,下面的問題到底應不應該整改:1、梁上部鋼筋少7根28的(車庫頂)2、梁箍筋間距變大,箍筋間距不均。3、梁搭接長度不夠,錨固長度不夠。4、梁上部鋼筋一排筋和二排筋長度不夠。5、板筋上部筋在梁處搭接,下部筋在跨中搭接6、梁超筋現象7、扭筋直徑變小(14的變成12的)8、梁下部筋本來是3/5放置變成是4/4放置的。請大俠給點實際點的回答,不要談規范什么的或按照規定應該怎樣,規范大家都懂。是不是現在工地上都這樣?我們工地鋼筋就綁成這種情況,混凝土照樣澆注。請各位大俠給點意見。
《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓、自救水槍、消防水喉、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm)、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單、價格便宜、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高
各位高手們,最近研究弧形樓梯施工問題,我是第一次做弧形樓梯,沒有經驗。下面以一個例子求講解。 影劇院門口有兩弧形樓梯,內弧半徑R=9m 外弧半徑11m 圓弧中心夾角55度,樓梯中間有一個3個極寬的平臺,層高4.05m 樓梯板厚度12cm ,如下圖 試做模板立柱排架的施工放樣
朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的?我朋友說是按進度付款的。
我們工地技術負責人在做基礎墻安排先砌墻后澆柱子,這樣可以嗎?框架結構的房子
消防竣工驗收后,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),最后追究責任,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,她也不是很懂法律法規的問題。只有問我,可是我都是搞結構設計的,完全不知道關于現場施工的一些事情。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~
第一次畫圖,現在有幾個問題,請教一下大家1.地下室頂板180厚,是不是必須雙層配筋2.支座通長后,在滿足pm計算結果后,是不是還一定要配扣筋啊
消防施工問題
消防施工問題專題,為您提供消防施工問題相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防施工問題 相關的專業交流討論,更多消防施工問題相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度