《滅火器規范》4.0.7,一個 滅火器配置場所內的滅火器不應少于2具。每個設置點的滅火器不宜多于5具。后用到機械五院劉衛編軟件,軟件上每個設置點至少都得配2個,設置點和設置場所概念是一樣的嗎??
接新的滅火器規范,多層住宅要設滅火器嗎?新規范說多層住宅屬輕危險級,按理應該設,但事實上好多小區都沒有設,請問具體該如何處理?謝謝大家!
《建筑滅火器配置設計規范》(GBJ140-90)中有滅火器最大保護距離的要求,請教:滅火器最大保護距離與滅火器最大設置距離的關系是什么?是不是按照每個配置電畫相應保護半徑的圓圈,保證受保護建筑所有面積均受保護即可,還是配置點與點之間距離不能超過最大保護距離?譬如:最大保護距離為25m,那么滅火器配置點的最大設置距離不能超過25m,還是可以超過25m(如設置成40m,兩配置點畫半徑為25m的圓,有重合部分,只要在每個配置點處畫25m半徑的圓,保證所有配置點圓能覆蓋整個面就行)?說話比較羅嗦,布置各位能否明白,請指教。先行謝過。
1、關于消火栓的布置:《建筑設計防火規范》8.4.3,7中說“室內消火栓的布置應保證每一個防火分區同層有兩支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位。”那么假如某個建筑端部是衛生間,是否也要保證這個衛生間同時有兩支水槍的充實水柱到達?2、關于滅火器的選擇:如果我算得計算單元中每個滅火器設置點的最小需配滅火級別為4A,那么我是否可以按《建筑滅火器配置設計規范》附錄A選擇兩個2A的滅火器?我看給水排水設計手冊上是這么算的,可我們這兒的人說不能這么算,必須選擇4A的。如果是這樣的話那么選擇滅火器的數量又是為了什么呢?還有選擇滅火器時型號與規格是否一定要對應?比如:我選型號為MF/ABC3的滅火器,那么它的滅火劑充裝量一定選擇3kg的?滅火器的滅火級別是由其滅火劑的充裝量決定的呢還是由其型號決定的呢?都是一些很小的問題,但實在有些搞不明白,還請各位老師耐心指教!謝謝!
上海市消防局滬消發[2002]37號《關于規范建筑滅火器配置的通知》;我在作設計的時候,關于滅火器的部分有了這樣的一個問題,就是沒有這個文件,如果那位高人有這個文件,希望可以告知。
建筑滅火器配置設計規范 GBJ 140-90 ( 1997 年版)第 4.0.1 條A 類火災配置場所滅火器的配置基準,應符合表 4.0.1 的規定。 A 類火災配置場所滅火器的配置基準 表 4.0.1 危險等級 嚴重危險級 中危險級 輕危險級 每具滅火器最小 5A 5A 3A 配置滅火級別 最大保護面積 10 15 20 ( m2/A ) 其中A是什么意思?5A的保護面積是不是50平方米?實際使用中如何應用這兩個值?多謝!
最近做一個廠房工程,屬中危險級A類火災,配置滅火器的時候出現問題:按照滅火器配置規范,中危險級A類火災的每個滅火器的配置級別最少都得5A。查詢滅火器配置規范后面的條文說明,國家的確有5A一個的滅火器規格!!但我所在得重慶地區市面上手提磷酸銨鹽干粉滅火器最大的全是標稱8kg/4A 22B的產品,根本就沒有5A一個的手提磷酸銨鹽干粉滅火器產品!!而且這個8Kg也疑惑很久,規范上2kg就達到樂5A啊。這種情況下怎么處理?難道非得配推車式干粉滅火器??
一個游樂場里面的一個餐廳,獨立建筑單體,面積320平左右,里面有廚房,廁所,用餐區!!請問需要設置滅火器嗎?規范里沒有明確餐廳怎么設置??還有比較大的公廁(250平),要設滅火器嗎?
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
規范規定:6.1.3 住宅樓的公共部位應當配置滅火器。當住宅樓每層的公共部位的建筑面積超過100m2時,需要配置1具1A的手提式滅火器;這是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式滅火器的基準執行。 也就是說住宅樓的公共部位設置一具1A的就可以了.再看規范:6.1.1 一個計算單元內配置的滅火器數量不得少于2具。 兩條規范到底是配置一具1A的還是2具1A的. 這兩條規范是否矛盾!
誰能給我一份關于消火栓,滅火器使用的SOP,要求要有人物圖象,公司最近環安衛檢查,提出了好多不足要改的。晚生先謝了!
滅火常識 1、固體火災應先用水型、泡沫、磷酸胺鹽干粉、鹵代烷型滅火器進行撲救。2、液體火災應先用干粉、泡沫、鹵代烷、二氧化碳滅火器進行撲救。3、氣體火災應先用干粉、鹵代烷、二氧化碳滅火器進行撲救。4、帶電物體火災應先用鹵代烷、二氧化碳、干粉型滅火器進行撲救。5、撲救金屬火災的滅火器材應由設計部門和當地公安消防監督部門協商解決,目前我國還沒有定期型的滅火器產品。6、滅火器的使用方法及火災的撲救方法可參照"滅火器使用方法"。 滅火器使用方法 滅火器的分類 滅火器的種類很多,按其移動方式可分為:手提式和推車式;按驅動滅火劑的動力來源可分為:儲氣瓶式、儲壓式、化學反應式、按所充裝的滅火劑則又可分為:泡沫、干粉、鹵代烷、二氧化碳、酸堿、清水等。滅火器適應火災及使用方法(手提式)1.泡沫滅火器適應火災及使用方法適用范圍 適用于撲救一般B類火災
GA95-2007滅火器維修與報廢規程
最近做了一個小項目,項目雖小,但是遇到了一個以前沒有注意的問題。 項目介紹:一個醫藥廠區里的鍋爐房,燃煤鍋爐,一層,層高8米,占地面積146平米,建筑面積292平米,注意這里建筑面積是占地面積的二倍,是地方的要求,因為鍋爐房的高度超過了8米,建筑面積增加一倍。我問了下建筑,建筑說和他們的容積率有關,那對咱們配置滅火器就有問題了,咱們是按建筑面積配置還是占地面積配置呢。按占地面積配置的理由是滅火器又噴不了那么高,建筑高不高的沒關系;按建筑面積配置的理由是建筑滅火器配置設計規范7.2.2條第1款說了建筑物的單元保護面積按其建筑面積算,而條文解釋說,按建筑面積算比凈使用面積(一層建筑應該等于占地面積)增加不到10%。 這就有點糊涂了,雖然這么小的建筑增加一倍對配置滅火器是沒什么影響的。但是這個疑問希望大家能幫我解決,遇到這種情況是按照建筑面積算還是占地面積算呢。
2017消防工程師預測考點之滅火器、滅火器箱及配件的安裝
在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點