論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
請問深圳高層辦公樓因進度計劃較為緊張,能否在過程中插入二次精裝修施工(前提辦公劃分及設計文件能確定),最后報一次消防驗收,可行否?謝謝各位
建筑工程消防驗收的兩類情形
為保證建筑工程設計審核和竣工驗收合格通過,建設單位應當從施工圖設計階段、審報階段、施工階段以及竣工驗收階段進行控制。 1、消防設計 合理地對建筑物進行消防設計,不僅可以提高建筑物自身防火和抵御火災的能力,而且可以提高建審的工作效率,節省大量的人力物力。筆者
浙江省建筑工程消防驗收規范
驗收是建筑工程質量在施工單位自行檢查合格的基礎上,由工程質量驗收責任方組織,工程建設相關單位參加,對檢驗批、分項、分部、單位工程及其隱蔽工程的質量進行抽樣檢驗,對技術文件進行審核,并根據設計文件和相關標準以書面形式對工程質量是否達到合格作出確認。1.檢驗批驗收
建筑裝修工程消防申報程序來源:消防商務網(www.119hw.com)1.先填寫《建筑內部裝修設計防火審核申報表》、《北京市建筑工程施工現場消防審核申報表》,記住申報單位應為建設單位,而不是施工單位.需要建設單位蓋公章,并出示租房協議或購房協議.假如施工單位去辦理,只能說是代辦. 2.申報表上所填內容基本為主要建材,如隔墻材料/地面材料/頂面材料 3.需要準備該場所的整體消防驗收的圖紙復印件(一般在物管處有) 4.需要準備具體施工的場所的平面布置圖,電氣圖,和消防改造圖(若不動消防設施,可以在備注中說明),上述圖紙需曬藍圖,并由具有設計資質的單位(比如建筑設計院)蓋上出圖章 5.當地消防大隊會在10個工作日內去現場巡查,并提出書面意見.若同意,即可開工,不同意,可能要修改裝修方案. 6.裝修完畢前二周,就可以遞交《建筑工程消防驗收申報表》,內容和申報表基本一致.一般消防大隊會抽查2~3種建
6 建筑工程質量驗收程序和組織 6.0.1 檢驗批及分項工程應由監理工程師(建設單位項目技術負責人)組織施工單位項目專業質量(技術)負責人等進行驗收。 6.0.2 分部工程應由總監理工程師(建設單位項目負責人)組織施工單位項目負責人和技術、質量負責人等進行驗收;地基與基礎、主體結構分部工程的勘察、設計單位工程項目負責人和施工單位技術、質量部門負責人也應參加相關分部工程驗收。 6.0.3 單位工程完工后,施工單位應自行組織有關人員進行檢查評定,并向建設單位提交工程驗收報告。 6.0.4 建設單位收到工程驗收報告后,應由建設單位(項目)負責人組織施工(含分包單位)、設計、監理等單位(項目)負責人進行單位(子單位)工程驗收。 6.0.5 單位工程有分包單位施工時,分包單位對所承包的工程項目應按本標準規定的程序檢查評定,總包單位應派人參加。分包
本帖最后由 愛耍酷 于 2013-6-8 14:03 編輯 給大家整理了一下高層建筑消防驗收常見問題,保留建筑防火、消防水、火災自動報警系統等其他驗收常見問題,附件在三樓,有需要的可以自行下載!建筑防火部分:
高層建筑驗收需要注意些什么問題?其實驗收中的問題很多,今天我們就從建筑防火、消防水、火災自動報警系統,三個方面匯總一些高層建筑中常見的些問題以供大家參考,避免以后出現類似的問題影響消防驗收。一、建筑防火
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。