兩個消防管道這樣連接是為什么?
管徑≥DN100的消防管,過去采用螺紋接口,施工難度很大,這是由于管徑較大,管道接口處的螺紋淺了,連接不牢固,容易漏水,而螺紋深了,接口螺紋處的管壁太薄,難以承受系統的工作壓力,容易破裂。
我們這的消防主管部門一直強調消防管道不能焊接,我們單位一直照辦(以為規范上一定是規定了的)但是最近有個監理反問到為什么不能焊接,規范上沒有相關規定啊,我才去翻了一下確實在普通消火栓管道連接上沒有規定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能給我依據,謝謝
按現行國家規范要求>DN100管道連接必須采用卡箍連接,而在給排水雜志上說:鍍鋅管滾槽后局部使用壽命和鍍鋅管電焊連接的使用壽命相差不大,那現行規范為什么要強制采用卡箍連接,請各位賜教。
消防管道溝槽連接技術規范 下載http://www.gong123.com/paishui/2011-11-01/367580.html?9fi6T有需要的幫頂哦!
看到一個地下停車庫的消防管道是這樣和消火栓箱連接的,很奇怪。請高手看看。這個消火栓的連接管為啥要從柱子后面繞一圈?
如提,對室外消防埋地管道之前發過帖子可是響應的人不多,現在再具體問一下,請問埋地是否可以卡箍連接?急切渴望有實際施工經驗的同行參與討論!!原貼地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm
市政給水可以連接消防和噴淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同時給消防管道 噴淋管道連接 施加壓力嗎? 有沒影響。連接要注意什么。
消防管道設計要求大于100的要卡箍連接,但是定額里有DN100的螺紋連接,管道有焊接,螺紋連接,卡箍連接,從成本角度考慮,用哪種更實際下,同時也保證驗收通過。
室內消防環管接消火栓處DN65管道是否可以用絲扣連接? 規范50974的第8.2.9說道到是架空管道 大于DN50要用 溝槽連接件連接。施工方施工時認為接消火栓處管道不算架空管道。
湖北省安裝工程定額說明:溝槽連接只包含管件安裝,管材另行計算。請問需要計算哪些主材呢?卡箍如何計算個數?彎頭是否需要計算?
消防常用管材的連接技術要點 一般要求(1)消火栓給水系統管道當采用內外壁熱浸鍍鋅鋼管時,不應采用焊接。系統管道采用內壁不防腐管道時,可焊接連接,但管道焊接應符合相關要求。自動噴水滅火系統(指報警閥后)管道不能采用焊接,應采用螺紋、溝槽式管接頭或法蘭連接。(2)消火栓給水系統管徑>100mm的鍍鋅鋼管,應采用法蘭連接或溝槽連接。自動噴水滅火系統管徑>100mm未明確不能使用螺紋連接,僅要求在管徑≥100mm的管段上應在一定距離上配設法蘭連接或溝槽連接點。(3
看到交底上有句話: 用游標卡尺檢查溝槽深度和寬度,確認符合標準要求后,將千斤頂卸荷,取出鋼管。那么這里的標準是哪個標準?
室外變壓器消防:絲扣連接一般管徑控制在DN100及以下,但變壓器水噴霧消防管道一般在DN50至DN200之間,以前我們采用焊接鋼管法蘭連接,管道二次鍍鋅的做法,在每個水平環管的彎頭兩端設2片法蘭,便于檢修時拆卸。但施工時需二次鍍鋅,二次安裝,較麻煩。現在考慮管徑≤DN100的管道采用絲扣連接,并考慮在每個水平環管的彎頭兩端設外接頭,因管徑>DN100的管道較少,采用焊接鋼管二次鍍鋅法蘭連接,大管(>DN100)與小管(≤DN100)連接采用法蘭連接,主要考慮鍍鋅層厚度的差異,出現的問題是需在鍍鋅管上焊法蘭,再局部二次鍍鋅。另外,采用溝槽連接,因支架間距一般較大,管道受力條件較差,橡膠圈易老化,本人不考慮采用。請各位高手發表高見。
本人新手,關于什么法蘭連接,什么承插短盤,插盤短盤,還有什么時候能用三通,什么時候能用四通之類的,不是很懂,能有哪位大神指教指教,發個連接什么之類的,能把我庪門不。。。萬分感謝~~~
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
應版主的要求,現把消防給排水管道連接方式和法蘭分類WORD版本上傳到論壇供大家下載共享
小弟剛剛涉足給排水設計,經驗不足,目前涉及到PCCP原水管的改遷設計,想請教各位大神,PCCP管道與鋼管如何連接呢?非常感謝!!
消防管道連接規范
消防管道連接規范專題,為您提供消防管道連接規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道連接規范 相關的專業交流討論,更多消防管道連接規范相關內容請?jiān)L問