制冷業新星騰飛的搖籃 切磋技能 展現自我才能的平臺 讓我們用我們的技能再次讓南極冰川凍結 哈哈 大了 省的被罵 趕緊閃!!! 歡迎各位加入 !!~
今天見一個噴涂的冷庫庫溫-28度,庫內沒有什么貨物,停機20分鐘才升溫1度,我以前裝的速凍庫停機后溫度就唰唰的網上升呢。
氣調保鮮庫照明到底應該幾路供電?非氨制冷的氣調保鮮庫,庫內溫度大于0度,照明部分是否可以按照三級負荷,一路供電?依據《冷庫設計規范》總則 不適用于夾芯隔熱板冷庫、氣調庫、山洞冷庫、石拱覆土冷庫。該工程屬于夾芯隔熱板冷庫,所以《冷庫設計規范》并不適用。民規上也只提到了冷庫,并不是氣調庫、保鮮庫。請各位指點一下,謝謝。
外租。
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
<建筑照明設計規范2004版> 中照明供電部分,每個分支回路所帶 不宜超過 25個光源<民用建筑電氣設計規范>同條,不宜超過25個燈具.到底是光源對還是燈具對呢?若論光源,則燈具內的每個燈頭都算一個光源.若按燈具算,則不論燈頭數目都按一個算?注:條文說明,光源按燈理解.如果某熒光燈燈具中包含2個燈管,是不是要算進去燈管數目呢?同行們,這條各位是如何理解呢?
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
北京成績到底什么出,
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
各位高手: 蒸發溫度到底由什么決定的呢,現在我有兩種想法,第一由蒸發量決定即蒸發器中制冷劑的換熱量與風側的換熱量的一個平衡,比如當加大風量,蒸發溫度會上升,減少風量會降低。第二,由供液量與吸氣量的一個平衡,比如當加長毛細管后,蒸發溫度下降,減短毛細管后蒸發溫度上升,加大壓縮機轉速,蒸發溫度下降。現在我有點拿不準,到底是由哪個決定的蒸發溫度,請各位高手解答一下,謝謝!
就以江蘇為例12年 發輸變電43,供配電12113年數據我沒有。14年結構的72個,水的35個,供配電的20個,暖通的224個,發輸電的36個,巖土的150個放水了么???????????????????????????????????
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
網上查了,沒有找到,請問bey-40A到底是什么